Post autor: Jazdman89 » pt maja 17, 2019 13:52

Witam,

Podam dwa podobne do siebie przypadki z prefabrykacji rozdzielnic nn.

1) W schemacie jest różnicówka 40A 30mA a za nią potrójne zabezpieczenie nadprądowe 3xB16
Jakim przekrojem zasilamy różnicówke ?
a jakim zabezpieczenie nadprądowe oraz złączki na listwie odpływowej "N"?

2) Ten sam przypadek co wyżej tylko zamiast potrójnego zabezpieczenia pojedyńcze 3 szt B16
Jakim przekrojem zasilamy różnicówke ?
a jakim zabezpieczenie nadprądowe oraz złączki na listwie odpływowej "N"?

Pozdrawiam



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 117
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Dobór przekroju przewodów w rozdzielnicy nn.

Post autor: dawidgta » pt maja 17, 2019 14:04

Przekroje dobiera się ze względu na:
-obciążalność długtorwałą
-spadki napieć
-wytrzymałość mechaniczną
-przeciążalność
-warunki zwarciowe
-oraz ochronę przeciwpożarową
Więc trzeba obliczyć 😉

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5742
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Dobór przekroju przewodów w rozdzielnicy nn.

Post autor: STANCA » pt maja 17, 2019 14:19

Uzupełnię:

http://www.sep.gliwice.pl/pliki/Dobor%20przewodow.pdf

Nie wstyd jest nie znać wstydem jest nie uczyć się. rosyjskie przysłowie

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

a-w
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 129
Rejestracja: wt cze 29, 2010 22:23

Dobór przekroju przewodów w rozdzielnicy nn.

Post autor: a-w » sob maja 18, 2019 22:12

Pozostaje pytanie, czy wewnętrzne połączenia w rozdzielnicy są częścią instalacji elektrycznej, czy nie - i w związku z tym czy mają być dobierane wg przytoczonych przez Kolegów dokumentów i wskazówek, czy według jakichś innych wytycznych

ELPat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 91
Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46

Dobór przekroju przewodów w rozdzielnicy nn.

Post autor: ELPat » sob maja 18, 2019 23:20

Według mnie najlepiej byłoby dać żyłę od 4mm2 w górę.
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.

Awatar użytkownika
Tajan123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 5
Rejestracja: sob mar 12, 2016 21:09

Dobór przekroju przewodów w rozdzielnicy nn.

Post autor: Tajan123 » pt maja 31, 2019 18:16

Dobrać przewód do zabezpieczenia które występuje "wcześniej".
Przecież to on zabezpiecza nam wszystkie przewody aż do momentu kolejnego "mniejszego zabezpieczenia"
Ja bym dodał jeszcze ze przekrój nie mniejszy niż przewód/kabel zasilający projektowaną rozdzielnice (jesli bedzie on przewymiarowany, np. WLZ w budownictwie jednorodzinnym)

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1617
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Dobór przekroju przewodów w rozdzielnicy nn.

Post autor: elmontjs » pt maja 31, 2019 19:52

A warto się bawić w "sznurowanie" , jak są gotowce ?:
Załączniki
szyna.PNG
szyna.PNG (122.1 KiB) Przejrzano 444 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...

ELPat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 91
Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46

Dobór przekroju przewodów w rozdzielnicy nn.

Post autor: ELPat » sob cze 01, 2019 13:08

To wstaw zdjęcie rozdzielnicy gdzie masz same gotowce bez ani jednego DY/LGY do połączeń aparatów? Mowa o samych dopływach.

Jak tym "gotowcem" połączysz FR'a który jest na pierwszej szynie od góry z RCD które jest 3 szyny th35 niżej? Musisz użyć DY albo LGY.
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1617
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Dobór przekroju przewodów w rozdzielnicy nn.

Post autor: elmontjs » sob cze 01, 2019 20:14

ELPat pisze:
sob cze 01, 2019 13:08
To wstaw zdjęcie rozdzielnicy gdzie masz same gotowce bez ani jednego DY/LGY do połączeń aparatów? Mowa o samych dopływach
Chcesz, to masz ;) :
Załączniki
rozdz.PNG
Człowiek uczy się całe życie i ...