Przekrój przewodu w rozdzielnicy
Przewód wychodzący z rozdzielnicy został dobrany YKYżo 4x16mm2.
Zawsze stosowałem zasadę, że połączenia wewnątrz rozdzielnicy zasilająco-sterującej są wykonywane o 1 stopień wyższym przekrojem przewodu, czyli w tym przypadku normalnie dałbym H07V-K 25mm2. Ale jeden z aparatów ma zaciski na przewód maks 16mm2, i to bez końcówki tulejkowej.
Obciążalność dla przewodów H07V-K 16mm2 przy ułożeniu w rurze na ścianie wynosi 68A, nie spełnia mi to warunku wyłączenia dla gG 63A, czyli tak licząc konieczne jest użycie 25mm2.
Ale jeśli przyjąć ułożenie w powietrzu, mamy wystarczającą obciążalność już dla przekroju 10mm2. W takim przypadku 16mm2 jest w zupełności wystarczające a nawet ma spory zapas (obciążalność aż 98A).
Czy przyjęcie dla przewodów w rozdzielnicy obciążalności dla ułożenia w powietrzu jest dopuszczalne?
Przekrój przewodu w rozdzielnicy
Znajdź przepis który to sankcjonuje.
Ale temat jest o ;
w rozdzielnicy
Co ma ułożenie w rurze na ścianie do ułożenia w rozdzielnicy.
Przekrój przewodu w rozdzielnicy
Ad 2. nie mam w tabeli podanych obciążalności przy instalacji wewnątrz rozdzielnicy, więc staram się coś dopasować
Przekrój przewodu w rozdzielnicy
Po pierwsze przewód zasilający dla aparatu w rozdzielnicy dobieramy na podstawie jego prądu znamionowego. Czyli jak mamy rozłącznik bezpiecznikowy o In =63A to nawet jak mamy wkładkę 16 A i przewód YDY 5x2,5 to zasilamy go przewodem dla I=63A.Zawsze stosowałem zasadę, że połączenia wewnątrz rozdzielnicy zasilająco-sterującej są wykonywane o 1 stopień wyższym przekrojem przewodu, czyli w tym przypadku normalnie dałbym H07V-K 25mm2. Ale jeden z aparatów ma zaciski na przewód maks 16mm2, i to bez końcówki tulejkowej.
Przewód 16mm2 będzie na pewno dobry, powiem więcej większość prefabrykatorów daje dla In=63A przewód 10mm2
Przekrój przewodu w rozdzielnicy
Zasada zasadą ale myślenia nie można odłączać.
W jakiej tabeli?
Przekrój przewodu w rozdzielnicy
1. Tabela 9. Obciążalności prądowe długotrwałe, w amperach, dla sposobów wykonania instalacji E, F i G (wg PN-IEC 60364-5-523:2001) - brak danych dla przekrojów <25mm2
2. Tabela obciążalności dla przewodów H07V-U (DY); H07V-R (LY); H07V-K (LgY) od producenta (ELPAR) - brak danych dla ułożenia F (Przewody jednożyłowe w powietrzu, stykające się)
No tak, przyjmując ułożenie G "Przewody jednożyłowe w powietrzu, oddalone od siebie" to obciążalność jest wystarczająca. Ale nie wydaje mi się żeby ułożenie przewodów w korycie grzebieniowym można było "podciągnąć" pod tą kategorię.Przewód 16mm2 będzie na pewno dobry, powiem więcej większość prefabrykatorów daje dla In=63A przewód 10mm2
Plus warto chyba dodać, że to nie jest zwykła rozdzielnica elektryczna tylko szafa sterowniczo-zasilająca instalacji technologicznej. Wymagane jest przewymiarowanie ze względu na niezawodność i dzięki temu mój spokojny sen

Aparatem o którym mowa jest trochę nietypowy stycznik. Okazało się że wprawdzie 25mm2 się absolutnie nie mieści, ale jest dzielony zacisk i wchodzi bez kombinowania 2x10mm2. I to powinno być w zupełności wystarczające.