Ile przewodów max. pod jeden zacisk aparatów elektrycznych?

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
kabelek1971
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: sob wrz 29, 2018 20:16
Lokalizacja: Gród Kraka

Ile przewodów max. pod jeden zacisk aparatów elektrycznych?

Post autor: kabelek1971 » sob paź 27, 2018 13:19

Witam!

Mam pytanie do bardziej doświadczonych Kolegów:

Czy istnieje przepis prawny lub norma, która mówi ile maksymalnie przewodów można podłączyć pod jeden zacisk śrubowy wyłącznika nadprądowego, różnicówki itp.
Czy jeśli jest podłączone więcej niż 2 przewody to jest to niezgodne ze sztuką elektryczną?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1814
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Ile przewodów max. pod jeden zacisk aparatów elektrycznych?

Post autor: Simcode » sob paź 27, 2018 15:03

kabelek1971 pisze:
sob paź 27, 2018 13:19
Czy istnieje przepis prawny lub norma, która mówi ile maksymalnie przewodów można podłączyć pod jeden zacisk śrubowy wyłącznika nadprądowego, różnicówki itp.
Nie ma takiego przepisu. Co nie znaczy że powinno się tak robić.

kabelek1971
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: sob wrz 29, 2018 20:16
Lokalizacja: Gród Kraka

Ile przewodów max. pod jeden zacisk aparatów elektrycznych?

Post autor: kabelek1971 » ndz paź 28, 2018 7:49

Kolego Simcode dziękuje za odpowiedź.

Awatar użytkownika
dresio
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 80
Rejestracja: pt sie 05, 2005 8:39
Lokalizacja: Zabrze
Kontakt:

Ile przewodów max. pod jeden zacisk aparatów elektrycznych?

Post autor: dresio » wt lis 06, 2018 16:45

W tym przypadku powinno się uwzględnić wytyczne montążowe praducenta.
Do or do not. There is no try.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1619
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Ile przewodów max. pod jeden zacisk aparatów elektrycznych?

Post autor: elmontjs » pt lis 30, 2018 18:44

Odnośnie tematu. Są tacy, co potrafią i wychodzą takie wygłupy :
Załączniki
P_20181126_133949.jpg
Człowiek uczy się całe życie i ...

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 484
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Ile przewodów max. pod jeden zacisk aparatów elektrycznych?

Post autor: luka2nd » pt lis 30, 2018 18:54

Abstrahując od kwestii ilości przewodów wciśniętych pod zacisk N, bardzo podobają mi się fachowo wystające tulejki :-)

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1619
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Ile przewodów max. pod jeden zacisk aparatów elektrycznych?

Post autor: elmontjs » pt lis 30, 2018 21:34

konkluzja na podsumowanie powyższego zdjęcia : "spier...ne zgodnie z przepisami" :D
Człowiek uczy się całe życie i ...

ZibiD
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: pn mar 18, 2019 11:41

Ile przewodów max. pod jeden zacisk aparatów elektrycznych?

Post autor: ZibiD » pn mar 18, 2019 12:51

Pod jeden zacisk możesz podłączyć jeden przewód (w większości przypadków rozłączników nadprądowych). Karta katalogowa producenta powinna określać typ przewodu, przekrój a niektóre nawet długość na jaką trzeba odizolować żyłę. Jeśli potrzebujesz podłączyć kilka torów prądowych trzeba zastosować listwę zaciskową.
W innych aparatach (np rozłączniki bezpiecznikowe) producenci stosują często podwójne zaciski (np V klemy) umożliwiające podłączenie 2 lub więcej przewodów. Opcja z kilkoma przewodami pod jednym zaciskiem to spore ryzyko z przegrzaniem się połączenia nawet stosując skręcanie przewodów.

ODPOWIEDZ