Kolego popatrz na moje schematy które są poprawne, a popatrz na ten. Sami wycieliście RCD które zasila odbiorniki z sieci, a jest tylko pokazane co zasilacie z agregatu, a nie z sieci. Moim zdaniem jest wszytko zgodnie z normami i nawet jak agregat by pracował równolegle na sieć to sytuacja jest ta sama i nie wiem czemu tyle tutaj już napisano bajek o niezgodności z normami ?
Fotowoltaika w instalacji TN-C
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
- bezpiecznik123
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 647
- Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29
Fotowoltaika w instalacji TN-C
Fotowoltaika w instalacji TN-C
Ja ją wyciąłem , była nieistotna do tej dyskusji a autor ją wstawił, bo pierwotnie rysunek miał obrazować co innego. Odbiory , które pozostały po przeróbce mają odpowiadać zwykłej instalacji budynku zasilanego z sieci i rezerwowanego agregatem.bezpiecznik123 pisze: ↑sob mar 28, 2020 7:43Sami wycieliście RCD które zasila odbiorniki z sieci, a jest tylko pokazane co zasilacie z agregatu, a nie z sieci
Fotowoltaika w instalacji TN-C
Ja też niczego nie wycinałem . A o opcji RCD już pisałem, w każdej instrukcji instalacji PV mamy wzmiankę o budowie takiego aparatu. Oczywiście w instrukcji uznanych firm. Nie wiem czy jest sens dalszego debatowania, bo można dawać źródła wiedzy uznanych ludzi i schematy ale to i tak nic nie zmieni.bezpiecznik123 pisze: ↑sob mar 28, 2020 7:43Kolego popatrz na moje schematy które są poprawne, a popatrz na ten. Sami wycieliście RCD które zasila odbiorniki
- bezpiecznik123
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 647
- Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29
Fotowoltaika w instalacji TN-C
Ma kolega rację, różnicówka nic tu nie wniesie, czy ona by była czy nie. A jakie tutaj schematy były uznanych ludzi ? Bo co prawda wątek w dalszej części przejrzałem pobieżnie, ale nie przypominam sobie żeby tu jakiś schemat był ?Simcode pisze: ↑sob mar 28, 2020 16:32A o opcji RCD już pisałem, w każdej instrukcji instalacji PV mamy wzmiankę o budowie takiego aparatu. Oczywiście w instrukcji uznanych firm. Nie wiem czy jest sens dalszego debatowania, bo można dawać źródła wiedzy uznanych ludzi i schematy ale to i tak nic nie zmieni.
- Załączniki
-
- Schemat_PV_3.jpg (138.95 KiB) Przejrzano 975 razy
Fotowoltaika w instalacji TN-C
Nie przekręcaj . Jest opcjonalna w instalacjach, w jednych jest zabudowana na stale a w drugich jest budowana jeśli wymagają tego przepisy. A czy w nowo budowanych instalacjach( a taką jest instalacja PV) ma być to zajrzyj do rozporządzenia o warunkach technicznych....bezpiecznik123 pisze: ↑ndz mar 29, 2020 8:38Ma kolega rację, różnicówka nic tu nie wniesie, czy ona by była czy nie.
Kolego dziwię ci się, bo piszesz tu od lat i mam szacunek do takich kolegów, a ty takie rzeczy wypisujesz.bezpiecznik123 pisze: ↑ndz mar 29, 2020 8:38. A jakie tutaj schematy były uznanych ludzi ? Bo co prawda wątek w dalszej części przejrzałem pobieżnie, ale nie przypominam sobie żeby tu jakiś schemat był ?
- bezpiecznik123
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 647
- Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29
Fotowoltaika w instalacji TN-C
Norma -712 mówi kiedy stosujemy RCD. Warunki techniczne nie są adekwatne do sytuacji, bo w nich myśl to trzeba wszędzie stosować RCD co jest bzdurą.Simcode pisze: ↑ndz mar 29, 2020 19:40Nie przekręcaj . Jest opcjonalna w instalacjach, w jednych jest zabudowana na stale a w drugich jest budowana jeśli wymagają tego przepisy. A czy w nowo budowanych instalacjach( a taką jest instalacja PV) ma być to zajrzyj do rozporządzenia o warunkach technicznych....
- Załączniki
-
- 7-712_RCD.JPG (282.19 KiB) Przejrzano 908 razy
Fotowoltaika w instalacji TN-C
Fotowoltaika w instalacji TN-C
Proszę mi powiedzieć czy przewody łączące zaciski a.c. Falownika PV z tablicą rozdzielczą N i PE na rys. nr.1 i rys. nr.2 są podłączone bezpośrednio z przewodem PEN sieci publicznej rozdzielczej ZE
- Załączniki
-
- instalacja PV.pdf
- (15.88 KiB) Pobrany 67 razy
Fotowoltaika w instalacji TN-C
Oczywiście , że są , ale "do brzegu kolego" ... czemu ma służyć to pytanie?
Fotowoltaika w instalacji TN-C
To jest odpowiedź na zadane pytanie przez kolegę.elmontjs pisze: ↑śr lut 12, 2020 16:05Witam kolegów. Podsunę do dyskusji kolejną "puszkę Pandory" , otóż co koledzy sądzą o zakładaniu fotowoltaiki w budynkach z instalacją TN-C?
Proceder kwitnie na potęgę a tymczasem dostajemy twór w postaci instalacji TN-C zasilonej z części TN-S (obwód falownika) - wszyscy wiemy, że to niedopuszczalne. Chciałbym się mylić, ale coś tu chyba nie pasuje. Zapraszam do dyskusji![]()