Post autor: Kkowalik » czw wrz 02, 2021 21:13

Czy dopuszczalne jest zastosowanie do sterowania przyciskiem ppoż w instalacji elektrycznej wyzwalacza podnapięciowego przy czym wyzwalacz podtrzymywany byłby z akumuatora z zasilaczem buforowym aby uniknąć rozłączeń wywołanych chwilowymi zanikami napięcia w sieci?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

muzahedin
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 61
Rejestracja: śr wrz 19, 2012 9:08

Przycisk PPOŻ i wyzwalacz podnapięciowy

Post autor: muzahedin » pn wrz 13, 2021 12:01

Nie znam przepisów, które by tego zakazywały ani takich, które by nakazywały konkretne rozwiązanie.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2109
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Przycisk PPOŻ i wyzwalacz podnapięciowy

Post autor: Simcode » pn wrz 13, 2021 21:45

muzahedin pisze:
pn wrz 13, 2021 12:01
Nie znam przepisów, które by tego zakazywały ani takich, które by nakazywały konkretne rozwiązanie.
Słusznie, ale są przepisy które wskazują jak to ma być wykonane.
Pierwsze pytanie gdzie jest projekt? Bo przecież te rozwiązanie musi ktoś zaprojektować i zatwierdzić .
Co do metody zanikowej użytej przez kolegę to jest ona lepsza od metody wzrostowej, inaczej bezpieczniejsza. Nosi za to, to nie bezpieczeństwo że przy spadku czy zaniku napięcia instalacja nie będzie sprawna a powodować będzie wyłączenia. Twoje rozwiązanie z zasilaczem buforowym dobre, ale też musi być poparty projektem i zatwierdzeniem. Pamiętać należy o monitorowaniu tego napięcia . Dobrym rozwiązaniem jest sygnalizacja obecności napięcia ( obok osobna kontrolka czy podświetlany ten przycisk).