Znaleziono 2561 wyników

autor: elpapiotr
sob paź 06, 2018 17:50
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Rozdzielnia budowlana z przełącznikiem L-0-P - niedziałająca pompa a spalona ładowarka
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 634

Rozdzielnia budowlana z przełącznikiem L-0-P - niedziałająca pompa a spalona ładowarka

Witam ponownie. Przełącznik prawo-lewo ma działać tylko dla gniazd siłowych 400 V. Polega to na zamianie kolejności faz w gnieździe, a co za tym idzie, kierunku wirowania silnika podłączonego do w/w. Nie znaczy to, że można sobie bezkarnie tym przełącznikiem przełączać silnik podczas jego pracy. Na ...
autor: elpapiotr
sob paź 06, 2018 16:45
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Instalacja elektryczna w budynku gospodarczym
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 2627

Instalacja elektryczna w budynku gospodarczym

Witam. Trochę dziwna ta instalacja. Zasilanie oświetlenia przewodem 2,5 mm2 - po co ? Druga sprawa - porady elektryków były prawie dobre. Tylko dlaczego jedno z tych gniazd 230 V zabezpieczone wyłącznikiem samoczynnym C, i to w dodatku 20 A ? Również po co kabel 5 żyłowy, skoro mamy układ sieciowy T...
autor: elpapiotr
sob paź 06, 2018 16:37
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Rozdzielnia budowlana z przełącznikiem L-0-P - niedziałająca pompa a spalona ładowarka
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 634

Rozdzielnia budowlana z przełącznikiem L-0-P - niedziałająca pompa a spalona ładowarka

Witam. Niestety, bez elektryka się nie obejdzie. Po pierwsze - istniej ryzyko, że kolega źle podłączył zasilanie do tej skrzynki z allegro. Po drugie - możliwe, że w/w jest źle odrutowana, po trzecie wreszcie - nie spełnia ona wymogów co do placów budowy i zaleceń ochrony przeciwporażeniowej (arkusz...
autor: elpapiotr
pn wrz 17, 2018 15:55
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: "Badanie" rezystancji izolacji a uprawnienia
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1432

"Badanie" rezystancji izolacji a uprawnienia

Kosztorysowanie to opracowanie elementów składowych poszczególnych nakładów rzeczowych na określone czynności, jakie są/będą ujęte w kosztorysie. Te elementy to roboty podstawowe i czynności pomocnicze dla robót (w tym wypadku elektrycznych). Podstawą do wystawienia kosztorysu jest tzw. obmiar (ślep...
autor: elpapiotr
pn wrz 17, 2018 15:25
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: "Badanie" rezystancji izolacji a uprawnienia
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1432

"Badanie" rezystancji izolacji a uprawnienia

Witam.
Trewor pisze:Czy jest może pod to jakaś podstawa prawna
?
Najpierw kolega pytał, czy do celów kosztorysowych może być taki protokół serwisowy brany pod uwagę ? Padła odpowiedź, że może.
W końcu o jaką podstawę prawną chodzi ?
autor: elpapiotr
pn wrz 17, 2018 14:51
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: "Badanie" rezystancji izolacji a uprawnienia
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1432

"Badanie" rezystancji izolacji a uprawnienia

Trewor pisze:
pn wrz 17, 2018 14:24
...
Ochronniki całe....
Całe, nie znaczy, że sprawne.
Wypada je sprawdzić . Na przykład testerem :
autor: elpapiotr
pn wrz 17, 2018 13:37
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: "Badanie" rezystancji izolacji a uprawnienia
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1432

"Badanie" rezystancji izolacji a uprawnienia

Witam.
Trewor pisze:Czy do celów kosztorysowych może być taki protokół serwisowy brany pod uwagę?
Oczywiście, tym bardziej, że obwody/przewody zostały wskazane w protokole.
Natomiast dziwię się, że w w/w nie zostało ujęte sprawdzenie ochronników po zadziałaniu.
autor: elpapiotr
pn wrz 10, 2018 21:24
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Problem z przewodem neutralnym
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1858

Problem z przewodem neutralnym

No tak.
Teraz mam sobie sam szukać.
Mimo wszystko proszę o wskazane, kiedy dokładnie pojawiło się to nieszczęsne określenie PEN, które podłączamy do kołka ochronnego np. gniazda.
autor: elpapiotr
pn wrz 10, 2018 20:41
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Problem z przewodem neutralnym
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1858

Problem z przewodem neutralnym

Zaraz, zaraz, kolega pisał o roku 1976.
No to pomogę - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 9760060031
Gdzie tam mamy PEN ?
Co do Rozporządzenia Syryjczyka - tu jest zgoda.
autor: elpapiotr
pn wrz 10, 2018 19:51
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Problem z przewodem neutralnym
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1858

Problem z przewodem neutralnym

Jak widzę, kolega myli pojęcia.
Co mają do tego "gumowo-szmaciane przewody napowietrzne" ?
I proszę przytoczyć cytaty z rozporządzenia z 90 roku, a nawet z 76 roku, wówczas sprawiimy "prawdomówność" kolegi.