Wypociny w artykule są genialne. Czyli jeśli mamy biuro z dużym udziałem światła dziennego, dającego np 1500 lx (co wcale nie jest przecież wartością absurdalną) to te 1500 lx jest OK, ale jak ze światła sztucznego będzie 800 albo i 1000 lx to już niezgodnie z PN?
No to zajrzyjmy do PN:
eksploatacyjne natężenie oświetlenia - wartość, od której nie może być mniejsza wartość średniego natężenia oświetlenia, na określonej powierzchni
i w uwagach: jest to średnie natężenie oświetlenia zalecane do utrzymania podczas użytkowania oświetlenia
Zatem minimalne wymagane. I zalecane. Nic o (nie)przekraczaniu.
I dalej w PN:
4.3.1 Zalecane natężenie oświetlenia w polu zadania
[...] Średnie natężenie oświetlenia dla każdego zadania powinno być nie mniejsze niż wartość podana w rozdziale 5, niezaleznie od wieku i stanu instalacji. [...]
Ustalona wartość natężenia może być dostosowana ze zmianą co najmniej o jeden stopień [...]
Panie Majer, bez komentarza...