Połączenie wyrównawcze stołów roboczych linii produkcyjnej

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
szakele
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 14
Rejestracja: sob mar 28, 2009 0:41

Połączenie wyrównawcze stołów roboczych linii produkcyjnej

Post autor: szakele » śr mar 10, 2010 12:49

witam,
jestem raczej biernym uczestnikiem forum, ale pojawił się w mojej pracy problem.
Firma posiada ręczne linie produkcyjne, gdzie osoby montują pewne urządzenia. Produkt przesuwany jest wzdłuż linii produkcyjnej po metalowym blacie. Wszystkie blaty powinny zostać połączone ze sobą i w konsekwencji uziemione, w celu zapewnienia ochrony, zminimalizowania ryzyka pojawienia się napięcia na częściach czynnych obcych.
Proszę o sugestie, czy mój sposób rozwiązania jest prawidłowy i co jeszcze mogę zrobić w tej sprawie.

pozdrawiam,
szakele



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

elservice
Ekspert
Ekspert
Posty: 1132
Rejestracja: pt mar 05, 2004 7:55
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Połączenie wyrównawcze stołów roboczych linii produkcyjnej

Post autor: elservice » śr mar 10, 2010 13:04

Połączenia wyrównawcze powinny być połączone z przewodem ochronnym układu zasilania.
Andrzej
____________________________________
EL-Service (c) Wszelkie prawa zastrzeżone

szakele
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 14
Rejestracja: sob mar 28, 2009 0:41

Re: Połączenie wyrównawcze stołów roboczych linii produkcyjnej

Post autor: szakele » śr mar 10, 2010 13:08

Linia produkcyjna jak i urządzenia które produkcja wykorzystuje, zasilane są poprzez szynoprzewód, czyli po odpięciu od zasilania nie ma połączenia z PE.
Może to na wyrost, ale czy to połączenie nie powinno być trwałe?

szakele

elservice
Ekspert
Ekspert
Posty: 1132
Rejestracja: pt mar 05, 2004 7:55
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Połączenie wyrównawcze stołów roboczych linii produkcyjnej

Post autor: elservice » śr mar 10, 2010 13:15

Czy mówimy o zasilaniu z układu gniazdo-wtyczka?
W takiej sytuacji wyjęcie wtyczki to odłączenie stanowiska od zasilania i brak zagrożeń.
Ale stanowisko ma swój zacisk PE do którego podłączony jest przewód PE z przewodu
zasilającego.
Andrzej
____________________________________
EL-Service (c) Wszelkie prawa zastrzeżone

Awatar użytkownika
gruhaa
Ekspert
Ekspert
Posty: 2255
Rejestracja: ndz lip 27, 2003 12:34

Re: Połączenie wyrównawcze stołów roboczych linii produkcyjnej

Post autor: gruhaa » śr mar 10, 2010 13:31

Ocena ryzyka.
Czy po odłączeniu zasilania może na stołach pojawić sie napięcie? Jeżeli tak, to przewód wyrównawczy połączony na stałe. Jeżeli nie, to odłączenia zasilania następuje najpierw na przewodach czynnych, później PE, a załaczanie zasilania w kolejności odwrotnej. I to powinno wystarczyć.
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA: :lol:

szakele
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 14
Rejestracja: sob mar 28, 2009 0:41

Re: Połączenie wyrównawcze stołów roboczych linii produkcyjnej

Post autor: szakele » śr mar 10, 2010 14:25

jest kilka zasilań na jedną linię produkcyjną, kilka maszyn i obwód gniazd. Chciałem to zrobić łącząć blaty ze wszystkimi PE zasilań, pozwoli to na zachowanie połączenia nawet po odpięciu maszyny, lub gniazd. Zasilania są rozłączane sporadycznie.
Jest jeszcze kwestia pomiarów, muszę sprawdzić ciągłość PE i prawidłowo oznaczyć, czy coś jeszcze?

szakele

elservice
Ekspert
Ekspert
Posty: 1132
Rejestracja: pt mar 05, 2004 7:55
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Połączenie wyrównawcze stołów roboczych linii produkcyjnej

Post autor: elservice » śr mar 10, 2010 14:46

A jakim przekrojem kolega to łączy?
Jaki jest przekrój przewodów zasilających?
Andrzej
____________________________________
EL-Service (c) Wszelkie prawa zastrzeżone

Awatar użytkownika
gruhaa
Ekspert
Ekspert
Posty: 2255
Rejestracja: ndz lip 27, 2003 12:34

Re: Połączenie wyrównawcze stołów roboczych linii produkcyjnej

Post autor: gruhaa » śr mar 10, 2010 14:53

Sprawdzenie wykonać wg PN-HD 60364-6 lub HD 60364-4-41
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA: :lol:

elservice
Ekspert
Ekspert
Posty: 1132
Rejestracja: pt mar 05, 2004 7:55
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Połączenie wyrównawcze stołów roboczych linii produkcyjnej

Post autor: elservice » śr mar 10, 2010 15:08

A czy te normy są zamienne?
Wykonujemy według pierwszej i wyniki sprawdzamy z wymogami drugiej.
Andrzej
____________________________________
EL-Service (c) Wszelkie prawa zastrzeżone

Awatar użytkownika
gruhaa
Ekspert
Ekspert
Posty: 2255
Rejestracja: ndz lip 27, 2003 12:34

Re: Połączenie wyrównawcze stołów roboczych linii produkcyjnej

Post autor: gruhaa » śr mar 10, 2010 17:31

elservice pisze:A czy te normy są zamienne?
Proponuję przeczytać dokładnie tytuł wątku i wszystko będzie jaśniejsze.
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA: :lol: