Obliczanie spadków napięć dla linii kablowych z żyłami równoległymi

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 482
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Obliczanie spadków napięć dla linii kablowych z żyłami równoległymi

Post autor: zygimar » wt sty 09, 2018 17:43

Koledzy czy prawidłowo wyliczam reaktancje dla linii kablowej z więcej jak jedną żyła na fazę (żyły równoległe) np YKY 5 x2x1x120

X=(x' * L)/(ilość żył) - (1)
x' - reaktancja jednostkowa

Poradniki podają taki wzór ale nie komentują czy tez należy go stosować do linii z kilkoma żyłami na fazę.
X=(x' * L) - (2)

Ale analizując przypadek teoretyczny 500kW kable 5x5x1x240 l=100 cos fi 0,95
Licząc ze wzoru (2) wychodzi 1,6%.

Ale rozpatrując to tak że teoretycznie w każdej żyle płynie moc 100kW (bo 5 żył) i na każdym końcu jest ten sam spadek to
100kW kable 5x1x240 l=100 cos fi 0,95 wychodzi 0,951%

teraz licząc ze wzory (1) dla 500kW
wychodzi 0,945%

Zatem zależność ta jest prawidłowa.
Ma to też znaczenie przy obliczaniu prądów zwarcia licząc z (1) wychodzą większe.

Proszę o ewentualne uwagi.

Ciekawe spostrzeżenie (sumarycznie ten sam przekrój):
moc 100kW cos fi 0,95 100m
dla kabla 5x240 - 0,95% Ik3"=15,49kA
dla kabla 5x2x1x120 - 0,87% Ik3"=17,49kA



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 482
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Re: Obliczanie spadków napięć dla linii kablowych z żyłami równoległymi

Post autor: zygimar » pn sty 15, 2018 23:31

Taka cienizna tutaj nikt nic nei wie??

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1630
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: Obliczanie spadków napięć dla linii kablowych z żyłami równoległymi

Post autor: elmontjs » śr sty 17, 2018 8:15

Wzór 2 jest prawidłowy do wyliczenia reaktancji i może zanim kolega zacznie kolejny raz nazywać wszystkich "cienizną" warto przeprowadzić pisemnie swój wywód myślowy prawidłowo do końca (nikt nie siedzi w Twojej głowie) , ponieważ jednostką reaktancji nie są [%]. :)
Człowiek uczy się całe życie i ...


zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 482
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Re: Obliczanie spadków napięć dla linii kablowych z żyłami równoległymi

Post autor: zygimar » pt sty 26, 2018 8:07

ale proszę przyjże się obliczeniom dla łącznej mocy 500kW na wszystkie kable razem
500kW kable 5x5x1x240
l=100
cos fi 0,95
Spadek napięcia - 1,6%


Ale gdy będziemy rozpatrywać przypadek
przez jedną żyłę płynie moc 100kW (500/5) i dla tego obliczymy spadek napięcia:
100kW kable 5x1x240
l=100
cos fi 0,95
Spadek napięcia - 0,951%


Wracając do całej wiązki kabli 5x5x1x240
Teoretycznie przez każdy z kabli dla danej fazie płynie ten sam prąd zatem spadki napięcia na każdym z końców jest taki sam więc wypadkowy spadek dla łącznej mocy będzie równy
Spadek napięcia - 0,951%

czyli wzór (2) powinniśmy dzielić przez ilość żył w fazie
X=(x' * L)/(ilość żył)

Proszę o komentarze uwagi - docinki :)

lorakw
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: sob gru 19, 2015 21:58

Obliczanie spadków napięć dla linii kablowych z żyłami równoległymi

Post autor: lorakw » wt lip 09, 2019 8:24

Witam,
stanąłem przed tym samym problemem. Jak poprawnie wyliczyć reaktancję dla kilku żył pracujących na jedną fazę? Rozpatrywać to jako połączenie równoległe?

ODPOWIEDZ