Dane katalogu kabli - obciążalność długotrwała kabli

Post autor: zygimar » czw wrz 16, 2021 7:56

Koledzy nie mogę znałeś współczynnika korygującego dla kabli ułożonych w ziemi w rurach ochronnych - jaki jest?
potrzebuje też współczynnik korygujący dla głębokości - w tabelach są wartości dla 0,7m ja będę miał
0,8m
1,0m
1,2m
Ostatnio zmieniony pt wrz 17, 2021 5:50 przez zygimar, łącznie zmieniany 1 raz.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2130
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Dane katalogu kabli - obciążalność długotrwała kabli

Post autor: Simcode » czw wrz 16, 2021 21:39

zygimar pisze:
czw wrz 16, 2021 7:56
w tabelach są wartości dla 0,8
W jakich tabelach jest 0,8 chyba dla ułożonych w ziemi, ty będziesz miał w rurach więc ten współczynnik to chyba 0,7 . Później nie ma współczynnika dla głębokości ułożonego kabla tylko współczynnik dla odległości jednego kabla od drugiego.

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 545
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Dane katalogu kabli - obciążalność długotrwała kabli

Post autor: zygimar » pt wrz 17, 2021 5:52

W katalogu w tabelkach z obciążalnością podane są wartości dla głębokości 0,7m.
Brak współczynników korygujących dla ułożenia w rurze i dla większej głębokości.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2130
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Dane katalogu kabli - obciążalność długotrwała kabli

Post autor: Simcode » pt wrz 17, 2021 18:43

zygimar pisze:
pt wrz 17, 2021 5:52
W katalogu w tabelkach z obciążalnością podane są wartości dla głębokości 0,7m.
Wiadomo że na takiej głębokości kopie się kable to wymóg przepisami.
zygimar pisze:
pt wrz 17, 2021 5:52
Brak współczynników korygujących dla ułożenia w rurze i dla większej głębokości.
Można je znaleźć w starych normach.
Jako ciekawostkę podam że dobiera się też współczynniki co do rodzaju gruntu czy jego temperaturę.
A tu literatura na ten temat. Ja korzystałem z opracowania pana Franciszka Lesiaka.

[1] -.PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów . kwiecień 2001
[2] -PN-IEC 60364-5-52 :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. styczeń 2002
[3] -PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napięcia –część 5-52: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie maj 2011
[4] Musiał E: Obciążalność cieplna przewodów i kabli „INPE” nr.107 –2008
[5[ Spyra F. Wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli „Energetyka” nr.6/7
2007
Załączniki
kable.png
kable.png (79.3 KiB) Przejrzano 355 razy

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 545
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Dane katalogu kabli - obciążalność długotrwała kabli

Post autor: zygimar » pt wrz 17, 2021 18:54

Znam opracowanie Lesiaka porównuje normę 523 do PBUE i katalogów.
Ja pytałem jaki współczynnik dobrać do Idd z katalogu jeżeli mamy w rurze.
Wiem że katalog dla przewodności cieplnej podaje 1 a Lesiak zaleca 1,2 do 1,5.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2130
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Dane katalogu kabli - obciążalność długotrwała kabli

Post autor: Simcode » pt wrz 17, 2021 19:32

zygimar pisze:
pt wrz 17, 2021 18:54
Ja pytałem jaki współczynnik dobrać do Idd z katalogu jeżeli mamy w rurze.
Czyli współczynnik z tabeli 3,3 nie odpowiada twoim potrzebom? To nie znalazłem innego by ci pomóż.