Line kablowe SN w budynkach
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Line kablowe SN w budynkach
Jakieś obostrzenia zakazy koneczność obudowania np do EI90?
Line kablowe SN w budynkach
Chodzi prawdopodobnie koledze o unijną dyrektywę unijną nr 305/2011 nazywaną w skrócie CPR (Construction Products Regulation). Klasyfikuje ona wyroby budowlane, a także precyzuje przepisy dotyczące metod ich testowania. Oficjalnie weszła w życie 2013.07.01, natomiast w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego dla kabli i przewodów dyrektywa opiera się na zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014, którą wdrożono 2016.06.01.
Polski odpowiednik to norma PN EN 50575.
Line kablowe SN w budynkach
Line kablowe SN w budynkach
Hala to zapewne budynek klasy PM czyli dla CPR wystarczy klasa reakcji na ogień E ale w przypadku kabla SN może być problem z dostępnością kabli posiadających odpowiednie dokumenty.
Radziłbym unikać instalowania kabli SN bez obudowy nad drogami ewakuacyjnymi.
Jeśli kabel przebiega przez obcą strefę pożarową i jest zasilany z przed wyłącznika ppoż to należy przewidzieć obudowę zapewniającą wymaganą odporność ogniową (zazwyczaj 120 minut).
Sprawy pożarowe najlepiej uzgodnić z rzeczoznawcą.