Post autor: Simcode » pn sty 20, 2020 19:29

Oczywiście że zabudowanie tych RCD poprawi stan jako nowo wybudowane ale jak tu już ktoś wspomniał zapewne po niedługim czasie je wyeliminują a dowodem może być stan techniczny tych urządzeń jak je eksploatują.
lukbok pisze:
pn sty 20, 2020 8:32
Tyle napisałeś zdań ale w żadnym nie dałeś żadnej rady.
Jak to nie pisałem a wyeliminowanie tej taśmy z wody lub izolowanie jej od tego środowiska to nie jest sposób ?
Będę zrzynał z Bezela.
Na bezpieczeństwo człowieka posługującego się urządzeniami elektrycznymi lub wykonującego prace przy urządzeniach elektrycznych wpływ mają następujące czynniki:

a) stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych,
b) sposób posługiwania się urządzeniami (organizacja pracy przy urządzeniach),
c) kwalifikacje pracownika (użytkownika),
d) warunki środowiskowe użytkowania urządzeń elektrycznych

O izolacji wzmocnionej kabli nawet nie wspomniałeś by tam użyć np kable oponowe odporne na środowisko wodne .
O przewodach wyrównawczych wspomniałeś dopiero jak ci napisałem.
A tak na marginesie ( nie do ciebie )
Ten zakład to jakaś manufaktura z 19 wieku ich właściciele nie słyszeli chyba nic o Dyrektywie maszynowej.
Tu przykład takiego przenośnika podobnego z układem bezpieczeństwa ( ta czerwona linka) wymaganym Dyrektywą maszynową. W twoim falowniku zapewne jest nawet funkcja do obsługi tego typu rozwiązań.





A drugie zdjęcie pokazuje na takim przenośniku zrobione połączenia wyrównawcze . Ze względu na zagrożenia jakie tam występują wszystkie konstrukcje są ze sobą łączone.



Przepraszam za nieobrócone zdjęcie, ale to nie ja to przeglądarka forum tak obróciła.
Załączniki
WP_20200120_09_50_10_Pro.jpg
WP_20200120_09_54_02_Pro.jpg



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
lukbok
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 176
Rejestracja: ndz maja 07, 2006 12:00
Lokalizacja: Radzionków

Różnicówka i falownik cd.

Post autor: lukbok » wt sty 21, 2020 14:11

kolego Simcode,

Już nie chcę prowadzić z Tobą idiotycznej korespondencji bo to nie ma sensu. "Zaśmiecamy" forum a nic nowego nie wprowadzamy.
Tłumaczyłem Ci, że te przenośniki muszą być na platformach w tych basenach ponieważ napędzają rury i są częścią procesu technologiczne.
Dajesz mi radę typu - idź do kierownictwa i powiedz, że ma zmienić technologię produkcji zakładu bo nie ma żadnych środków techniczny (elektrycznych) aby obecna technologia była bezpieczna.

Wszystkie Twoje posty sprawdzają się do jednego zdania: Trzeba wykonać szafę/instalację zgodnie z przepisami. Oczywiście masz rację, i to popieram.
Mnie cały czas interesuje ochrona uzupełniająca "przy dotyku" i to trzeba tam zastosować (oczywiście oprócz ochrony podstawowej i dodatkowej).

Po co przewody oponowe jak są to urządzenia stałe, nieruchome. Przewody będą prowadzone w rurach/peszlach sztywno przytwierdzonych do konstrukcji.


Odnośnie Twojego zdania w sprawie poł. wyrównawczych
Nie napisałeś nic, że przewody mają mieć izolację podstawową dlatego również nie napisałem, że ją mają. Przecież jest to oczywiste.

BTW
Poczytaj dobrze tą dyrektywę maszynową i sprawdź czy każdy przenośnik wymaga linki bezpieczeństwa? A może starczy pojedynczy przycisk bezpieczeństwa jeśli przenośnik jest krótki?

Kolego witek17.
Tak to jest dobre rozwiązanie. Jednak jestem zobligowany stosować urządzenia gotowe, wyprodukowane, dopuszczone do użytku.
Jeśli takowe znajdę to pomyślę aby je zastosować.

Pozdrawiam
Łukasz
Pozdrawiam
lukbok
Łukasz Grobner

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1879
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Różnicówka i falownik cd.

Post autor: Simcode » wt sty 21, 2020 19:03

lukbok pisze:
wt sty 21, 2020 14:11
Już nie chcę prowadzić z Tobą idiotycznej korespondencji bo to nie ma sensu. "Zaśmiecamy" forum a nic nowego nie wprowadzamy.
No właśnie to jest forum wymiany myśli.
lukbok pisze:
wt sty 21, 2020 14:11
Dajesz mi radę typu - idź do kierownictwa i powiedz, że ma zmienić technologię produkcji zakładu bo nie ma żadnych środków techniczny (elektrycznych) aby obecna technologia była bezpieczna.
Nie nie daję takiej rady . Po prostu wskazuję błędy w myśleniu produkcyjnym. Temat dla mnie znany ,wierz mi zawsze inni próbują mnie przekonać że tak musi być.
lukbok pisze:
wt sty 21, 2020 14:11
Po co przewody oponowe jak są to urządzenia stałe, nieruchome. Przewody będą prowadzone w rurach/peszlach sztywno przytwierdzonych do konstrukcji.
Aż podskoczyłem i sięgnąłem po tłumaczenie " nieruchome" Bo to co wiem to są ruchome i stałe.
A to ani ruchome ani stałe -postawione sobie to tak.
lukbok pisze:
wt sty 21, 2020 14:11
Przewody będą prowadzone w rurach/peszlach sztywno przytwierdzonych do konstrukcji.
A czy one będą narażone na urazy mechaniczne bardziej czy na wnikanie wody. We wszystkich poradnikach piszemy i czytamy by unikać peszla bo gromadzi się w nim woda i stoi w nich.
lukbok pisze:
wt sty 21, 2020 14:11
Poczytaj dobrze tą dyrektywę maszynową i sprawdź czy każdy przenośnik wymaga linki bezpieczeństwa? A może starczy pojedynczy przycisk bezpieczeństwa jeśli przenośnik jest krótki?
Ale ciąg technologiczny jest długi co wynika ze zdjęcia. Ale nie będę w tym miejscu się sprzeczał może wystarczy przycisk.
A tak na koniec to kolega zapomniał o warunkach szczególnych i tak mamy wtedy ;
Warunki szczególne, w których wartość rezystancji ciała człowieka mierzona w stosunku do ziemi jest mniejsza niż 1000 Do środowisk szczególnych zalicza się: tereny otwarte, łazienki i natryski, sauny, pomieszczenia produkcyjne o wilgotności względnej większej niż 75 % oraz o temperaturze wyższej niż 35 oC lub mniejszej niż ‒ 5 oC. W takich warunkach środowiskowych pomieszczenia są zwykle wilgotne, wilgotna jest również skóra człowieka, a podłogi (podłoża) charakteryzują się małą rezystancją . I jaką przyjmiesz wartość wyłączenia dla RCD bo to też nie poruszałeś. Pozdrawiam bez odzewu z mojej strony.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1739
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Różnicówka i falownik cd.

Post autor: elmontjs » wt sty 21, 2020 22:57

Pomijając całą dyskusje kolegów do niczego nie zmierzającą , myślę że RCD typu B naprawdę zrobi robotę a jeżeli kolega "dołoży" do tego system połączeń wyrównawczych spiętych z SPW (tym samym szyną PE rozdzielni zasilającej), to przy aktualnie przedstawionej technologii będzie to najbardziej racjonalne i bezpieczne rozwiązanie ochrony przeciwporażeiowej.
Człowiek uczy się całe życie i ...

KonradParasol
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: czw lut 06, 2020 8:50
Kontakt:

Różnicówka i falownik cd.

Post autor: KonradParasol » czw lut 06, 2020 9:27

Witam.

Ja tylko chciałem autora zapytać jakie przemienniki częstotliwości będą zastosowane. Część "falowników" jest wyposażona w filtry, a część nie. Te z filtrami "gorzej" współpracują z wyłącznikami różniocowo-prądowymi mając większy upływ.
Pozdrawiam Konrad