Podział PEN na PE i N Pytanie gdzie w tym przypadku?

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Creator1
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: czw paź 08, 2020 20:08

Podział PEN na PE i N Pytanie gdzie w tym przypadku?

Post autor: Creator1 » czw paź 08, 2020 20:33

Witam,
Sytuacja wygląda w ten sposób, że jest dom wolnostojący podzielony na 2 mieszkania. Przyłącze jest jedno ze słupa nn jak na rysunku. Jeden lokal ma obwody zasilone przez podlicznik (i ten lokal mnie interesuje). Chciałbym rozdzielić PEN na PE i Nw celu zabezpieczenia obwodów przez RCD ( w tym lokalu zostanie wymieniona cala instalacja w drugim zostaje stara 2 przewodowa) i moje pytanie jest gdzie dokonać podziału ? moge zrobić to za podlicznikiem ? czy w razie zwarcia fazy z PE nie posypie się cos w instalacji 2giego lokalu ? czy punkt podziału musi być uziemiony (słyszałem różne opinie, ale wydaje mi się, że lepiej uziemić nie jest to niewiadomo jak duzo roboty zeby tego nie zrobic)?

Na zdjęciu poglądowy rysunek jak wyglada sytuacja

Obrazek



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 636
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Podział PEN na PE i N Pytanie gdzie w tym przypadku?

Post autor: luka2nd » pt paź 09, 2020 19:52

Oj, gorący temat, założę się o 5 złotych, że rozwinie się do 29 stron :D

Podział można zrobić tam, gdzie mamy PEN. A żeby żyła przewodu mogła zostać tak nazwana, musi spełniać warunki dla przewodu ochronno-neutralnego, czyli mieć pole przekroju minimum 10mm2 dla miedzi lub 16mm2 dla aluminium. Punkt podziału nie musi być uziemiony, choć dobrą praktyką jest połączenie go z główną szyną wyrównawczą. Ważne przy tym, że raz wydzielonych torów N i PE nie wolno ponownie łączyć.

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 232
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Podział PEN na PE i N Pytanie gdzie w tym przypadku?

Post autor: dawidgta » ndz paź 11, 2020 10:56

Jeśli za podlicznikiem masz rozdzielnice a do niej doprowadzone zasilanie z przewodem PEN (minimum 10mm2 Cu lub 16mm2 Al jak wspomniał kolega luka2nd to możesz wykonać tam podział. Podział nie ma obowiazku uziemniac ale dobrą praktyką jest uziemnic szynę PE do GSW. Druga część lokalu zostaje bez zmian.
Creator1 pisze:
czw paź 08, 2020 20:33
Chciałbym rozdzielić PEN na PE i Nw celu zabezpieczenia obwodów przez RCD
Pamiętaj RCD to nie panaceum na wszystko tylko dobrze wykonana instalacja i sprawdzona po wykonaniu.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1976
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Podział PEN na PE i N Pytanie gdzie w tym przypadku?

Post autor: Simcode » ndz paź 11, 2020 18:43

A jeśli nie ma tych 10 mm2 po drodze do podlicznika to co ma zrobić autor.

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 636
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Podział PEN na PE i N Pytanie gdzie w tym przypadku?

Post autor: luka2nd » ndz paź 11, 2020 19:21

Simcode pisze:
ndz paź 11, 2020 18:43
A jeśli nie ma tych 10 mm2 po drodze do podlicznika to co ma zrobić autor.
Oczywiście też może podzielić - ale musi mieć na uwadze, że nie jest to zgodne ze sztuką. Bo działać będzie. Wymaganie 10mm2 dla PEN bierze się głównie ze względu na wytrzymałość mechaniczną, podobnie jak ma to miejsce w przypadku przewodów wyrównawczych.

LaryP
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: śr cze 14, 2017 16:07
Lokalizacja: Koszalin

Podział PEN na PE i N Pytanie gdzie w tym przypadku?

Post autor: LaryP » czw paź 22, 2020 17:32

Nie dokonywałbym podziału za licznikiem tylko PE pociągnąłbym z głównego zasilania. Czy licznik daje pewność przewodzenia PEN? Miałem przypadek korozji tulejki HI i "zero" z licznika zniknęło.

Awatar użytkownika
Michał.Dziedzic
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 22
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 14:08
Lokalizacja: Bydgoszcz

Podział PEN na PE i N Pytanie gdzie w tym przypadku?

Post autor: Michał.Dziedzic » pt paź 23, 2020 12:51

Podział najlepiej zrobić w rozdzielni głównej / przyłączu i uziemić punkt rozdziału.
Jeśli się nie da to punkt rozdziału zrobić w miejscu nowej rozdzieli, ale dobrze aby punkt rozdziału był uziemiony. No i oczywiście trzeba zrobić pomiary rezystancji uziemienia ;)
Pytanie czy tam dochodzi TN-C czy TT? Bo bywa różnie, lepiej w tej kwestii dopytać energetykę.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1976
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Podział PEN na PE i N Pytanie gdzie w tym przypadku?

Post autor: Simcode » pt paź 23, 2020 20:19

Michał.Dziedzic pisze:
pt paź 23, 2020 12:51
ale dobrze aby punkt rozdziału był uziemiony.
A to ciekawe, są jakieś priorytety by tak zrobić.

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 128
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Podział PEN na PE i N Pytanie gdzie w tym przypadku?

Post autor: PGR Mąkowarsko » pt paź 23, 2020 20:50

To wynika z wypocin niejakiego Boczkowskiego z SEP który kiedyś sobie to ubzdurał i potem już tak zostało.