Softstart Danfoss

Post autor: dawidgta » wt lut 12, 2019 10:36

Witam kolego mam do podlaczenia softstart Danfoss MCD 3000 do silnika 160Kw 400v/∆ obr.1475 moc znamionowa 300A.
Schemat I instrukcje do softstaru posiadam tylko problem polega na tym czy silnik w srodku ma byc spiety w trojkat.
Poniewaz na schemacie podlaczone sa tylko 3 przewody plus PE.
Z instalacjami przemyslowymi mam mala stycznosc wiec pytam bardziej doswiadczonych.
Załączniki
danfoss-mcd3000-schemat-bypass.jpg
Schemat
danfoss-mcd3000-schemat-bypass.jpg (26.64 KiB) Przejrzano 324 razy
danfoss-mcd3000-schemat.jpg
Schemat
danfoss-mcd3000-schemat.jpg (61.09 KiB) Przejrzano 324 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1529
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Softstart Danfoss

Post autor: elmontjs » śr lut 13, 2019 0:05

dawidgta pisze:
wt lut 12, 2019 10:36
tylko problem polega na tym czy silnik w srodku ma byc spiety w trojkat.
Tak.
Człowiek uczy się całe życie i ...

abmeiz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 24
Rejestracja: śr sie 20, 2003 19:40
Lokalizacja: Opole

Softstart Danfoss

Post autor: abmeiz » śr lut 13, 2019 15:58

Witaj jak masz możliwość to niech mechanicy rozsprzęglą silnik od urządzenia ,chodzi o kierunek obrotów .Urządzenie może mieć wewnętrzne smarowanie które może ulec uszkodzeniu -sprawdź w DTR .
Miałeś na mysli prąd znamionowy 300 A , musisz dobrać kabel zasilający silnik

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 77
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Softstart Danfoss

Post autor: dawidgta » śr lut 13, 2019 22:40

abmeiz pisze:
śr lut 13, 2019 15:58
Witaj jak masz możliwość to niech mechanicy rozsprzęglą silnik od urządzenia ,chodzi o kierunek obrotów .Urządzenie może mieć wewnętrzne smarowanie które może ulec uszkodzeniu -sprawdź w DTR .
Miałeś na mysli prąd znamionowy 300 A , musisz dobrać kabel zasilający silnik
Wiec tak maszyna ma się kręcić w prawo kierunek ustalę miernikiem kabel jest już zamontowany przez poprzednika 185mm2 4 pojedyncze żyły z obliczeń wynika że ma wystarczyć spokojnie.