Poprawne wykonanie uziomu pod płytą fundamentową

Post autor: witek17 » ndz lut 23, 2020 21:46

Nie zrobiłem ani jednej bednarki, ale użyłbym protektorów z Al. Taki protektor może mieć kilka kg i wystarczyć na dużo, dużo dłużej, niż cieńka warstwa Zn. Co do sposobu zastosowania, konstrukcji protektora i miejsc podłączeń, to już temat na dłuższą dyskusję.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2831
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Poprawne wykonanie uziomu pod płytą fundamentową

Post autor: elpapiotr » ndz lut 23, 2020 21:48

PGR Mąkowarsko pisze:
ndz lut 23, 2020 20:42
elpapiotr pisze:
ndz lut 23, 2020 20:30
Witam.
Czyli kolega już wie, że takie rozwiązanie/wykonanie nie jest właściwe.
Przez dziesiątki lat było właściwe, od niedawna pobudzili się śpiący rycerze i sieją zamęt.
Śpiący rycerze czytali np. PN-EN 62305-3 i p. 5.5 z tablicą Nr 5 (dotyczy normy z 2009 roku)
EDIT -
Skoro przez dziesiątki lat było właściwie, to dlaczego, zgodnie z PN-86/E-05003/01 należało losowo odkopać miejsca łączeń uziomu i sprawdzić stopień skorodowania?
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

ernest506
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 6
Rejestracja: pt mar 24, 2006 15:36
Lokalizacja: Nowogard

Poprawne wykonanie uziomu pod płytą fundamentową

Post autor: ernest506 » ndz lut 23, 2020 23:46

elpapiotr pisze:
ndz lut 23, 2020 21:48
PGR Mąkowarsko pisze:
ndz lut 23, 2020 20:42
elpapiotr pisze:
ndz lut 23, 2020 20:30
Witam.
Czyli kolega już wie, że takie rozwiązanie/wykonanie nie jest właściwe.
Przez dziesiątki lat było właściwe, od niedawna pobudzili się śpiący rycerze i sieją zamęt.
Śpiący rycerze czytali np. PN-EN 62305-3 i p. 5.5 z tablicą Nr 5 (dotyczy normy z 2009 roku)
EDIT -
Skoro przez dziesiątki lat było właściwie, to dlaczego, zgodnie z PN-86/E-05003/01 należało losowo odkopać miejsca łączeń uziomu i sprawdzić stopień skorodowania?
Czyli sposób w jaki chcę wykonać uziom jest nieprawidłowy? Co jest nie tak i co powinienem zmienić?

ernest506
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 6
Rejestracja: pt mar 24, 2006 15:36
Lokalizacja: Nowogard

Poprawne wykonanie uziomu pod płytą fundamentową

Post autor: ernest506 » ndz lut 23, 2020 23:48

luka2nd pisze:
ndz lut 23, 2020 20:53
elpapiotr pisze:
ndz lut 23, 2020 20:30
Czyli kolega już wie, że takie rozwiązanie/wykonanie nie jest właściwe.
Tak, wiem. Na swoją obronę zapytam, ilu właścicieli domów jednorodzinnych przekonał Kolega do zapłacenia za uziom ze stali nierdzewnej? :)
PGR Mąkowarsko pisze:
ndz lut 23, 2020 20:42
Przez dziesiątki lat było właściwe, od niedawna pobudzili się śpiący rycerze i sieją zamęt.
Nigdy nie było, bednarka w gruncie prędzej czy później zgnije. W piachu później, w żyznej glebie wcześniej. A w pobliżu torów tramwajowych i zelektryfikowanej linii kolejowej jeszcze wcześniej :)
Skoro bednarka zgnije, to może nie ma sensu robienie uziomu pod płytą, tylko od razu lepiej zrobić uziom otokowy i liczyć się z tym, że za 15 lat trzeba będzie ją wymienić? Możesz coś merytorycznie doradzić?

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 602
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Poprawne wykonanie uziomu pod płytą fundamentową

Post autor: luka2nd » ndz lut 23, 2020 23:55

ernest506 pisze:
ndz lut 23, 2020 23:48
Skoro bednarka zgnije, to może nie ma sensu robienie uziomu pod płytą, tylko od razu lepiej zrobić uziom otokowy i liczyć się z tym, że za 15 lat trzeba będzie ją wymienić? Możesz coś merytorycznie doradzić?
Albo tak, albo dołożyć pieniędzy i zamiast bednarki cynkowanej kupić bednarkę nierdzewną 30x3,5. Krążek 30 metrów kosztuje około 750 złotych netto, na budynek 15x15metrów trzeba liczyć trzy krążki. Cena robi wrażenie, ale trwałość również.

witek17
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 106
Rejestracja: śr mar 27, 2019 10:58

Poprawne wykonanie uziomu pod płytą fundamentową

Post autor: witek17 » pn lut 24, 2020 7:49

luka2nd pisze:
ndz lut 23, 2020 23:55
Albo tak, albo dołożyć pieniędzy i zamiast bednarki cynkowanej kupić bednarkę nierdzewną 30x3,5. Krążek 30 metrów kosztuje około 750 złotych netto, na budynek 15x15metrów trzeba liczyć trzy krążki. Cena robi wrażenie, ale trwałość również.
Nie jestem do końca przekonany. Trzeba zrozumieć definicję nierdzewności. W glebie o odczynie kwaśnym, w której występują chlorki i/lub siarczany (z wody do podlewania z Odry na przykład i gleb z zawartością gipsu) trwałość ochrony może być złudna. Nierdzewność to pasywacja powierzchni stali tlenkami chromu, te w kwaśnym środowisku gleby mogą okazać się nietrwałe.
Protektory z założenia się zużywają, ale jak będą łatwe do odkopania i sprawdzenia, to będą tańsze niż stal nierdzewna.
Gdyby zastosować stal kwasoodporną, no to wtedy mamy już nieomal 100 % pewności. ale ta cena!
P.S. Albo ochrona aktywna, też powszechnie wykorzystywana w budownictwie.

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2831
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Poprawne wykonanie uziomu pod płytą fundamentową

Post autor: elpapiotr » pn lut 24, 2020 8:08

witek17 pisze:P.S. Albo ochrona aktywna, też powszechnie wykorzystywana w budownictwie.
Kolego, nie prowokuj.
Powszechnie jest wiadome, że to żadna ochrona, i w dodatku niezgodna z przepisami.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1867
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Poprawne wykonanie uziomu pod płytą fundamentową

Post autor: elmontjs » pn lut 24, 2020 8:16

witek17 pisze:
pn lut 24, 2020 7:49
P.S. Albo ochrona aktywna, też powszechnie wykorzystywana w budownictwie.
Do powszechności to jej daleko a do zgodności z naszymi normami jeszcze dalej. Instalują "to" jedynie ci, których zdoła omamić przedstawiciel handlowy dystrybutora. Jak dotąd żadnych niezależnych badań potwierdzających skuteczność aktywnej ochrony nie ma, więc szkoda sobie tym zawracać głowę. A tak na marginesie do ochrony aktywnej też potrzebny jest uziom.
Człowiek uczy się całe życie i ...

witek17
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 106
Rejestracja: śr mar 27, 2019 10:58

Poprawne wykonanie uziomu pod płytą fundamentową

Post autor: witek17 » pn lut 24, 2020 9:02

elpapiotr pisze:
pn lut 24, 2020 8:08
witek17 pisze:P.S. Albo ochrona aktywna, też powszechnie wykorzystywana w budownictwie.
Kolego, nie prowokuj.
Powszechnie jest wiadome, że to żadna ochrona, i w dodatku niezgodna z przepisami.
Może na początek uściślijmy, czy piszemy o tym samym? Pojęcie "ochrona aktywna" użyłem w sensie ochrony zbrojenia fundamentu, albo uziomu, przed korozją, poprzez podłączenie do źródła prądu stałego o niewielkim napięciu, rzędu kilku woltów. Uziom dodatkowy jest potrzebny, ale jego parametry nie muszą być rewelacyjne. Całą ta aktywna ochrona zbrojenia przed korozją polega na przepływie niewielkiego prądu, ze źródła o niewielkim napięciu.
Piszemy o tym samym?
Ponoć ta statua (a właściwie jej fundament i jego zbrojenie) jest chroniona w sposób który opisałem.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Statua_Ch ... de_Janeiro

Protektory działają podobnie, na zasadzie ogniwa elektrochemicznego, a elektrodą rozpuszczającą się jest protektor.
Ja to bym nie chciał mieć budynku, gdzie prądy błądzące roztwarzają mi zbrojenie.

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2831
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Poprawne wykonanie uziomu pod płytą fundamentową

Post autor: elpapiotr » pn lut 24, 2020 9:06

Nie piszemy o tym samym, ale to kolega tak sformułował wypowiedź, że być może każdy (a na pewno ja) pomyślał o tzw. "aktywnej ochronie odgromowej".
Pozdrawiam.