Spadki napięć w obwodzie obciążonym niesymetrycznie

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Bolos
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: wt paź 26, 2021 20:30

Spadki napięć w obwodzie obciążonym niesymetrycznie

Post autor: Bolos » wt paź 26, 2021 21:03

Witam.
Proszę o radę, wskazówkę lub o namiary na porządną literaturę dotyczącą spadków napięć w sieciach niskiego napięcia.
Zmagam się z następującym problemem: Z przyłącza trójfazowego zasilane są odbiorniki jednofazowe - obciążenie poszczególnych faz przedstawiłem na poniższym "rysunku".
Czy spadek napięcia liczyć jak dla obwodu jednofazowego czy trójfazowego?
Załączniki
schemat.png
schemat.png (9.81 KiB) Przejrzano 1160 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2158
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Spadki napięć w obwodzie obciążonym niesymetrycznie

Post autor: Simcode » śr paź 27, 2021 21:50

Bolos pisze:
wt paź 26, 2021 21:03
Czy spadek napięcia liczyć jak dla obwodu jednofazowego czy trójfazowego?
A do trójfazowego jaki wzór zastosujesz ?

witek17
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 219
Rejestracja: śr mar 27, 2019 10:58

Spadki napięć w obwodzie obciążonym niesymetrycznie

Post autor: witek17 » śr paź 27, 2021 22:40

Metoda graficzna, dodawanie wektorów. Da prąd w przewodzie N. Z rysunku autora wynika, że są to obciążenia czysto rezystancyjne, więc nie powinno być problemów, nawet dla laika.

Bolos
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: wt paź 26, 2021 20:30

Spadki napięć w obwodzie obciążonym niesymetrycznie

Post autor: Bolos » czw paź 28, 2021 6:49

Na wstępie dziękuje za odzew.
Simcode - oto wzór którym obliczam spadki napięć:
u=k*(ro*L/s*cosfi + lambda*L*sinfi)*Ib
gdzie lamda = 0,00008
k=2 dla 1f, 1 dla 3f
a następnie
deltaU=(u/U0)*100
Witek17 - odbiorniki niekoniecznie są czysto rezystancyjne, są to tablice informacyjne zmiennej treści, po prostu dane producenta kończą się na podaniu mocy czynnej.

Ale ok. Metodą graficzną, oraz obliczeniami z octave In~14A a I1~16A.
Jeśli dobrze rozumiem, powinienem policzyć spadek na przewodzie fazowym oraz spadek na przewodzie neutralnym i te spadki zsumować?

witek17
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 219
Rejestracja: śr mar 27, 2019 10:58

Spadki napięć w obwodzie obciążonym niesymetrycznie

Post autor: witek17 » czw paź 28, 2021 13:49

Co do odbiorników. Ty nie wiesz, ja tym bardziej :D ja tych urządzeń nawet nie widziałem.
Nie wiem, czy Normy mówią coś o przebiegach odkształconych, bo to dopiero będzie zagwozdka.

A napięcia zsumować, ale też wektorowo, bo są przesunięte w fazie.

witek17
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 219
Rejestracja: śr mar 27, 2019 10:58

Spadki napięć w obwodzie obciążonym niesymetrycznie

Post autor: witek17 » pt paź 29, 2021 6:36

Spadki napięcia na przewodach fazowych można odjąć bezpośrednio od napięć fazowych, a potem wektorowo odjąć spadek na przewodzie N. Może wyjść śmieszna sytuacja, że spadek na L + N przekracza normę, ale gdyby go odjąć wektorowo od napięcia fazowego, to jednak nie przekroczy.
To są dywagacje nad realnymi pomiarami, a Ty zrób to, co mówi Norma. Będziesz miał święty spokój.