czy jest to poprawny schemat

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Pamiętaj!

Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
Proszę się zalogować aby zobaczyć linki Proszę się zalogować aby zobaczyć linki
Optimus
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: wt lip 04, 2017 16:58

czy jest to poprawny schemat

Postautor: Optimus » wt lip 04, 2017 19:48

Witam wymieniam instalacje elektryczną w domu jednorodzinnym i z racji tego że nie ma przewodu PE elektryk zaproponował takie rozwiązanie jak na zdjęciu. Czy jest ono poprawne.
Załączniki
schemat.JPG
schemat.JPG (178.59 KiB) Przejrzano 676 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Trójfazowy tester zabezpieczeń elektroenergetycznych. Trzy prądy fazowe max: 3x40A lub 120A, 4 napiecia fazowe.Wyjątkowa oferta cenowa!
Wyjątkowa promocja
Sklep dla Elektryków
 

electrics
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 705
Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
Lokalizacja: mazowieckie

Re: czy jest to poprawny schemat

Postautor: electrics » wt lip 04, 2017 20:07

Jeśli wszelkie inne parametry instalacji są w normie, to skupiając się na tym jednym liczniku, w sumie schemat strukturalny jest do zaakceptowania.

Optimus
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: wt lip 04, 2017 16:58

Re: czy jest to poprawny schemat

Postautor: Optimus » wt lip 04, 2017 20:14

Co masz na myśli pisząc inne parametry.

electrics
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 705
Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
Lokalizacja: mazowieckie

Re: czy jest to poprawny schemat

Postautor: electrics » wt lip 04, 2017 20:45

Przekroje przewodów, wielkość zabezpieczeń, charakterystyki zabezpieczeń, sposób ułożenia przewodów, rezystancja, impedancja, ochrona przeciwporażeniowa...itp

paw-zie
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 17
Rejestracja: pn maja 22, 2017 5:49

Re: czy jest to poprawny schemat

Postautor: paw-zie » pn lip 10, 2017 9:24

Witam

Z głównego bezpiecznika przewód powinien wchodzić na licznik. Nie rozumiem po co są zabezpieczenia przed licznikiem.

Mam też pytanie, w jakim celu montujesz przewód PEN. Czy później będzie rozdział przewodu na PE i N ?

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 243
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Re: czy jest to poprawny schemat

Postautor: luka2nd » pn lip 10, 2017 15:40

paw-zie pisze:Z głównego bezpiecznika przewód powinien wchodzić na licznik. Nie rozumiem po co są zabezpieczenia przed licznikiem.

Główny bezpiecznik jest tak dobrany, by ograniczyć spodziewany maksymalny prąd zwarcia do takich wartości, które nie będą zagrażały wystrzeleniem w kosmos urządzeń znajdujących się dalej. Zabezpieczenia przed licznikiem to po prostu ogranicznik mocy. Otwórz dowolne ZKP - najpierw jest RBK z wkładkami topikowymi np. 40A, a przed samym licznikiem wyłączniki o znamionowym prądzie takim, jak w umowie z zakładem energetycznym. W Szczecinie i okolicach są to niestety wyłączniki nadprądowe o charakterystyce C.

Optimus
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: wt lip 04, 2017 16:58

Re: czy jest to poprawny schemat

Postautor: Optimus » śr lip 12, 2017 18:20

Tak będzie uziemiony rozdział pen na pe i n

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1537
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: czy jest to poprawny schemat

Postautor: Simcode » sob lip 15, 2017 21:18

Koledzy o czym tu piszecie . Co to Kana galilejska i cudowne rozmnożenie przewodu " N " na PE i N . Nawet nie wiemy czy to TT czy TN.

Sylwester
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 874
Rejestracja: czw lip 24, 2003 22:18
Lokalizacja: Milanówek
Kontaktowanie:

Re: czy jest to poprawny schemat

Postautor: Sylwester » ndz lip 16, 2017 20:36

Kolega Simcode ma rację zacznij od początku podaj jaki jest układ sieci.

Optimus
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: wt lip 04, 2017 16:58

Re: czy jest to poprawny schemat

Postautor: Optimus » pn lip 17, 2017 20:40

Tnc- sprawdzone w ze
Ma to byc tn-c-s


Wróć do „Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje”