Post autor: Pawel2990 » ndz lut 26, 2017 1:14

Witam, chciałbym się dowiedzieć czy na klatce schodowej musi być zapewnione światło na suficie w nocy czy wystarczy ze będą lampki na każdym stopniu schodów ? Chciałbym zrobić takie coś że ustawię lampy na suficie od godziny 6 rano do 22 wieczorem a od 22 do 6 lampki na stopniach schodów? Są tam mieszkania do wynajęcia.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 503
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Re: Oświetlenie klatki schodowej czy musi być 24h

Post autor: luka2nd » ndz lut 26, 2017 10:01

Minimalny poziom natężenia oświetlenia określa norma. Dla schodów jest to minimum 150 lx, dla korytarzy 100 lx. Obie wartości na poziomie podłogi. Jeśli lampki nad stopniami są w stanie zapewnić takie natężenie, to super. W przeciwnym wypadku trzeba te schody doświetlić.

janbrz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 227
Rejestracja: śr lip 19, 2006 16:43
Lokalizacja: Płock

Re: Oświetlenie klatki schodowej czy musi być 24h

Post autor: janbrz » wt lut 28, 2017 11:03

Na schodach 100lx, w placówkach edukacyjnych 150lx, bezpieczniej zakładać 150lx