Line kablowe SN w budynkach

Post autor: zygimar » pt sie 03, 2018 12:18

Czy są przepisy regulujące prowadzenie kabli SN np. w halach produkcyjnych pod stropem?
Jakieś obostrzenia zakazy koneczność obudowania np do EI90?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

 

ELPROJK
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 233
Rejestracja: czw paź 20, 2005 12:04
Lokalizacja: Rzeszów

Line kablowe SN w budynkach

Post autor: ELPROJK » ndz sie 05, 2018 10:49

Witam wszystkich
Chodzi prawdopodobnie koledze o unijną dyrektywę unijną nr 305/2011 nazywaną w skrócie CPR (Construction Products Regulation). Klasyfikuje ona wyroby budowlane, a także precyzuje przepisy dotyczące metod ich testowania. Oficjalnie weszła w życie 2013.07.01, natomiast w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego dla kabli i przewodów dyrektywa opiera się na zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014, którą wdrożono 2016.06.01.
Polski odpowiednik to norma PN EN 50575.

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 472
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Line kablowe SN w budynkach

Post autor: zygimar » pn sie 06, 2018 14:08

Nie chodzi o tą normę. A o ogólne zasady dla kabli SN.

fliziarz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 11
Rejestracja: śr kwie 07, 2010 7:36

Line kablowe SN w budynkach

Post autor: fliziarz » wt sie 07, 2018 8:15

Jeśli chodzi o układanie kabli to można bazować na normie SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.
Hala to zapewne budynek klasy PM czyli dla CPR wystarczy klasa reakcji na ogień E ale w przypadku kabla SN może być problem z dostępnością kabli posiadających odpowiednie dokumenty.
Radziłbym unikać instalowania kabli SN bez obudowy nad drogami ewakuacyjnymi.
Jeśli kabel przebiega przez obcą strefę pożarową i jest zasilany z przed wyłącznika ppoż to należy przewidzieć obudowę zapewniającą wymaganą odporność ogniową (zazwyczaj 120 minut).
Sprawy pożarowe najlepiej uzgodnić z rzeczoznawcą.