obostrzenia linia sn-20kV system PAS

Postautor: Boguś1 » pn maja 01, 2017 9:26

Witam, chciałbym się dowiedzieć czy na podstawie załączonych zdjęć da się określić czy zostały wykonane obostrzenia linii elektroenergetycznej sn-20kV w systemie PAS.

Pozdrawiam
Załączniki
obostrzenia1.jpg
obostrzenia1.jpg (56.24 KiB) Przejrzano 1698 razy
obostrzenia w powiekszeniu2.jpg
obostrzenia w powiekszeniu2.jpg (55.99 KiB) Przejrzano 1698 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Trójfazowy tester zabezpieczeń elektroenergetycznych. Trzy prądy fazowe max: 3x40A lub 120A, 4 napiecia fazowe.Wyjątkowa oferta cenowa!
Wyjątkowa promocja
Sklep dla Elektryków
 

Rosol44
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 377
Rejestracja: śr sie 27, 2014 15:40

Re: obostrzenia linia sn-20kV system PAS

Postautor: Rosol44 » pn maja 01, 2017 9:40

A w której sekcji? Nie, na postawie samych zdjęć nie da się tego zrobić. Norma 5100 opisuje czym jest obostrzenie i to nie tylko dwa izolatory i koniec.

Boguś1
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 10
Rejestracja: pn maja 01, 2017 6:45

Re: obostrzenia linia sn-20kV system PAS

Postautor: Boguś1 » wt maja 02, 2017 16:30

Dzięki za odpowiedz. To jest ta sekcja wyżej - na zdjęciach od słupów linia biegnie w lewym kierunku i przechodzi nad moim domem. Chcę się dowiedzieć czy zastosowane obostrzenia spełniają wymogi normy odnośnie zbliżenia z budynkiem. Niepokoi mnie ten pojedynczy izolator i na moje amatorskie oko nie wygląda to na wzmocnienie pewności mechanicznej tego izolatora poprzez zastosowanie większego itp stąd chcę zaczerpnąć opinii lepiej zorientowanych :)

Sekcja poniżej biegnie do transformatora.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3000
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontaktowanie:

Re: obostrzenia linia sn-20kV system PAS

Postautor: opornik » wt maja 02, 2017 17:21

Kolega Rosol44 wyjaśnił aspekty sprawy. Nie wiem czy jesteś elektrykiem sieciowcem, nie wiem czy wiesz co to takiego sekcja w linii napowietrznej.
Na stronie np. Ensto są albumy do projektowania. Możesz je pobrać i pooglądać ;) Pisze tam również o sekcjach, obostrzeniach i wielu innych sprawach. Miłej lektury.
PS
Do norm Cię nie odeślę bo w necie legalnie ich nie ma.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Boguś1
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 10
Rejestracja: pn maja 01, 2017 6:45

Re: obostrzenia linia sn-20kV system PAS

Postautor: Boguś1 » wt maja 02, 2017 18:02

Jestem elektrykiem ale ani w mojej edukacji ani doświadczeniu zawodowym nie interesowałem się sieciami, znam tylko podstawy. Na stronie ensto jak przeglądałem proponowane rozwiązania obostrzenia to spotykałem się np z dwoma izolatorami. Na słupach które utrzymują przęsło nad moim domem są izolatory pojedyncze i nie wyglądają na przewymiarowane stąd moje pytanie czy zostało to wykonane prawidłowo.

paw-zie
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 17
Rejestracja: pn maja 22, 2017 5:49

Re: obostrzenia linia sn-20kV system PAS

Postautor: paw-zie » pn maja 22, 2017 9:10

Witam
Przedstawiony słup jest RNK rozgałęźny narożno-krańcowy z odłącznikiem .

Jeśli chodzi o linię u góry, to słup pracuję jako narożny (w skrócie można powiedzieć, iż słup pracuje jako przelotowy z pewnym kątem) .
Natomiast dla linii na dole słup pracuje jako krańcowy ( przejmuje naciąg linii), na dole znajduje się odłącznik.

Dla linii PAS obostrzenie O i 1 można wykonać za pomocą jednego izolatora. Obostrzenie 2 można wykonać za pomocą jednego izolatora, przy czym izolator powinien mieć wytrzymałość co najmniej 150% niż wynika z obciążenia mechanicznego.
Obostrzenie 2 i 3 wykonuje się za pomocą 2 izolatorów.

Natomiast na słupach RNK nie zaleca się stosować obostrzenia 2 dla linii głównej zawieszonej przelotowo (w twoim przypadku linia u góry) .

Dla budynku mieszkalnego dla powyżej 1 kV, przy skrzyżowaniu obowiązuje obostrzenie 2, a przy zbliżeniu obostrzenie 1.

Z mojego doświadczenia, unika się prowadzenia nowych linii nad budynkami.
Jeśli przewodu przechodzą obok, to jest wtedy zbliżenie.

Pozdrawiam

Boguś1
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 10
Rejestracja: pn maja 01, 2017 6:45

Re: obostrzenia linia sn-20kV system PAS

Postautor: Boguś1 » sob maja 27, 2017 1:22

W końcu konkretna odpowiedź! W mojej sytuacji niestety jest zbliżenie ( przęsło przebiega około 1,5 m od mojego domu w linii poziomej) więc wygląda na to, że zastosowane izolatory są poprawne.

Dziękuję i pozdrawiam!

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 459
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Re: obostrzenia linia sn-20kV system PAS

Postautor: zygimar » śr lip 12, 2017 4:55

Czemu wydałeś zgodę na wykonanie linii napowietrznej tak blisko domu?

Boguś1
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 10
Rejestracja: pn maja 01, 2017 6:45

Re: obostrzenia linia sn-20kV system PAS

Postautor: Boguś1 » ndz lip 16, 2017 22:54

Zakupiliśmy działkę z linią przebiegającą tą trasą, początkowo linia była jeszcze bliżej budynku. Później linia była modernizowana na system PAS i zamiast zmienić trasę linii tak aby przebiegała bezkolizyjnie to dano nam dwa warianty: zgadzamy się i modernizują na system PAS, nie zgadzamy się i zostawiają ten odcinek po staremu (ciekawe czy doczekalibyśmy się uzbrojenia działki). Tyle było do gadania.