Post autor: ediii » ndz sty 26, 2020 23:21

Witam
Czy w złączu licznikowym TNC może nastąpić rozdział na PE I N
A PE uziemnić w rozdzielni w budynku
Od licznika zakopany przewód 5x- 16mm2
Pozdrawiam Marcin



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 168
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

PEN przy liczniku

Post autor: dawidgta » pn sty 27, 2020 7:54

Może tak być. Ale jeśli nie masz wykonany jeszcze w złączu to wykonaj go w rozdzielnicy głównej 😉