Końcówki miedziane - cynowane

Post autor: yonagold123 » wt maja 28, 2019 18:19

Witam,

czy waszym zdaniem końcówki kablowe, np. oczkowe wykonane z miedzi, cynowane galwanicznie przez producenta, można przykręcać bez przekładek do szyn aluminiowych ?


Jak uważacie ?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1832
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Końcówki miedziane - cynowane

Post autor: Simcode » wt maja 28, 2019 19:31

yonagold123 pisze:
wt maja 28, 2019 18:19
czy waszym zdaniem końcówki kablowe, np. oczkowe wykonane z miedzi, cynowane galwanicznie przez producenta, można przykręcać bez przekładek do szyn aluminiowych ?
Powinno stosować się podkładki ale nie ze względu na wzmocnienie powierzchni styku lecz ze względów mechanicznych . Chodzi o ochronę powłoki galwanicznej . Podczas dokręcania śruba rysuje powłokę cynkową uszkadzając ją. Druga sprawa to częsty wymóg podkładek sprężynowych.

yonagold123
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: wt maja 28, 2019 18:01

Końcówki miedziane - cynowane

Post autor: yonagold123 » czw maja 30, 2019 18:18

Bo tak jakby się zastanowić to wszystkie podkładki do V-klem są z miedzi galwanizowanej, a powszechnie stosuje się tam przewody aluminiowe i przykręca to do szyn CU i AL.


A z innej beczki, widziałem ostatnio złącze ZK(pewnej firmy znanej), szyny fazowe by ły ze zwykłej miedzi, natomiast szyna PEN na dole była z miedzi galwanizowanej.

Jak myślicie dlaczego ? Czy dlatego, że przykręca się do niej bednarkę ocynkowaną ?