Post autor: Luna.Vulpo » wt cze 01, 2021 22:58

Czy są jakieś wytyczne na temat tego gdzie powinna albo gdzie nie powinna znajdować się rozdzielnica? Pomijam takie oczywiste oczywistości jak "nie w łazience" czy "nie w kuchni". ;)

Chodzi mi o takie względy jak dostępność czy ew. minimalizację długości obwodów zatem bliżej środka budynku.

Szczegółowy przypadek mam taki, że inwestor chce w garażu. Przyłącze wchodzi po jednej stronie a rozdzielnica ma być po drugiej stronie. (na przeciwległej ścianie).

Argument inwestora jest taki, że wprawdzie kabel od przyłącza będzie o ok. 6m dłuższy ale na
innych liniach będzie krócej. Niby dobrze. Ale nie chciałbym przez zbytnią oszczędność na przewodach czegoś ważnego pominąć.

Przydały by się argumenty na teraz i na przyszłość takie bardziej ogólne.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3348
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Gdzie powinna być rozdzielnica w budynku jednorodzinnym?

Post autor: opornik » wt cze 01, 2021 23:08

Luna.Vulpo pisze:
wt cze 01, 2021 22:58
Czy są jakieś wytyczne na temat tego gdzie powinna albo gdzie nie powinna znajdować się rozdzielnica?
Nie ma.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 625
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Gdzie powinna być rozdzielnica w budynku jednorodzinnym?

Post autor: roberto » śr cze 02, 2021 8:41

Trochę ten artykuł ma już lat, ale rzuć okiem na opracowanie dr. inż. Edwarda Musiała:

Rozdzielnice w budynkach mieszkalnych
http://www.edwardmusial.info/pliki/rozd ... aniowe.pdf
roberto

Awatar użytkownika
Luna.Vulpo
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 56
Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51

Gdzie powinna być rozdzielnica w budynku jednorodzinnym?

Post autor: Luna.Vulpo » śr cze 02, 2021 18:45

roberto pisze:
śr cze 02, 2021 8:41
Trochę ten artykuł ma już lat, ale rzuć okiem na opracowanie dr. inż. Edwarda Musiała:

Rozdzielnice w budynkach mieszkalnych
http://www.edwardmusial.info/pliki/rozd ... aniowe.pdf
Bardzo ciekawy tekst. Końcówka najlepsza tj. ta wymiana zdań z Wojciechem P. :lol:

A z informacji w temacie to na stronie 5 rysunek gdzie zaznaczone, że nie nad drzwiami i opis:
Środek rozdzielnicy mieszkaniowej powinien znajdować się na wysokości 1,1÷1,85 m od podłogi [4, 5].

oraz
Kto wybrałby dla rozdzielnicy ścianę oddzielającą przedpokój od łazienki, powinien zawczasu sprawdzić, czy potrafi z pewnym marginesem bezpieczeństwa spełnić zaostrzone przez najnowszą normę [3] wymagania określające najmniejszą dopuszczalną odległość 5 cm od powierzchni ograniczających strefy ochronne 0, 1 i 2 w łazience do oprzewodowania w jej ścianach.
Może ktoś coś jeszcze podpowie?

Awatar użytkownika
ocelotl
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 4
Rejestracja: śr wrz 17, 2014 17:55

Gdzie powinna być rozdzielnica w budynku jednorodzinnym?

Post autor: ocelotl » czw cze 10, 2021 1:59

W takim miejscu gdzie inwestorowi/lokatorowi nie strzeli do łba zabudowanie rozdzielni jakąś szafą lub np. wieszakami na ubrania... UWAGA POŻAR!

Awatar użytkownika
Luna.Vulpo
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 56
Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51

Gdzie powinna być rozdzielnica w budynku jednorodzinnym?

Post autor: Luna.Vulpo » czw cze 10, 2021 15:03

ocelotl pisze:
czw cze 10, 2021 1:59
W takim miejscu gdzie inwestorowi/lokatorowi nie strzeli do łba zabudowanie rozdzielni jakąś szafą lub np. wieszakami na ubrania... UWAGA POŻAR!
W sumie też racja. :D