Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1753
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Post autor: Simcode » czw lis 29, 2018 21:03

e-sparks pisze:
czw lis 29, 2018 8:06
ak najbardziej da się zrobić PWP z użyciem wspomnianego rozłącznika mocy po uzupełnieniu go o wyzwalacz wzrostowy
Może jaśniej. Do czego ma to służyć.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

 

fliziarz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 11
Rejestracja: śr kwie 07, 2010 7:36

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Post autor: fliziarz » wt gru 04, 2018 11:11

Simcode pisze:
czw lis 29, 2018 21:03
e-sparks pisze:
czw lis 29, 2018 8:06
ak najbardziej da się zrobić PWP z użyciem wspomnianego rozłącznika mocy po uzupełnieniu go o wyzwalacz wzrostowy
Może jaśniej. Do czego ma to służyć.
Do wyłączania rozłącznika.

Typowa aplikacja w uproszczeniu wygląda tak iż w rozdzielni głównej poprzez przycisk wyłącznika ppoż zasilasz wyzwalacz wzrostowy rozłącznika. Wciśnięcie przycisku ppoż powoduje podanie napięcia na cewkę wyzwalacza i wyłączenie rozłącznika.

Ale te wszystkie informacje winny być w projekcie który winien być uzgodniony przez Rzeczoznawcę.

Osoby które uważają iż jedynym słusznym rozwiązaniem jest wyłącznik na elewacji proszę o informację jak mam zrealizować wyłączenie w obiekcie zasilanym napięciem 15 kV i wymagane jest w trakcie akcji ratowniczej działanie pompy tryskaczowej i wentylacji oddymiającej. Przepisy odnośnie wyłącznika ppoż są dokładnie te same co w przypadku budynku mieszkalnego.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3075
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Post autor: opornik » wt gru 04, 2018 16:03

fliziarz pisze:
wt gru 04, 2018 11:11
Osoby które uważają iż jedynym słusznym rozwiązaniem jest wyłącznik na elewacji proszę o informację jak mam zrealizować wyłączenie w obiekcie zasilanym napięciem 15 kV i wymagane jest w trakcie akcji ratowniczej działanie pompy tryskaczowej i wentylacji oddymiającej. Przepisy odnośnie wyłącznika ppoż są dokładnie te same co w przypadku budynku mieszkalnego.
Jak zrealizować? Zgodnie z projektem. Projektant siedząc nad tematem zna założenia i wie co narysować.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1753
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Post autor: Simcode » wt gru 04, 2018 18:38

fliziarz pisze:
wt gru 04, 2018 11:11
Do wyłączania rozłącznika.
Hola hola.
Wyzwalacz wzrostowy ? O to przykładowy wyzwalacz wzrostowy jednej z firm .
(REKLAMA sklepu uleciała)
Niektórym sprzedającym wyzwalacz wzrostowy jawi się jako cewka zanikowa a za innym razem cewka do wyłączania wyłącznika. A przecież sama nazwa wskazuje " wzrostowy" w Wikipedi mamy napisane .
Wyzwalacze wzrostowe reagują przy zasileniu wyzwalacza (wzroście napięcia).
Wyzwalacze zanikowe reagują przy wyłączeniu napięcia zasilania (zaniku napięcia).
Bibliografia
PN-IEC 60050-441:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 441: Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.
Przedstawiony przez kolegę sposób działania to nic innego jak oddziaływanie na cewkę wybijakową aparatu. Choć na forum pojawił się krótki temat powielający ten sam błąd.

https://ise.pl/forum/urzadzenia-maszyny ... akowa-6485
Na naszym forum pojawił się temat z poruszanym zagadnieniem.
https://ise.pl/forum/urzadzenia-maszyny ... kiem-11042
Ciekawe rozwiązanie podał w nim kolega lukbok.

fliziarz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 11
Rejestracja: śr kwie 07, 2010 7:36

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Post autor: fliziarz » śr gru 05, 2018 10:34

Simcode pisze:
wt gru 04, 2018 18:38
fliziarz pisze:
wt gru 04, 2018 11:11
Do wyłączania rozłącznika.
Hola hola.
Wyzwalacz wzrostowy ? O to przykładowy wyzwalacz wzrostowy jednej z firm .
(REKLAMA sklepu uleciała)
Niektórym sprzedającym wyzwalacz wzrostowy jawi się jako cewka zanikowa a za innym razem cewka do wyłączania wyłącznika.
Nie wiem co się sprzedawcą jawi a ich kompetencje bywają bardzo różne.
Dla mnie wyzwalacz wzrostowy to taki który powoduje wyłączenie rozłącznika (wyłącznika) po podaniu na zaciski wyzwalacza napięcia przekraczającego pewna wartość. Nie wnikając jak to się fizycznie odbywa wewnątrz aparatu. Mówimy tu o konkretnym aparacie firmy EATON który o ile się nie mylę standardowo wyposażony jest w taki wyzwalacz.

Jak już pisałem wyłączenie ppoż należy zrealizować zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę. W projekcie powinna być informacja jaki rodzaj wyzwalacza należy zastosować.

Do tej pory w 90% projektów dla wyłącznika głównego stosowany był wyzwalacz napięciowy wzrostowy. Zaś dla UPS-ów wykorzystywane było wyjście EPO które działa na rozwarcie styków wyłącznika Ppoż a więc jak wyzwalacz zanikowy. Taka mała niekonsekwencja.

Awatar użytkownika
macbrz
Jestem Elektrykiem
Jestem Elektrykiem
Posty: 28
Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
Lokalizacja: Płock
Kontakt:

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Post autor: macbrz » śr gru 12, 2018 6:41

Obiekt zasilany z SN, wyłączamy układem PWP w polu SN poza obiektem i zasilamy urządzenia pracujące podczas pożaru z rozdzielnicy pożarowej, zasilonej z innego obiektu NN.

ODPOWIEDZ