Połączenie uziomów - czy na pewno poprawne

Post autor: Wojus.uu » sob lis 16, 2019 14:12

Witam, zastałem taką sytuację. W ZK dokonano rozdziału PEN na PE i N, następnie AL 4x35mm^2 wprowadzono Przed rozdzielnie główną w budynku (L1, L2, L3, N). W ZK podłączono taśmę FeZn 25×4 i doprowadzono do uziomu fundamentowego, następnie wyprowadzono przed rozdzielnią główną.
1.Czy takie wykonanie jest prawidłowe?
2. Czy należy odłączyć „bednarkę” w ZK, a rodziału dokonać w rozdzielni głównej, i przyłączyć do GSU, a GSU do uziomu fundamentowego?
3. Czy przewód ochronny z GSU do RG,w przypadku zastosowania przewodu fazowego 35mm^2 to przynajmniej 16mm^2, nie mniej?
4. Czy przewody ochronne z GSU do pomocniczej szyny wyrównawczej powinny być również o przekroju 16mm^2?
Odległość budynku od ZK to 7m.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Solidne mierniki w najlepszej cenie
 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3153
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Połączenie uziomów

Post autor: opornik » sob lis 16, 2019 15:28

Wojus.uu pisze:
sob lis 16, 2019 14:12
W ZK dokonano rozdziału PEN na PE i N, następnie AL 4x35mm^2 wprowadzono Przed rozdzielnie główną w budynku (L1, L2, L3, N). W ZK podłączono taśmę FeZn 25×4 i doprowadzono do uziomu fundamentowego, następnie wyprowadzono przed rozdzielnią główną.
Kolego, bardziej namieszać już chyba nie mogłeś. po pierwsze, w jakim systemie pracuje sieć zasilająca?
Po drugie, w ZK nie dokonano żadnego podziału.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Wojus.uu
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: sob lis 16, 2019 13:58

Połączenie uziomów

Post autor: Wojus.uu » sob lis 16, 2019 17:01

Sieć zasilająca pracuje w systemie TN-S. Taki stan zastałem, chyba że koledze chodziło, że namieszałem z opisem. Zgadza się nie dokonano rozdziału, mój błąd. Benarka jest dołączona do uziemienia w ZK i dalej do uziomu fundamentowego. Kabel 4x35 (L1, L2, L3, N)

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3153
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Połączenie uziomów

Post autor: opornik » sob lis 16, 2019 18:05

Kolego, nie wiem czy jesteś elektrykiem czy Inwestorem i nie wiem jaką wiedzę posiadasz w tej sprawie.
Wojus.uu pisze:
sob lis 16, 2019 17:01
Sieć zasilająca pracuje w systemie TN-S.
jesteś pewien? A może w TN? Sprawdziłeś warunki przyłączeniowe lub umowę? Czy zadałeś to pytanie Dostawcy? Przy układzie TN-S kable do ZK musiałyby być 5-cio żyłowe. Sieci napowietrznej w układzie TN-S nie spotkałem. Tak więc z dużą dozą prawdopodobieństwa sieć zasilająca pracuje w układzie TN i dla takiego założenia będą moje dalsze słowa.
Wojus.uu pisze:
sob lis 16, 2019 17:01
Kabel 4x35 (L1, L2, L3, N)

Kabel 4x35 jest poprawny ale czwarta żyła to PEN a nie N. W rozdzielnicy a nie rozdzielni jak napisałeś należy dokonać podziału PEN na PE i N.
Wojus.uu pisze:
sob lis 16, 2019 14:12
1.Czy takie wykonanie jest prawidłowe?
Nie.
Wojus.uu pisze:
sob lis 16, 2019 14:12
2. Czy należy odłączyć „bednarkę” w ZK, a rodziału dokonać w rozdzielni głównej, i przyłączyć do GSU, a GSU do uziomu fundamentowego?
Tak.
Wojus.uu pisze:
sob lis 16, 2019 14:12
3. Czy przewód ochronny z GSU do RG,w przypadku zastosowania przewodu fazowego 35mm^2 to przynajmniej 16mm^2, nie mniej?
I tak i nie. Jeżeli przekrój kabla wynika z wielkości mocy przyłączeniowej a co za tym idzie zabezpieczenia to tak. Z drugiej strony należy dążyć do jak najmniejszej rezystancji odcinka RG-uziom. 16 Cu będzie ok.
Pamiętaj, że 35AL to prawie równoważnik 25 Cu.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza