Kable ognioodporne w strefie instalacji tryskaczowej

Post autor: Poczta » śr kwie 23, 2008 21:32

Witam

Mam pytanie czy to prawda, że kable z odpornością np. E90 po zastosowaniu w strefie ochronnej instalacji tryskaczowej mogą stracić swoją odporność od wody do np. E15.

Czy w zwiazku z tym muszą w tych strefach muszą być specjalnie obudowywane aby wykluczyć kontakt z wodą ?. Pytam bo nie mam za dużego doświadczenia w projektowaniu linii za pomoca kabli ognioochronnych.

Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 515
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Re: Kable ognioodporne w strefie instalacji tryskaczowej

Post autor: zygimar » pt kwie 25, 2008 11:53

Z tego co wiem nie ma E15.
Rozpożadzenie misnistr. infra mówi że w strefie gdzie śa tryskacze odporność ogniowa kabi które zasilają odbiorniki pożarowe może mieć E30.

Awatar użytkownika
Poczta
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 26
Rejestracja: śr wrz 03, 2003 13:01
Lokalizacja: Rumia

Re: Kable ognioodporne w strefie instalacji tryskaczowej

Post autor: Poczta » ndz kwie 27, 2008 21:13

Pytanie

Co to jest "przestrzeń chroniona stałym urządzeniem gaśniczym" z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

grzecho1975
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 16
Rejestracja: wt maja 06, 2008 10:24
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Kable ognioodporne w strefie instalacji tryskaczowej

Post autor: grzecho1975 » sob lip 12, 2008 16:28

Witam,

Przestrzeń chronionona stałym urządzeniem gaśniczym - np, tryskaczem to przestrzeń pod nim, na którą tryskacz oddziałuje. W praktyce budowałem ciągi kablowe w wykonaniu E30 (zamiast E90) bo nad trasą kablową zostały wykonane dedykowane tryskacze.

Pozdrawiam,
Grzegorz,

edwards
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: czw cze 20, 2013 16:15

Kable ognioodporne w strefie instalacji tryskaczowej

Post autor: edwards » wt cze 30, 2020 21:29

Par. 187 ust 4. mówi o pomieszczeniach nie o przestrzeniach "Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi powinny być odporne na oddziaływanie wody. Jeżeli przewody i kable ułożone są w ognioochronnych kanałach kablowych, to wówczas wymaganie odporności na działanie wody uznaje się za spełnione.

fliziarz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 46
Rejestracja: śr kwie 07, 2010 7:36

Kable ognioodporne w strefie instalacji tryskaczowej

Post autor: fliziarz » śr lip 01, 2020 22:45

Są kable E90 których producenci deklarują odporność na działanie wody.
Sądzę iż większość kabli będzie świetnie działać "polewana" wodą z tryskaczy ale nie każdy ma na to papiery.
Ogniochronne kanały kablowe stosuje się zazwyczaj w przypadku kabli SN, w przypadku nN nie jest to opłacalne.