Instalacja elektryczna w pomieszczeniach sterylnych ze scianki metalowymi

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
hary125
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 67
Rejestracja: wt gru 09, 2014 20:55

Instalacja elektryczna w pomieszczeniach sterylnych ze scianki metalowymi

Post autor: hary125 » ndz cze 18, 2017 11:05

Szukam norm oraz materialow dotyczących projektowania oraz wykonywania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sterylnych z sciankami metalowymi.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

 

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5522
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Instalacja elektryczna w pomieszczeniach sterylnych ze scianki metalowymi

Post autor: STANCA » ndz cze 18, 2017 11:55

Norma PN-HD 60364-7-710 dotyczy instalacji elektrycznych we wszystkich obiektach, w których mamy do czynienia z pacjentem, to znaczy:

" szpitali i klinik, również kontenerowych,
sanatoriów,
dedykowanych pomieszczeń w domach starców, w których pacjent poddawany jest leczeniu,
centrów medycznych, ambulatoriów, oddziałów nagłych wypadków,
innych jednostek ambulatoryjnych takich jak przemysłowe czy sportowe."

Ze strony Promac
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

hary125
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 67
Rejestracja: wt gru 09, 2014 20:55

Re: Instalacja elektryczna w pomieszczeniach sterylnych ze scianki metalowymi

Post autor: hary125 » ndz cze 18, 2017 12:15

Oczywiście sprawdzę, ale w tych pomieszczeniach nie będzie pacjentow, będą produkowane leki

Brencik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 107
Rejestracja: śr lip 06, 2005 18:29
Lokalizacja: Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody
Kontakt:

Re: Instalacja elektryczna w pomieszczeniach sterylnych ze scianki metalowymi

Post autor: Brencik » czw sty 04, 2018 19:17

STANCA pisze:Norma PN-HD 60364-7-710 dotyczy instalacji elektrycznych we wszystkich obiektach, w których mamy do czynienia z pacjentem, to znaczy:

STANCA
Jedyny "pacjent" który oprócz personelu może mieć do czynienia z instalacją to bakterie które mogą się gdzieś zagnieździć w zakamarkach tejże instalacji.

Brencik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 107
Rejestracja: śr lip 06, 2005 18:29
Lokalizacja: Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody
Kontakt:

Re: Instalacja elektryczna w pomieszczeniach sterylnych ze scianki metalowymi

Post autor: Brencik » czw sty 04, 2018 19:18

hary125 pisze:instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sterylnych z sciankami metalowymi.
Chodzi raczej o panele medyczne.

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 472
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Re: Instalacja elektryczna w pomieszczeniach sterylnych ze scianki metalowymi

Post autor: zygimar » wt sty 09, 2018 17:40

może to pomoże:
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzącymi.

Brencik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 107
Rejestracja: śr lip 06, 2005 18:29
Lokalizacja: Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody
Kontakt:

Re: Instalacja elektryczna w pomieszczeniach sterylnych ze scianki metalowymi

Post autor: Brencik » wt sty 09, 2018 21:11

zygimar pisze: Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzącymi.
Są też panele medyczne z materiałów nieprzewodzących i co wtedy za normę zastosować?
Zresztą kolega pytał nie w tym kontekście raczej.

Awatar użytkownika
e-sparks
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 432
Rejestracja: pn mar 03, 2008 22:24
Lokalizacja: Suwałki

Re: Instalacja elektryczna w pomieszczeniach sterylnych ze scianki metalowymi

Post autor: e-sparks » pt sty 12, 2018 14:05

Brencik pisze:
zygimar pisze: Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzącymi.
Są też panele medyczne z materiałów nieprzewodzących i co wtedy za normę zastosować?
Zresztą kolega pytał nie w tym kontekście raczej.
Cały czas tylko jedną:
zygimar pisze:PN-IEC 60364-7-706:2000
lub jej młodszą wersję: PN-HD 60364-7-706:2007

I rodzaj paneli nie ma tutaj znaczenia, czy metalowe, plastikowe, lub podłogowe...
Pozdrawiam, Wiesław

Brencik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 107
Rejestracja: śr lip 06, 2005 18:29
Lokalizacja: Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody
Kontakt:

Re: Instalacja elektryczna w pomieszczeniach sterylnych ze scianki metalowymi

Post autor: Brencik » pt sty 12, 2018 17:16

e-sparks pisze:
I rodzaj paneli nie ma tutaj znaczenia, czy metalowe, plastikowe, lub podłogowe...
Ścianka z tworzywa nie przewodzi...
Więc logiczne jest że są inne zasady uziemiania itp.

hary125
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 67
Rejestracja: wt gru 09, 2014 20:55

Re: Instalacja elektryczna w pomieszczeniach sterylnych ze scianki metalowymi

Post autor: hary125 » wt mar 13, 2018 17:25

e-sparks pisze:
Brencik pisze:
zygimar pisze: Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzącymi.
Są też panele medyczne z materiałów nieprzewodzących i co wtedy za normę zastosować?
Zresztą kolega pytał nie w tym kontekście raczej.
Cały czas tylko jedną:
zygimar pisze:PN-IEC 60364-7-706:2000
lub jej młodszą wersję: PN-HD 60364-7-706:2007

I rodzaj paneli nie ma tutaj znaczenia, czy metalowe, plastikowe, lub podłogowe...
Norma ta dotyczy małych przestrzeni ograniczonych powierzchniami przewodzącymi np. zbiorniki metalowe w których może być wykonywana praca ludzi przy użyciu elektronarzędzi.
Pierwsze słyszę żeby plastikowe powierzchnie były przewodzące hehe.....

ODPOWIEDZ