Post autor: mase » ndz maja 12, 2019 12:44

Standardowe kable średniego napięcia mają żyły powrotne o przekroju do 50 mm2. Co zrobić kiedy potrzebny jest kabel z żyła powrotną np. 100 mm2? Nikt takiego nie ma nikt nie wyprodukuje bo odcinek ma ledwo np. 300 m.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Solidne mierniki w najlepszej cenie
 

Awatar użytkownika
Rosol44
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 408
Rejestracja: śr sie 27, 2014 15:40

Nietypowy kabel średniego napięcia

Post autor: Rosol44 » pn maja 13, 2019 10:05

W pierwszej kolejność popytać producentów. Ja układałem kable 1x XRUHKXS 300/210mm2, co prawda zamówienie to 2,5km, ale może ktoś jeszcze będzie potrzebował jakiś nie typowy kable i coś się uda połączyć.

mase
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: czw lis 26, 2015 10:12

Nietypowy kabel średniego napięcia

Post autor: mase » wt maja 14, 2019 11:06

Sytuacja była rozeznana i niestety nikt nie ma takiego czy nawet większego kabla.