Podłączenie kilku przycisków PPOŻ do jednego wyzwalacza wzrostowego

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
hary125
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 77
Rejestracja: wt gru 09, 2014 20:55

Podłączenie kilku przycisków PPOŻ do jednego wyzwalacza wzrostowego

Post autor: hary125 » ndz lip 19, 2020 21:39

Jak podłączyć kilka przycisków do jednego wyzwalacza wzrostowego? Większość wyzwalaczy umożliwia max podłączenie dwóch przewodów.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

witek17
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 129
Rejestracja: śr mar 27, 2019 10:58

podłaczenie kilku przycisków ppoż. do jednego wyzwalacza wzrostowego

Post autor: witek17 » pn lip 20, 2020 6:35

Z technicznego punktu widzenia problem jest banalny i przeciętny elektronik szybko go rozwiąże. Najpewniej jednak wszystko musi posiadać odpowiednie certyfikaty, a to powoduje, że być może nie będzie rozwiązania dla tego problemu.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1916
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Podłączenie kilku przycisków PPOŻ do jednego wyzwalacza wzrostowego

Post autor: elmontjs » pn lip 20, 2020 9:33

hary125 pisze:
ndz lip 19, 2020 21:39
Jak podłączyć kilka przycisków do jednego wyzwalacza wzrostowego?
Przede wszystkim trzymając się projektu (nie wyobrażam sobie, że robisz taką instalację bez niego) a ten pewnie dopuszcza zastosowanie komponentów, w tym puszek, z odpowiednim atestem i w odpowiedniej klasie. Tu taki pierwszy lepszy przykład z netu:
http://katalog.baks.com.pl/produkty/pmo ... _3490.html
Człowiek uczy się całe życie i ...

hary125
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 77
Rejestracja: wt gru 09, 2014 20:55

Podłączenie kilku przycisków PPOŻ do jednego wyzwalacza wzrostowego

Post autor: hary125 » pn lip 20, 2020 9:48

Problem w tym, że ja robię ten projekt i zastanawiam się nad rozwiązaniem. Puszka rozgałęźna E90 całkiem dobry pomysł. Ale zakładając że wyzwalacz wzrostowy ma max. przyłączenie 6mm2 drut, teoretycznie można podłączyć 4 x1,5mm2.
Pytanie do wykonawców jak to realizują w praktyce.

hary125
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 77
Rejestracja: wt gru 09, 2014 20:55

Podłączenie kilku przycisków PPOŻ do jednego wyzwalacza wzrostowego

Post autor: hary125 » pn lip 20, 2020 10:19

Chyba najrozsądniejsze wydaję się odpowiednie łączenie po drodze przewodów tak żeby do wyzwalacza dochodził już tylko jeden przewód. Łączenie w puszkach rozgałęźnych E90 np.
https://www.smart-technologie.pl/instal ... yp-32.html

ODPOWIEDZ