Przyłącze napowietrzne - podłączenie drugiego wlz

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 533
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Przyłącze napowietrzne - podłączenie drugiego wlz

Post autor: zygimar » pt maja 14, 2021 8:01

Czy pod takie zaciski jest możliwość podpięcia jeszcze jednej wewnętrzne linii zasilającej odbiorcy?
Czy Tauron zezwoli na podłączeniu dwóch WLZ-etów? Standard mówi o podłączeniu WLZ-etu nic więcej. Zaciski własność TAuron.
Załączniki
Przylacze napowietrzne.jpg
Przylacze napowietrzne.jpg (184.48 KiB) Przejrzano 1807 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Awatar użytkownika
e-sparks
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 485
Rejestracja: pn mar 03, 2008 22:24
Lokalizacja: Suwałki

Przyłącze napowietrzne

Post autor: e-sparks » ndz maja 16, 2021 17:06

Nie pozwolą.
Możesz to wykonać jedynie z Twojej tablicy rozdzielczej dając odpowiednie zabezpieczenie.
"Zawiść, zazdrość, zamiast starać się mieć więcej" - śpiewał kiedyś o Was Sokół.
Pozdrawiam, Wiesław

ELPat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 125
Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46

Przyłącze napowietrzne - podłączenie drugiego wlz

Post autor: ELPat » pn maja 17, 2021 18:49

Znam przypadek w Tauronie gdzie tak własnie jest podłączone. Wymieniałem pierwszy odcinek WLZ na ASXsn i sam przyłącz był wymieniany na izolowany. Podłączyli dwa WLZty, tak jak były przedtem.

Tylko jak wystąpisz o Warunki, to zapewne każą Ci wynieść oba pomiary na zewnątrz w ogólnodostępne miejsce,
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.

Artur_Dor
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 26
Rejestracja: sob cze 22, 2013 6:43

Przyłącze napowietrzne - podłączenie drugiego wlz

Post autor: Artur_Dor » wt maja 18, 2021 20:29

Linia główna AsXSn zaciski i kilka przyłączy - to bywa nagminne i tak się łączy.
Modernizacja linii gołej na "fińską" i nie ma szans na zmiany więc się podłącza zacisk za zaciskiem a po ścianie "biegną" 2 lub 3 tory do liczników.
Na linii głównej też się podłącza przyłącz za przyłączem a tu jest adekwatnie.
Jeżeli robisz to poprzez Tauron to składaj pismo i czekaj na odpowiedź - dostaniesz info jak na tacy.
Jeżeli robisz to prywatnie to najwygodniej zlecić to jako fuszkę pracownikom pogotowia energ. masz pewność, że zgodnie ze sztuką i będzie na kogo się powołać w razie draki

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3338
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Przyłącze napowietrzne - podłączenie drugiego wlz

Post autor: opornik » wt maja 18, 2021 20:52

zygimar pisze:
pt maja 14, 2021 8:01
Czy pod takie zaciski jest możliwość podpięcia jeszcze jednej wewnętrzne linii zasilającej odbiorcy?
Nie.
Artur_Dor pisze:
wt maja 18, 2021 20:29
Na linii głównej też się podłącza przyłącz za przyłączem a tu jest adekwatnie.
Mylisz się Kolego. Przy podłączeniu do dwóch przyłączy stosuje się zaciski SL 29.4 a do podłączenia do czterech przyłączy zaciski SL 29.8. Zaciski te stosuje się razem z zaciskami SLIP 22.1, SL 11.11, SL 11.118, SL 24, SL 16.24.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Artur_Dor
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 26
Rejestracja: sob cze 22, 2013 6:43

Przyłącze napowietrzne - podłączenie drugiego wlz

Post autor: Artur_Dor » śr maja 19, 2021 16:04

opornik pisze:
wt maja 18, 2021 20:52
Mylisz się Kolego. Przy podłączeniu do dwóch przyłączy stosuje się zaciski SL 29.4 a do podłączenia do czterech przyłączy zaciski SL 29.8. Zaciski te stosuje się razem z zaciskami SLIP 22.1, SL 11.11, SL 11.118, SL 24, SL 16.24.

I tu muszę słowo wyjaśnienia
Kiedyś w katalogach widziałem różne różniste zaciski, nawet kiedyś przedstawiciel hurtowni pokazywał i zachwalał, i na tym się skończyło.
Ogólnie to tendencja jest aby szybciej.
Alparowskie zaciski od 16-90 i oprócz ziemnych 120 i 240 wszystko łączą (a i na upartego 120 połączysz).
Czasami na warkoczu z obu stron słupa się wieszało taką ilość pojedynczych zacisków, że z drabiny nie chciał bym tego przełączać.

Piszę to by uświadomić, że:
- jedna strona medalu to teoria i doskonałe osprzęty na wszelakie okazje
- druga to praca aby szybciej (i dobrze) ale bez zbędnych ceregieli
Osprzęt im bardziej wymyślny tym droższy a prywaciarz im bogatszy tym bardziej skąpy

Możesz na mnie powiesić wszystkie "psy" za to co napisałem ale tym się różni rzeczywistość od teorii (przynajmniej ta którą ja znam-a właściwie znałem do niedawna).

ODPOWIEDZ