Aparat do badań wysokonapięciowych ABK-45A

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Akowal
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: sob sty 23, 2016 21:28

Aparat do badań wysokonapięciowych ABK-45A

Post autor: Akowal » czw cze 14, 2018 17:14

Dzień Dobry,

Próbuje uruchomić (naprawić) aparat wysokonapięciowy abk-45A.
Czy ktoś z kolegów zna takie urządzenie ? może ktoś posiada dokumentację ?

Po wymianie autotransformatora który zasila transformator wysokiego napięcia, przy napięciu ok 40KV niestety następuje przebicie izolatora. Olej w izolatorze wymieniłem, niestety nie przyniosło to poprawy.

Czy ktoś z kolegów zna takie urządzenie ? może ktoś posiada dokumentację ?
Zadałem pytanie u producenta o udostępnienie bądź zakup DTR niestety nie otrzymałem odpowiedzi.

Pozdrawiam.

AK



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1390
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Aparat do badań wysokonapięciowych ABK-45A

Post autor: elmontjs » pt cze 15, 2018 8:31

Kenetron ABK45a , pracowałem na nim długo, niestety dokumentacji już nie posiadam.Nie wiem skąd kolego jesteś , ale na Śląsku jest taka firma , która serwisuje tym podobne urządzenia (gdybyś nie dostał odpowiedzi ze ZWAR). Mnie naprawiali kenetron jeszcze produkcji DDR ;)
Jeżeli admin nie uzna tego za reklame, to masz tu link , jak zniknie , to pisz na PW: (reklama)
myśle że pomogą
Człowiek uczy się całe życie i ...

Akowal
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: sob sty 23, 2016 21:28

Aparat do badań wysokonapięciowych ABK-45A

Post autor: Akowal » czw lip 12, 2018 5:58

Dziękuje za informację.

Po wymianie oleju, i jak trochę popracował na niższym napięciu to przestał przebijać.

Jeżeli jednak ktoś by posiadał schemat lub DTR to będę wdzięczny.
Producent Zwarpol niestety nie odpowiedział za zapytanie.

Pozdrawiam

Awatar użytkownika
dresio
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 74
Rejestracja: pt sie 05, 2005 8:39
Lokalizacja: Zabrze
Kontakt:

Aparat do badań wysokonapięciowych ABK-45A

Post autor: dresio » sob lip 14, 2018 17:21

U mnie w firmie takie urądzenia są serwisowane. Sam kiedyś się tym zajmowałem i wykonywałem autotransformatory do regulacji napięcia. Ale to dawno temu było.
Jeśli byłby Pan zainteresowany to na priv prosze napisać.