elmontjs pisze: ↑śr kwie 15, 2020 17:48
Kolego Tosiek, jeżeli uznasz , że inwerter PV jest formą źródła dostarczającego energię elektryczną do budynku (nie ważne czy on-grid czy off-grid - oba układy produkują energię el.) , to przeczytaj może poniższy artykuł. Twój ostatni post dr Musiał dyskwalifikuje w pyt 1 a całość podsumowana jest bardzo ładnie w pyt 4. A polecam cały artykuł
http://www.edwardmusial.info/pliki/koeg ... _tn_tt.pdf
Kolego to, co napisał pan Edward Musiał dotyczy rezerwowego zasilania i tu się wszystko zgadza, bo w instalacji budynku w układzie zasilania TN –C lub TN-C-S po przełączeniu na zasilanie z układu TT nie było by spełnione samoczynne wyłączenie zasilania przy wymaganej wartości rezystancji uziemienia w tej instalacji. Kolego instalacja PV pracuje równolegle z publiczną siecią rozdzielczą a samoczynne wyłączenie zasilania jest realizowane przez tą sieć falownik jest zabezpieczony przed pracą wyspową proszę wziąć to pod uwagę jestem ciekaw co odpisze mi kolega.
Cytat wypowiedzi Pana Edwarda Musiała:
Streszczenie: Dla celów zasilania awaryjnego albo na czas prac konserwacyjnych bądź remontowych zachodzi potrzeba łączenia sąsiadujących sieci niskiego napięcia. Jeżeli są to sieci o niejednakowym układzie, np. TN i TT, to łączenie bezpośrednie nie zawsze jest możliwe. Przedstawiono dopuszczalne rozwiązania w sytuacjach rzeczywistych, o które pytali czytelnicy. Słowa kluczowe: bezpośrednie łączenie sieci rozdzielczych, układ TN I układ TT, ochrona przeciwporażeniowa
Wariant 2. Instalacja odbiorcy ma układ TN albo tak jest projektowana, bo zasilanie podstawowe pochodzi z sieci TN. W takim przypadku nie może być ona galwanicznie połączona z siecią TT w celu zasilania rezerwowego, bo ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu) przez samoczynne wyłączanie zasilania byłaby nieskuteczna, a to z powodu wielokrotnego zwiększenia impedancji pętli zwarciowej L-PE. Zasilanie awaryjne z układu TT powinno odbywać się z oddzieleniem galwanicznym, przez zainstalowany na stałe transformator oddzielający (izolacyjny) o grupie połączeń najlepiej YNzn5. Z punktu neutralnego uzwojenia połączonego w zygzak byłby wyprowadzony i uziemiony przewód PEN układu TN. W roli uziemienia wystarczy uziom fundamentowy obiektu budowlanego. Takiej stacji transformatorowej i takiej instalacji odbiorczej, o zasięgu ograniczonym do pojedynczego obiektu, nie dotyczą wymagania normy N SEP001.