Kiedyś mądrze napisane - nie pamiętam gdzie ale pisał już o tym dr Musiał (bodajże)....

Stopniowe przechodzenie z układu TN-C do układu TN-S powinno odbywać się według następującej procedury. Po pierwsze, przechodzenie musi odbywać się od obwodów odbiorczych poprzez kolejne obwody rozdzielcze w kierunku zasilania. Nie da się wprowadzić układu TN-S w obwodzie rozdzielczym, jeżeli głębiej w instalacji, bliżej odbiorów, pozostał gdziekolwiek układ TN-C . Po drugie, w okresie przejściowym mogą w określonych obwodach i/lub rozdzielnicach występować dwa przewody (szyny) spełniające funkcję przewodu neutralnego (N i PEN), ale nie powinny występować dwa przewody spełniające funkcję przewodu ochronnego (PE i PEN)



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

epo
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 69
Rejestracja: sob lut 26, 2011 21:39

TNC za TNS

Post autor: epo » ndz mar 31, 2019 19:30

Simcode pisze:
wt mar 26, 2019 18:41
Podejście praktyczne jest proste. Choćbyś "na uszach stawał " to mimo wymiany WLZ na TN-S rozdzielnica twoja będzie w reżimie TN-C. Do czasu usunięcia z niej ostatniego starego obwodu.
A projekt mówi, iż jest TN-C-S.......... :-?
Załączniki
wlz schemat.JPG
wlz schemat.JPG (344.51 KiB) Przejrzano 1153 razy

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1832
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

TNC za TNS

Post autor: Simcode » ndz mar 31, 2019 20:48

epo pisze:
ndz mar 31, 2019 19:30
A projekt mówi, iż jest TN-C-S.....
Projekt to kawałek kartki. Wykonana praca zgodnie z tym projektem stanowi o randze problemu.
Jak ty nie rozumiesz problematyki to trudno wymagać od ciebie byś napisał inaczej. Instalacja zasilająca jest w TN_-C natomiast odbiorcza była by w TN-C-S jeśli by występował tam przewód N a nie występuje . Więc cały ten projekt można włożyć do kubła na śmieci.

epo
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 69
Rejestracja: sob lut 26, 2011 21:39

TNC za TNS

Post autor: epo » pn kwie 01, 2019 19:01

Ja problem czuję "całym swym Jestestwem" a rysunek, który wstawiłem jest dowodem na to, że problem jest realny i "namacalny" w praktyce. Szukając kiedyś rozwiązania tego zagadnienia trafiłem na tekst dra Musiała.........
Gorzej, że tym podobne projekty wprowadzają zamieszanie w terminologii..

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3142
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

TNC za TNS

Post autor: opornik » pn kwie 01, 2019 19:40

epo pisze:
pn kwie 01, 2019 19:01
Szukając kiedyś rozwiązania tego zagadnienia trafiłem na tekst dra Musiała.........
Znam te materiały i spokojnie możesz zapodać link do nich. Podając link wpisz go pomiędzy url.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

rel
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 226
Rejestracja: czw sie 14, 2003 19:42
Lokalizacja: Łódź

TNC za TNS

Post autor: rel » pn kwie 01, 2019 20:59

Zasada jest prosta, bo wymusza to rozdzielnica w której zastosowane są różnicówki, Jak ktoś ma kierownika produkcji, który do modernizowanego zakładu zakupuje sprzęt w układzie TNC, to z TNS nici. No bo bywa, że mamy źródło w układzie TNS i co, kierownictwo każe wyłączyć zabezpieczenie przeciwporażeniowe? Na taśmie produkcyjnej nie da się zamontować urządzeń z różnej epoki. Różnica potencjałów między obudowami urządzeń.

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 603
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

TNC za TNS

Post autor: bezpiecznik123 » śr kwie 03, 2019 6:51

rel pisze:
pn kwie 01, 2019 20:59
Zasada jest prosta, bo wymusza to rozdzielnica w której zastosowane są różnicówki, Jak ktoś ma kierownika produkcji, który do modernizowanego zakładu zakupuje sprzęt w układzie TNC, to z TNS nici. No bo bywa, że mamy źródło w układzie TNS i co, kierownictwo każe wyłączyć zabezpieczenie przeciwporażeniowe? Na taśmie produkcyjnej nie da się zamontować urządzeń z różnej epoki. Różnica potencjałów między obudowami urządzeń.
Co tutaj za bzdury kolega pisze ? O co chodzi z jakimś kierownikiem produkcji ? I co ma wspólnego montaż różnicówek w rozdzielni ?

Awatar użytkownika
dresio
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 80
Rejestracja: pt sie 05, 2005 8:39
Lokalizacja: Zabrze
Kontakt:

TNC za TNS

Post autor: dresio » wt kwie 16, 2019 9:52

Jeśli można tylko dodać, w publikacji "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. Część D: roboty instalacyjne. Zeszyt 1. Wydanie II. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. ITB, Warszawa 2007" jest taka opisane przejście z układu TNC do TNC-S.
Załączniki
TNC_TNC-S.png
TNC_TNC-S.png (88.97 KiB) Przejrzano 598 razy
Do or do not. There is no try.

Awatar użytkownika
Bonius
Ekspert
Ekspert
Posty: 1153
Rejestracja: sob lut 26, 2005 13:27
Lokalizacja: Lublin

TNC za TNS

Post autor: Bonius » pt kwie 19, 2019 8:34

Witam
dresio pisze:
wt kwie 16, 2019 9:52
Jeśli można tylko dodać, w publikacji "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. Część D: roboty instalacyjne. Zeszyt 1. Wydanie II. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. ITB, Warszawa 2007" jest taka opisane przejście z układu TNC do TNC-S.
Załączony przez kolegę Dresio rysunek nr 2 to najbardziej właściwy klucz do rozwiązania problemu.

P.S.
Stosowanie przewodów PEN i PE tak jak na skanie z projektu załączonym przez kolegę Epo w poście z dnia mar 31, 2019 18:30 jest wg mnie niepoprawne.
Dla bardziej dociekliwych polecam przeszukać forum. Pisałem kilka lat temu wyjaśnienie dlaczego, niestety nie pamiętam w jakim temacie.
Pozdrawiam :)
Bonius
"Każde twierdzenie filozofa daje się zbić z taką samą łatwością, z jaką można go dowieść, nie wykluczając powyższego twierdzenia"
Pitagoras (ok. 572 - 497 p.n.e)

Awatar użytkownika
dresio
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 80
Rejestracja: pt sie 05, 2005 8:39
Lokalizacja: Zabrze
Kontakt:

TNC za TNS

Post autor: dresio » pt kwie 19, 2019 20:47

Wydaje mi się że chodzi o zachowanie funkcji poszczególnych przewodów. Nie może być 2 przewodów z funkcją ochrony.
Po rozdziale PEN przewodu N nie można już uziemiać.
W instalacji jak w powyższym projekcie istniałaby taka możliwość a w zasadzie nie wiadomo jaka to konfiguracja sieci jest.