Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego

Światło i oświetlenie
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
janbrz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 227
Rejestracja: śr lip 19, 2006 16:43
Lokalizacja: Płock

Re: Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego

Post autor: janbrz » czw mar 16, 2017 21:34

Nikt nie wymaga formalnie corocznych pomiarów natężenia oświetlenia.
Ale z uwagi na starzenie się opraw, źródeł światła należy i na ten aspekt zwrócić uwagę.
Oprócz tego że mają się świecić, mają mieć i trochę luksów.
Wydaje mi się że są miejsca, gdzie gołym okiem to widać.
Wyrywkowe pomiary na pewno nie zaszkodzą. A nikt nie zarzuci braku staranności.
Przecież wszędzie tam musi być dokumentacja techniczna do wglądu i są parametry do porównania.
Są to obecnie urządzenia klasyfikowane jako przeciwpożarowe
i nie ma tu zastosowania stan zastany.
A przegląd wykonuje osoba z odpowiednią wiedzą techniczną.
Oczywiście Inwestor jest zainteresowany tylko pozytywnym wynikiem, ale w razie czego to Sprawdzacz będzie się tłumaczył.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1671
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego

Post autor: elmontjs » pt mar 17, 2017 12:29

janbrz pisze:Nikt nie wymaga formalnie corocznych pomiarów natężenia oświetlenia.


Tu kolega trochę się rozmija z prawdą. Trochę , bo jeżeli oświetlenie awaryjne jest oświetleniem ewakuacyjnym (urządzenie przeciwpożarowe , jak sam słusznie zauważyłeś), to już jest obowiązek sprawdzania go nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy na podstawie: "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"
Człowiek uczy się całe życie i ...

janbrz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 227
Rejestracja: śr lip 19, 2006 16:43
Lokalizacja: Płock

Re: Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego

Post autor: janbrz » sob mar 18, 2017 13:57

Dz.U. Nr 109 poz.719 MSWiA,
Rozdział 1,

W treści 3.2 fragment:
"powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym"

w 3.3 Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
(nie co 12-mcy; i zależne od Producenta a nie Zarządcy nieruchomości)

jest to różnica w stosunku do par. 3.1 gdzie
".. a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania."

Czego tu nie można zrozumieć?
Jak nie wiemy to się pytamy Pana Strażaka.
Bo jak się nie spytamy to później mamy na obiekcie problemy na własne życzenie.
Mam różne materiały, gdzie PSP wyczerpująco odpowiada na różne pytania Inwestorów.

ODPOWIEDZ