Rozłącznik na wejście rozdzielnicy

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
dziambo_nor
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: wt sty 21, 2020 10:39

Rozłącznik na wejście rozdzielnicy

Post autor: dziambo_nor » pn cze 22, 2020 13:02

Witam. Co staje na przeszkodzie zainstalowania rozłącznika na wejściu szafy zamiast wyłącznika?
Dla przykładu dajmy wyłącznik 630A Siemens 3VA1 o prądzie Ics=Icw= 36kA, Icm= 76kA. Prąd Ik'' w rozdzielnicy to 19kA, Ith=19kA, Ip= 71kA.
Isc > Ith OK
Icm > Ip OK
Na rozłączniku znajdują się informacje takie jak:
Icm= 12,8kA
Icw 7,6 kA (0,5s)
Dobrze rozumiem, że w przypadku zwarcia trojfazowego w rodzielnicy ten rozłącznik wyparuje i nie można go zastosować?
Skad taka różnica w Icm skoro? Wyzwalacz elektromagnetyczny daje właśnie tą odpornośc cieplną?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

fliziarz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 46
Rejestracja: śr kwie 07, 2010 7:36

Rozłącznik na wejście rozdzielnicy

Post autor: fliziarz » śr cze 24, 2020 23:23

Witam

W przypadku zwarcia trójfazowego ten rozłącznik nie wyparuje.
Natomiast w trakcie próby wyłączenia napięcia podczas zwarcia może ulec uszkodzeniu.
Zwracam uwagę iż zupełnie inne zadanie pełni rozłącznik a inne wyłącznik dlatego zazwyczaj nie jest możliwa zamiana wyłącznika na rozłącznik.

ODPOWIEDZ