Witam,
Podam dwa podobne do siebie przypadki z prefabrykacji rozdzielnic nn.
1) W schemacie jest różnicówka 40A 30mA a za nią potrójne zabezpieczenie nadprądowe 3xB16
Jakim przekrojem zasilamy różnicówke ?
a jakim zabezpieczenie nadprądowe oraz złączki na listwie odpływowej "N"?
2) Ten sam przypadek co wyżej tylko zamiast potrójnego zabezpieczenia pojedyńcze 3 szt B16
Jakim przekrojem zasilamy różnicówke ?
a jakim zabezpieczenie nadprądowe oraz złączki na listwie odpływowej "N"?
Pozdrawiam
Jazdman89
-
dawidgta
- Elektryk zadeklarowany

- Posty: 136
- Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48
Post
autor: dawidgta » pt maja 17, 2019 14:04
Przekroje dobiera się ze względu na:
-obciążalność długtorwałą
-spadki napieć
-wytrzymałość mechaniczną
-przeciążalność
-warunki zwarciowe
-oraz ochronę przeciwpożarową
Więc trzeba obliczyć

dawidgta
-
STANCA
- Ekspert

- Posty: 5759
- Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
- Lokalizacja: gmina Kobierzyce
Post
autor: STANCA » pt maja 17, 2019 14:19
Uzupełnię:
http://www.sep.gliwice.pl/pliki/Dobor%20przewodow.pdf
Nie wstyd jest nie znać wstydem jest nie uczyć się. rosyjskie przysłowie
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
STANCA
-
a-w
- Rozmówca

- Posty: 134
- Rejestracja: wt cze 29, 2010 22:23
Post
autor: a-w » sob maja 18, 2019 22:12
Pozostaje pytanie, czy wewnętrzne połączenia w rozdzielnicy są częścią instalacji elektrycznej, czy nie - i w związku z tym czy mają być dobierane wg przytoczonych przez Kolegów dokumentów i wskazówek, czy według jakichś innych wytycznych
a-w
-
ELPat
- Elektryk Aktywny

- Posty: 93
- Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46
Post
autor: ELPat » sob maja 18, 2019 23:20
Według mnie najlepiej byłoby dać żyłę od 4mm2 w górę.
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.
ELPat
-
Tajan123
- Elektryk zadeklarowany

- Posty: 5
- Rejestracja: sob mar 12, 2016 21:09
Post
autor: Tajan123 » pt maja 31, 2019 18:16
Dobrać przewód do zabezpieczenia które występuje "wcześniej".
Przecież to on zabezpiecza nam wszystkie przewody aż do momentu kolejnego "mniejszego zabezpieczenia"
Ja bym dodał jeszcze ze przekrój nie mniejszy niż przewód/kabel zasilający projektowaną rozdzielnice (jesli bedzie on przewymiarowany, np. WLZ w budownictwie jednorodzinnym)
Tajan123
-
elmontjs
- Elektryk Aktywny

- Posty: 1678
- Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Post
autor: elmontjs » pt maja 31, 2019 19:52
A warto się bawić w "sznurowanie" , jak są gotowce ?:
-
Załączniki
-

- szyna.PNG (122.1 KiB) Przejrzano 1006 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...
elmontjs
-
ELPat
- Elektryk Aktywny

- Posty: 93
- Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46
Post
autor: ELPat » sob cze 01, 2019 13:08
To wstaw zdjęcie rozdzielnicy gdzie masz same gotowce bez ani jednego DY/LGY do połączeń aparatów? Mowa o samych dopływach.
Jak tym "gotowcem" połączysz FR'a który jest na pierwszej szynie od góry z RCD które jest 3 szyny th35 niżej? Musisz użyć DY albo LGY.
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.
ELPat
-
elmontjs
- Elektryk Aktywny

- Posty: 1678
- Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Post
autor: elmontjs » sob cze 01, 2019 20:14
ELPat pisze: ↑sob cze 01, 2019 13:08
To wstaw zdjęcie rozdzielnicy gdzie masz same gotowce bez ani jednego DY/LGY do połączeń aparatów? Mowa o samych dopływach
Chcesz, to masz

:
-