zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 506
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Przewód odprowadzający w profilu okna

Post autor: zygimar » wt paź 15, 2019 2:56

Czy można umieść przewód odprowadzający w słupku (profil aluminiowy) okna?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Solidne mierniki w najlepszej cenie
 

electrics
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 777
Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
Lokalizacja: mazowieckie

Przewód odprowadzający w profilu okna

Post autor: electrics » wt paź 15, 2019 22:38

Kolego zygimar, czy Ty się dobrze czujesz?
Jak w ogóle wpadłeś na taki pomysł?
Oczywiście pod żadnym pozorem nie wolno robić i nawet myśleć o podobnych rozwiązaniach. To jest celowe wprowadzenie potencjału wyładowania atmosferycznego do wnętrza budynku w sposób niekontrolowany.

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 506
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Przewód odprowadzający w profilu okna

Post autor: zygimar » śr paź 16, 2019 2:35

Słupek jest na zewnątrz cała elewacja jest alu - i tak jest wykonane połączenie wyrównawcze do instalacji odgromowej żeby wyrównać potencjał.
Jakie wprowadzanie do wewnątrz?
Nawet jak jak chamsko przykręca uchwyty do tej ładnej elewacji i puszczą przewód po wierzchu to i tak na słupku będzie potencjał prądu piorunochronowego.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3150
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Przewód odprowadzający w profilu okna

Post autor: opornik » śr paź 16, 2019 8:46

Masz alternatywę, przewód HVI.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 506
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Przewód odprowadzający w profilu okna

Post autor: zygimar » śr paź 16, 2019 11:39

Do profil nie wejdzie na zewnętrza hmm szklana fasada więc też nie.
Paskudna elewacja pod względem odgromu.

marcin225
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 189
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Przewód odprowadzający w profilu okna

Post autor: marcin225 » śr paź 16, 2019 21:52

Cała elewacja jest szklana bez żadnych słupów itp? W środku nie masz słupów cofniętych trochę od elewacji?

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 506
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Przewód odprowadzający w profilu okna

Post autor: zygimar » czw paź 17, 2019 3:34

W tym miejscu gdzie ma iść przewód odprowadzający żeby była zachowana odległość między przewodami po obwodzie budynku 15m nie ma słupka żelbetowego.

Na 4 pietrach jest metalowa elewacja z paneli dużych - tam sie schowało drut a na 4 pietrach szkło z małymi słupkami aluminiowymi.

fliziarz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 28
Rejestracja: śr kwie 07, 2010 7:36

Przewód odprowadzający w profilu okna

Post autor: fliziarz » czw paź 17, 2019 11:07

Na jakim etapie jesteś. Projekt budowlany czy wykonawstwo?

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 506
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Przewód odprowadzający w profilu okna

Post autor: zygimar » czw paź 17, 2019 13:40

Wykonawstwo - do końca nie było rysunków warsztatowych elewacji - teraz widać co nas czeka :(.

fliziarz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 28
Rejestracja: śr kwie 07, 2010 7:36

Przewód odprowadzający w profilu okna

Post autor: fliziarz » pt paź 18, 2019 10:39

Skoro wykonawstwo to masz przechlapane.

Po pierwsze jak podejrzewam jest na odgromówkę jakiś projekt zwróć się do projektanta instalacji o rozwiązanie bo to też jego problem. Jak w dobrej wierze zrobisz coś sam to weźmiesz cała odpowiedzialność na siebie a może tu być problem z dobrym rozwiązaniem. Tak to jest gdy architekt ma wizję.

Nie znam projektu budynku ale ja np. wykonał bym zejścia z dachu w całości przewodami HVI mocowanymi do elewacji na uchwytach (oczywiście jeśli można tak aby nie było widać ich od środka). One mają ok 20mm średnicy i są mocowane zaraz przy elewacji więc łatwo je zamaskować. Można dać rynienki metalowe w kolorze elewacji z góry na dół przy rozsądnym wykonaniu może to nie wyglądać źle. Pomijam zupełnie koszt tego pomysłu.