Siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
mbedyn
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 4
Rejestracja: pn lis 11, 2019 23:45

Siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka

Post autor: mbedyn » wt lis 12, 2019 15:03

Witam kolegów..
Mam pytanie odnośnie wytrzymałości i sił użytkowych słupa posadowionego jak na zdj.
Jakie taka konfiguracja ma siły użytkowe bo jak bym nie liczył przy przęśle 60m i zwisie 3% przy wyborze najmnieszych możliwych grubości tego kabla co wisi, czyli AsXSn 4x50
wychodzi mi o wiele za dużo. po drugiej stronie przęsła stoi odporowy E10,5/10
Dodam że tego przyłącze widoczne na zdj. już nie istnieje (było tymczasowe) a linia dodatkowa jest oświetleniową więc 2x25 najpewniej.
Załączniki
20190502_145358275_iOS.jpg
20190502_145358275_iOS.jpg (113.79 KiB) Przejrzano 997 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Solidne mierniki w najlepszej cenie
 

Awatar użytkownika
Rosol44
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 408
Rejestracja: śr sie 27, 2014 15:40

siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka

Post autor: Rosol44 » wt lis 12, 2019 15:44

Nie bardzo rozumiem zwis 3%. Px=454, Py=222 daN.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3150
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka

Post autor: opornik » wt lis 12, 2019 17:25

Jeżeli jest to ŻN to Fx wynosi
- żerdź 10/200 oraz 12/200 - 454 daN
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
mbedyn
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 4
Rejestracja: pn lis 11, 2019 23:45

Siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka

Post autor: mbedyn » śr lis 13, 2019 9:05

dziękuję za odp. czyli jest to bliźniak typu a. Takie dane dla tego zestawu mam i ja. Niemniej
dla założonego zwisu 3% czyli 1.5m, naciąg podstawowy samego tylko przewodu lini głównej w 60m przęśle wg katalogu nie powinien być 670daN ? a pod spodem wisi jeszcze oświetlenie.
Gdzie popełniam błąd?

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3150
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka

Post autor: opornik » śr lis 13, 2019 10:02

mbedyn pisze:
śr lis 13, 2019 9:05
Gdzie popełniam błąd?
Napisz wprost z czym masz problem. Czy Twoje pytanie jest akademickie czy coś projektujesz czy wreszcie może wykonujesz?
Jaka strefa?
Dla AsXSn 4x50 i przęsła 60m albumowy naciąg Fn to 600 daN przy naprężeniu 30 MPa. Co do oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25(35), wiele albumów nie podaje naciągów dla takiego przęsła. Skoro jest podwieszony to można przyjąć, że Fn > 250 daN. Czyli od samych przewodów masz już 850 daN. A gdzie parcie wiatru na słup, przewody i oprawę?
Czy chcesz usłyszeć, że teoretycznie słup powinien się złamać? A bestia stoi i nawet nie bardzo się wygiął.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
mbedyn
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 4
Rejestracja: pn lis 11, 2019 23:45

Siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka

Post autor: mbedyn » śr lis 13, 2019 23:49

Chciałem po prostu policzyć czy na tym przęśle można coś dowiesić czy muszę ziemią.. zanim wystąpię do ZE a oni po 5 miesiącach łaskawie odpowiedzą, że niestety nie.. ;-)
Strefa WI, korzystam z tablic ENSTO. Tam jest przy założeniu zwisu 1,5m i przęśle 60m naciąg dla 4x50=670daN co już przekracza możliwości tego słupa nawet nie uwzględniając 68daN składowej Py :/
Myślałem, że coś się inaczej przyjmuje w obliczeniach przy tych bliźniakach obróconych o 90°

Awatar użytkownika
Rosol44
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 408
Rejestracja: śr sie 27, 2014 15:40

Siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka

Post autor: Rosol44 » czw lis 14, 2019 13:58

Słup stoi bo siła niszcząc jest dwa razy większa od użytkowej. Jeśli obliczeniowo słup nie spełnia wymagań a mimo wszystko stoi to i tak nic do niego nie doczepisz. A tak z praktyki, to że w tablicy podana jest wartość to nie znaczy że tak to jest wykonane w rzeczywistości, póki nie zmierzysz realnych wartości to możesz gdybać.

Awatar użytkownika
mbedyn
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 4
Rejestracja: pn lis 11, 2019 23:45

Siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka

Post autor: mbedyn » czw lis 14, 2019 23:27

no właśnie o to mi chodziło.. ;) teraz wiem że moje obliczenia są prawidłowe i raczej muszę się do niego "pofatygować" ziemią :/
A przy okazji, to czym się różni bliźniak typu a od bliźniaka typu b? z moich danych ten drugi na użytkową Px o 150daN większą ale takie samo Py. Wydawało mi się że to właśnie jak są ustawione te bliźniaki świadczy czy jest tym a czy b, ale w tym przypadku powinny opory wiatru nie mogą być przecież takie same???