Witam
Czy na odcinku w którym układana jest lini kablowa w rurze tez należy dawać podsypkę z piasku?
Moim zdaniem nie ale proszę kolegów o opinie norma SEP nic nie mówi o takiej sytuacji.
zygimar
-
marcin225
- Elektryk Aktywny

- Posty: 189
- Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
- Lokalizacja: ...
Post
autor: marcin225 » czw wrz 05, 2019 7:52
zygimar pisze: ↑czw wrz 05, 2019 7:35
Witam
Czy na odcinku w którym układana jest lini kablowa w rurze tez należy dawać podsypkę z piasku?
Moim zdaniem nie ale proszę kolegów o opinie norma SEP nic nie mówi o takiej sytuacji.
Nie trzeba ale dla pewności możesz zapytać inspektora jak to widzi.
marcin225
-
zygimar
- Rozmówca

- Posty: 506
- Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30
Post
autor: zygimar » czw wrz 05, 2019 7:55
Gdzie znajde zapis że można bez piasku? Norma SEP kablowa - brak informacji
zygimar
-
marcin225
- Elektryk Aktywny

- Posty: 189
- Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
- Lokalizacja: ...
Post
autor: marcin225 » czw wrz 05, 2019 11:06
zygimar pisze: ↑czw wrz 05, 2019 7:55
Gdzie znajde zapis że można bez piasku? Norma SEP kablowa - brak informacji
Nie wiem gdzie znajdziesz ale na logikę to piasek jest po to żeby np kamień nie uszkodzić kabla, to wg Ciebie rura ochronna nie spełni tego zadania lepiej?
marcin225
-
diretisima
- Rozmówca

- Posty: 8
- Rejestracja: pn mar 18, 2013 15:21
Post
autor: diretisima » ndz wrz 29, 2019 19:54
Czy przy przewiertach też trzeba stosować posypkę z piasku czy też wystarczy sama rura ?
Podsypka dotyczy ochrony mechanicznej samego gołego kabla.
O układaniu kabli bezpośrednio w ziemi mówi punkt 3.1 a o układaniu w osłonach otaczających umieszczonych w ziemi punkt 3.2 , tam już o piasku nie wspomniano.
diretisima
-
electrics
- Rozmówca

- Posty: 777
- Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
- Lokalizacja: mazowieckie
Post
autor: electrics » pn wrz 30, 2019 9:41
Powiedz, w jaki sposób chcesz wykonać podsypkę w technologii przekroczenia poziomego w gruncie, bo tak to się fachowo nazywa? Jak to chcesz zrobić???
electrics