Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Pamiętaj!

Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
Proszę się zalogować aby zobaczyć linki Proszę się zalogować aby zobaczyć linki
domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 447
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: domsat » pn sty 30, 2017 19:59

Wszedłem w ten temat, bo w zeszłym roku miałem podobne zlecenie. Autor tematu w dalszym ciągu nie podał miejsca zainstalowania prasy, a to rzutuje. W przemyśle silnik 5,5 kW to rzeczywiście może być mały, ale w rozległej wiejskiej sieci z trafo 100 kVA jest już inaczej.
Mam też pytanie do kol. akki78 - gdzież są te napięcia 127/230 ? Wg mnie to one nic nie mają do tego tematu, więc po co je wtrącać.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Trójfazowy tester zabezpieczeń elektroenergetycznych. Trzy prądy fazowe max: 3x40A lub 120A, 4 napiecia fazowe.Wyjątkowa oferta cenowa!
Wyjątkowa promocja
Sklep dla Elektryków
 

blank2
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: wt lip 27, 2010 20:13

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: blank2 » pt mar 10, 2017 1:44

Ja tam się na tym nie znam ale mogę odpowiedzieć :) W przemyśle to raczej softstarty daje się od tak około 15kW w górę. Jak układ jest zapinany częściej niż kilka razy na godzinę to typowy soft odpada bo się spoci chyba że dasz przewymiarowanego MAWOSA :) Napięcie 230V międzyfazowe to chyba w Szwecji jest. Wal stycznikiem bezpośrednio ale jak coś to ja tego nie mówiłem bo się nie znam.

Kpiotr88
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: śr mar 01, 2017 16:53
Lokalizacja: Oświęcim

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: Kpiotr88 » czw mar 30, 2017 21:10

Stosuje się w sieciach it w górnictwie. 127V (133V) np wiertarki, 220V tak samo i oświetlenie. A prosto ze stycznika załącza się np silniki 138kW/500V i o wiele większe i większym napięciu :D

mateusz96r
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 28
Rejestracja: wt mar 14, 2017 19:11

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: mateusz96r » pt mar 31, 2017 19:17

15 kW soft start. Ostatnio dostałem zlecenie na budowę wentylacji pralnic obuwniczych które musiały być wentylowane z powodu używania szkodliwych środków chemicznych. I został zamontowany na 4 pralnice 15 kW silnik z soft startem i termikiem, w 5,5 kw nie ma sensu, tzn zależy od wielu rzeczy ale raczej to odpada. Do 5,5 zastosowałbym stycznik a do zminimalizowania "szarpnięcia" jakieś lepsze sprzęgło na motoreduktorze ewentualnie. :)

JacekH07
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 292
Rejestracja: ndz cze 28, 2015 17:16

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: JacekH07 » pt mar 31, 2017 20:24

Przy 230/400V D/Y jest wykluczone zastosowanie przełącznika gwiazda trójkąt chyba że w sieci o napięciu miedzyfazowym 230V. W zakładzie w którym pracowałem były stosowane falowniki. Może iść tym tropem? Ale żeby cokolwiek mówić trzeba znać wszystkie rzeczy o sposobie użytkowania prasy o których koledzy wspominali. Inaczej nic nie da się powiedzieć.
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1537
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: Simcode » pt mar 31, 2017 20:36

Koledzy autor tematu zapewne dawno rozwiązał problem. Minęło 3 miesiące a wy wciąż piszecie.

lolek3000
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 12
Rejestracja: sob gru 10, 2016 10:49
Lokalizacja: pow.limanowski

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: lolek3000 » ndz lip 16, 2017 20:21

mam taki układ wyłączników i przycisk zielony nie trzyma i trzeba go dociskać drzazgą czy ten przycisk trzeba wymienić?
Załączniki
IMG_20170715_095907.jpg
IMG_20170715_095907.jpg (611.5 KiB) Przejrzano 235 razy

Awatar użytkownika
ELPat
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 43
Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: ELPat » ndz lip 16, 2017 20:51

To raczej nie przycisk tylko uszkodzeniu uległ obwód potrzymania sterowania.
Czym prędzej zleź wymianę elektrykowi bo to bardzo niebezpieczna sytuacja.
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.

Boguś1
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 10
Rejestracja: pn maja 01, 2017 6:45

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: Boguś1 » ndz lip 16, 2017 23:16

akki78 pisze:Witam !
Ciężko jest wróżyć z fusów.
Jak już kiedyś pisałem silnik dobiera się do urządzenia i warunków pracy a nie odwrotnie.
Oba rozwiązania ograniczają nie tyko prąd rozruchu, ale też moment rozruchu. Może wystąpić sytuacja, że moment hamujący czyli de facto obciążenie będzie większy niż moment rozruchowy i silnik nie ,,ruszy,,. Musisz sam ocenić warunki rozruchu.
Co do drugiej części pytania to:
dopuszczalna moc trójfazowych silników indukcyjnych o wirniku klatkowym, włączanych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej:
a) przy włączeniu bezpośrednim:
- do sieci o napięciu 127 V - 2,2 kW,
- do sieci o napięciu 230 V - 4 kW,
- do sieci o napięciu 400 V - 5,5 kW,
b) przy włączeniu za pomocą przełącznika gwiazda - trójkąt:
- do sieci o napięciu 127 V - 6 kW,
- do sieci o napięciu 230 V - 12 kW,
- do sieci o napięciu 400 V - 15 kW.

dopuszczalna moc jednofazowego silnika indukcyjnego włączanego bezpośrednio w sieci:
- o napięciu 127 V - wynosi 0,5 kW,
- o napięciu 230 V - wynosi 1,5 kW.

dopuszcza się spadek napięcia w sieci w chwili rozruchu silnika o wirniku klatkowym:
- 5% - jeśli z transformatora są zasilane również źródła światła,
- 10% - jeżeli rozruchy są częste i ciężkie, a transformator nie zasila jednocześnie źródeł światła,
- 15% - jeżeli rozruchy są sporadyczne i lekkie, a transformator nie zasila jednocześnie źródeł światła.


straszne bzdury żeś napisał :) "- do sieci o napięciu 400 V - 5,5 kW" - chyba w gospodarstwie domowym a nie w przemyśle ;).

lolek3000
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 12
Rejestracja: sob gru 10, 2016 10:49
Lokalizacja: pow.limanowski

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: lolek3000 » wt lip 18, 2017 20:42

jaki falownik potrzebny do silnika 15kW gdy jest podłączony w gwiazdę na stałe? Wiadomo że moc będzie mniejsza.