Ilość kabli w rurze DVK

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Zablokowany
Janusz_krk
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 51
Rejestracja: czw lip 02, 2009 17:29
Lokalizacja: Kraków

Ilość kabli w rurze DVK

Post autor: Janusz_krk » pn wrz 23, 2013 21:18

Witam

Proszę o poradę. Potrzebuję zaprojektować kanalizację kablową z rur DVK 110 ok. 200m w celu rozprowadzenia kabli do zasilania urządzeń na obiekcie.
Będzie to 8 kabli YKYżo 5x10mm2 zasilające technologię obiektu. Brak skrzyżowań z drogami itp.
Norma N-SEP -E-004 nie zaleca na odcinkach dłuższych niż 5m układania kilku kabli w jednej rurze.

Wg. mnie stosować na każdy kabel oddzielnej osłony jest bez sensu.
Co Panowie myślicie w tej kwestii?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
piotrp
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 905
Rejestracja: wt sie 02, 2005 13:49
Lokalizacja: Ostrołęka

Re: Ilość kabli w rurze DVK

Post autor: piotrp » wt wrz 24, 2013 7:24

Czegoś nie rozumiem. Urządzenia zasilanie z kablami z osłoną DVK ? Nie lepiej robić w korytach (metalowych) kablowych z pokrywami ?
Pozdrawiam Piotrek

Janusz_krk
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 51
Rejestracja: czw lip 02, 2009 17:29
Lokalizacja: Kraków

Re: Ilość kabli w rurze DVK

Post autor: Janusz_krk » wt wrz 24, 2013 9:52

Niestety jest to wymóg Inwestora.

Po drugie jest to obiekt zabytkowy z terenem wyłożonym kostką granitową wiec stosowanie Kolegi rozwiązania tym bardziej jest nie trafione.
Pisząc obiekt technologiczny rozumiem Kolega od razu założył że to jakaś baza paliw lub oczyszczalnia ścieków...

Romuald_Elektryk
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 43
Rejestracja: ndz maja 12, 2013 15:06
Kontakt:

Re: Ilość kabli w rurze DVK

Post autor: Romuald_Elektryk » wt wrz 24, 2013 20:59

Z informacji wynika, jakoby 8 kabli było wciągnięte w rurę o długości 200 metrów- chyba tak nie jest. Jeśli zastosujesz rewizje w miejscach skrzyżowań lub odejść to metoda jest do przyjęcia.

Janusz_krk
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 51
Rejestracja: czw lip 02, 2009 17:29
Lokalizacja: Kraków

Re: Ilość kabli w rurze DVK

Post autor: Janusz_krk » śr wrz 25, 2013 10:41

Oczywiście nie będzie to jedna rura. Kanalizacja będzie 3-rurowa. 2 - dla kabli elektrycznych oraz trzecia dla AKPiA. Studnie w miejscach załamań i rozgałęzień też będą.

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 514
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Ilość kabli w rurze DVK

Post autor: zygimar » czw maja 28, 2020 11:36

I jak z tymi rurami i kablami?
1 rura jeden kabel?

Zablokowany