rowniez sie z tym nie zgadzam. termin ten jest jak najbardziej poprawny, bo osw ewakuacyjne to czesc (podkategoria) osw awaryjnegoFachowczyna pisze: Nie ma kategorii "awaryjne-ewakuacyjne" !
Jest takie i takie.
.
pozdrawiam.
Post autor: spin » wt sty 22, 2008 13:59
rowniez sie z tym nie zgadzam. termin ten jest jak najbardziej poprawny, bo osw ewakuacyjne to czesc (podkategoria) osw awaryjnegoFachowczyna pisze: Nie ma kategorii "awaryjne-ewakuacyjne" !
Jest takie i takie.
spin
Post autor: berger1 » wt sty 29, 2008 12:43
berger1
Post autor: Yeti55 » wt sty 29, 2008 23:47
Yeti55
Post autor: Kanarek » wt lut 12, 2008 21:31
Przepraszam, ale jak przeczytałem eufemizm "system pewnie wyjdzie drożej" to się ubawiłem. System taki jest bardzo kosztowny począwszy od zakupu baterii akumulatorów (btw: tą też per analogia jak baterie przy lampach trzeba wymieniać, a i kosztów eksploatacji raczej pominąć się nie da ), do tego przewody zasilające to nie zwykłe instalacyjne druty tylko wymagana jest ich niepalność (przywitajmy się z izolacją halonową). Do tego dorzućmy prostownik do ładowania baterii, ewentualnie dodatkową przetwornicę jeżeli część opraw musi pracować na prądzie zmiennnym (miałem okazję pracować na obiektach, gdzie część oświetlenia z centralnej baterii była zasilana prądem stałym, a część zmiennym). Jeżeli chcemy pójść dalej to w przypadku centralnej baterii nadzoruje się oprawy i tu witamy system automatycznego nadzoru (np. H-300U prod. Hybryd), do tego elektroniczna numeracja baterii. ...berger1 pisze:Witam
Ja może dodam trochę własnych przemyśleń. Zastosowanie opraw z wbudowanymi inwenterami zapewnia dużą pewność zadziałania - pada zasilanie, załącza się źródło światła, w końcu o to chodzi. Ale teraz dalej, skuteczność świetlna oprawy z bateri spada do kilkunastu procent, więc trzeba ich dać odpowiednio dużo. Oprawa włączy się pod warunkiem, że bateria jest sprawna, a żywotność takiej bateri producenci określają na 2-3 lata. W związku z czym co taki okres należy wymienić baterie we wszystkich oprawach. Przy 2 szt. koszt nie jest porażający, ale przy 1117 bateriach może być znaczący. Wówczasa, moze okazać się, że zastosowanie rozwiązań z centralną baterią może zaoszczędzić w perspektywie czasu dużo pieniędzy. Oczywiście na etapie inwestycji system wyjdzie pewnie drożej, natomiast eksploatacja późniejsza może być znacznie tańsza. Myślę, że wyliczenie tego nie powinno być strasznie trudne.
To może na tyle.
pozdrawiam
Michał K.
P.S.
Tak nawiasem mówiąc, ciekawy jestem jaki odsetek zainstalowanych baterii w skali kraju doczekało się wymiany...
Kanarek
Post autor: berger1 » śr lut 13, 2008 15:28
berger1
Post autor: butch84 » czw kwie 23, 2009 3:28
Kanarek pisze:Przepraszam, ale jak przeczytałem eufemizm "system pewnie wyjdzie drożej" to się ubawiłem. System taki jest bardzo kosztowny począwszy od zakupu baterii akumulatorów (btw: tą też per analogia jak baterie przy lampach trzeba wymieniać, a i kosztów eksploatacji raczej pominąć się nie da ), do tego przewody zasilające to nie zwykłe instalacyjne druty tylko wymagana jest ich niepalność (przywitajmy się z izolacją halonową). Do tego dorzućmy prostownik do ładowania baterii, ewentualnie dodatkową przetwornicę jeżeli część opraw musi pracować na prądzie zmiennnym (miałem okazję pracować na obiektach, gdzie część oświetlenia z centralnej baterii była zasilana prądem stałym, a część zmiennym). Jeżeli chcemy pójść dalej to w przypadku centralnej baterii nadzoruje się oprawy i tu witamy system automatycznego nadzoru (np. H-300U prod. Hybryd), do tego elektroniczna numeracja baterii. ...berger1 pisze:Witam
Ja może dodam trochę własnych przemyśleń. Zastosowanie opraw z wbudowanymi inwenterami zapewnia dużą pewność zadziałania - pada zasilanie, załącza się źródło światła, w końcu o to chodzi. Ale teraz dalej, skuteczność świetlna oprawy z bateri spada do kilkunastu procent, więc trzeba ich dać odpowiednio dużo. Oprawa włączy się pod warunkiem, że bateria jest sprawna, a żywotność takiej bateri producenci określają na 2-3 lata. W związku z czym co taki okres należy wymienić baterie we wszystkich oprawach. Przy 2 szt. koszt nie jest porażający, ale przy 1117 bateriach może być znaczący. Wówczasa, moze okazać się, że zastosowanie rozwiązań z centralną baterią może zaoszczędzić w perspektywie czasu dużo pieniędzy. Oczywiście na etapie inwestycji system wyjdzie pewnie drożej, natomiast eksploatacja późniejsza może być znacznie tańsza. Myślę, że wyliczenie tego nie powinno być strasznie trudne.
To może na tyle.
pozdrawiam
Michał K.
P.S.
Tak nawiasem mówiąc, ciekawy jestem jaki odsetek zainstalowanych baterii w skali kraju doczekało się wymiany...
Taaaa "system pewnie wyjdzie drożej"
pozdrawiam
butch84
Post autor: mati_mat » wt lip 28, 2009 11:44
mati_mat
Post autor: kkas12 » wt lip 28, 2009 11:58
kkas12
Post autor: mati_mat » wt lip 28, 2009 17:18
Hmmm... chyba nie rozumiem. Przecież do oprawy podstawowej wyposażonej w moduł awaryjny ciągnę fazę do oświetlenia podstawowego i osobno do ładowania baterii. Brak napięcia w tym drugim uruchamia świecenie oprawy z baterii. Rozumując, że wybije bezpiecznik podstawowy a zasilenie baterii wziąłem z przed tego zabezpieczenia nie zadziała mi oświetlenie awaryjne. Pomyślmy jakie skutki były by, gdy dotyczyłoby to oświetlenia awaryjnego sali gimnastycznej i korytarza. Pożar wystąpił gdzieś na drodze zasilania tych opraw i wystąpiło zwarcie i wybił bezpiecznik oświetlenia podstawowego a zasilanie wziąłem z przed wyłącznika głównego rozdzielni jak to opisywałem wcześniej, które zaprojektował jeden z projektantów. Oświetlenie awaryjne nie zadziałało no i co? Ludzie nie wiedzą gdzie mają się udać, a w totalnej ciemności nawet nie wiadomo gdzie wyjście. Jak wtedy wytłumaczyć się prokuratorowi czemu nie zadziałało oświetlenie awaryjne?kkas12 pisze: Nie możesz stosować dwóch zabezpieczeń (obwodów) do zasilenia jednej oprawy.
mati_mat
Post autor: elpapiotr » wt lip 28, 2009 17:44
Jak by nie było, jest to ta sama faza, lecz możemy ją rozróżnić jako :Kolega mati_mat pisze:Hmmm... chyba nie rozumiem. Przecież do oprawy podstawowej wyposażonej w moduł awaryjny ciągnę fazę do oświetlenia podstawowego i osobno do ładowania baterii.
elpapiotr
Wróć do „Światło i oświetlenie”
Brak wydarzeń |
30-725 Kraków
ul. Łanowa 43C/4
Tel: 12-653-04-76, 12-653-10-49, kom: 502-108-026
ISE.pl to pierwszy, polski, niezależny, profesjonalny serwis branży elektrycznej. Pomagamy naszym Użytkownikom w codziennej pracy od 1999r.
Usługa "Jestem Elektrykiem" pozwala na rozszerzenie funkcjonalności serwisu oraz dostęp do specjalistycznego oprogramowania - więcej...
Specjalizacja na wąskiej grupie produktów pozwala nam na przygotowanie niepowtarzalnej oferty handlowej - sprawdź nasze produkty...
Copyright © 1999-2020 EnergoTools :: Zasady korzystania z ISE.pl :: Wsparcie techniczne :: Reklama
Nasz serwis to internetowa społeczność profesjonalnych Elektryków oraz Rynek produktów Elektrotechniki. Skorzystaj z wiedzy i umiejętności naszych użytkowników, aby żyć bezpiecznie!
Ten panel widoczny tylko dla niezalogowanych