Ciekawe rozwiązanie w ZKP

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 155
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Ciekawe rozwiązanie w ZKP

Post autor: PGR Mąkowarsko » pn lis 23, 2020 22:12

Witam!
Dzisiej kolega przysłał mi zdjęcie ZKP u niego na działce (a w zasadzie w granicy działki).
Obszar ENEA, sprzedawca ENERGA obrót.
Ma mi dać znać jaki to układ sieci, ale pewnie tego nie znajdzie :lol:
Załączniki
WhatsApp Image 2020-11-23 at 20.17.00.jpeg
WhatsApp Image 2020-11-23 at 20.17.00.jpeg (62.12 KiB) Przejrzano 2301 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

electrics
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 835
Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
Lokalizacja: mazowieckie

Ciekawe rozwiązanie w ZKP

Post autor: electrics » wt lis 24, 2020 12:24

ENERGA tak to niestety wykonuje. Nie wiem co nimi kieruje, ale tak to robią. Wykonuję instalacje odbiorcze dla ENERGA, PGE oraz wsrszawskiego INNOGY. Każdy ma inne wymagania i już mi się myli to wszystko. Logiki w tym trudno się doszukiwać.
Tutaj jest przejście z TN-C na TN-C-S oczywiście 😊

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 155
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Ciekawe rozwiązanie w ZKP

Post autor: PGR Mąkowarsko » wt lis 24, 2020 18:36

Niby tak ale co robi ten żołto-zielony który idzie w stronę licznika?

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 645
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Ciekawe rozwiązanie w ZKP

Post autor: luka2nd » wt lis 24, 2020 20:52

PGR Mąkowarsko pisze:
wt lis 24, 2020 18:36
Niby tak ale co robi ten żołto-zielony który idzie w stronę licznika?
Według mnie on idzie do szyny PEN w części złączowej. Ale muszę przyznać, że dziwnie to wygląda :)

electrics
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 835
Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
Lokalizacja: mazowieckie

Ciekawe rozwiązanie w ZKP

Post autor: electrics » śr lis 25, 2020 14:05

Od góry jest zasilanie w TN-C i podział PEN a od dołu wyjście WLZ w kierunku instalacji Odbiorcy przechodzi w TN-C-S. Faktem jest, że jest to zrobione dziwnie, ale z tego co pamiętam, to jest to złącze sprzed kilku lat, gdy jeszcze się uczyli. Teraz już się poprawili. No chyba że robił to jakiś paprak.

P.S.
Trochę nie na temat, ale temat ENERGA.
Ostatnio na terenie ENERGA S.A. w Koninie i Koszalinie były dwa śmiertelne wypadki na liniach 110kV. Pracownicy firm podwykonawczych zupełnie zlekceważyli procedury dopuszczenia do pracy i w związku z tym były dwa wypadki śmiertelne...

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 155
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Ciekawe rozwiązanie w ZKP

Post autor: PGR Mąkowarsko » śr lis 25, 2020 21:00

electrics pisze:
śr lis 25, 2020 14:05
Od góry jest zasilanie w TN-C i podział PEN a od dołu wyjście WLZ w kierunku instalacji Odbiorcy przechodzi w TN-C-S.
Ale od góry wychodzi 5 żył...

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2010
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Ciekawe rozwiązanie w ZKP

Post autor: elmontjs » śr lis 25, 2020 21:26

PGR Mąkowarsko pisze:
śr lis 25, 2020 21:00
Ale od góry wychodzi 5 żył...
Jeżeli to zasilanie to widzę to tak: L1, L2, L3, PEN a żyła ż/z to uziemienie złącza ZKP. Budynek zasilany jest już w układzie TN-S.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2009
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Ciekawe rozwiązanie w ZKP

Post autor: Simcode » śr lis 25, 2020 23:35

PGR Mąkowarsko pisze:
wt lis 24, 2020 18:36
Niby tak ale co robi ten żołto-zielony który idzie w stronę licznika?
A skąd wiesz że idzie do licznika.
elmontjs pisze:
śr lis 25, 2020 21:26
Jeżeli to zasilanie to widzę to tak: L1, L2, L3, PEN a żyła ż/z to uziemienie złącza ZKP. Budynek zasilany jest już w układzie TN-S.
Chyba TN-C-S.

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 155
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Ciekawe rozwiązanie w ZKP

Post autor: PGR Mąkowarsko » czw lis 26, 2020 21:18

Nie do licznika tylko w stronę licznika.

ELPat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 112
Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46

Ciekawe rozwiązanie w ZKP

Post autor: ELPat » sob lis 28, 2020 17:23

Nic nowego, Tauron jakoś 5 lat temu też stawiał takie szafki w której była "Listwa zaciskowa 5x35mm2 ZGX 5x35". Przewód N z szyny PEN przez licznik na listwę, a przewód PE prosto z szyny PEN na listwę.

Nic tylko się cieszyć, w razie słabego dokręcenia lub upalenia N w liczniku, nic się nie stanie.

Teraz Tauron stawia takie szafki z śmieszną rozdzielnicą natynkową 4S, przy której jak się podłącza WLZ to można dostać nerwicy....
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.

ODPOWIEDZ