TNC za TNS

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Awatar użytkownika
Elektro-Serwis
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 268
Rejestracja: pn lip 28, 2003 10:01
Lokalizacja: Łódź
Kontakt:

TNC za TNS

Post autor: Elektro-Serwis » sob kwie 20, 2019 17:06

A co Panowie powiecie na taki układ: Stacja trafo własna układ TNC a ktoś zaczął przerabiać instalację w budynku i utworzył TNS ale nie we wszystkich pomieszczeniach (część rozdzielnic jest w TNC) a główna już wTNS. Jeszcze nie doszedłem co jest jak zasilane.
Co mam w takiej sytuacji zrobić, kazać przerobić stare na Nowe czy dopuścić.
Budynki biurowo magazynowe.
Pozdrawiam DareckY



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1811
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

TNC za TNS

Post autor: Simcode » ndz kwie 21, 2019 20:35

Elektro-Serwis pisze:
sob kwie 20, 2019 17:06
a ktoś zaczął przerabiać instalację w budynku i utworzył TNS ale nie we wszystkich pomieszczeniach (część rozdzielnic jest w TNC) a główna już wTNS
A skąd wiesz że główna jest TN_S . Popatrz na rysunek kolegi Dresio i oceń swoją wypowiedź.

Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 591
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

TNC za TNS

Post autor: roberto » pn kwie 22, 2019 9:54

Poniżej link do wspomnianego artykułu dr E. Musiała, dot. współistnienia dwóch układów sieci - od strony 46:

"OCHRONA OD PORAŻEŃ W UKŁADACH IT, TT I TN.
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH RÓŻNYCH UKŁADÓW W JEDNEJ INSTALACJI"

http://www.edwardmusial.info/pliki/ochrona_it_tt_tn.pdf

Myślę, że pomoże on w podjęciu odpowiednich i odpowiedzialnych decyzji w tym zakresie.
roberto

Awatar użytkownika
Elektro-Serwis
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 268
Rejestracja: pn lip 28, 2003 10:01
Lokalizacja: Łódź
Kontakt:

TNC za TNS

Post autor: Elektro-Serwis » pn kwie 22, 2019 10:28

Panowie Simcode i roberto

Mój post był oderwany od postu kolegi pit84 , Ja zadałem osobne pytanie odnośnie do sytuacji z Mojego podwórka .
Pozdrawiam DareckY

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1811
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

TNC za TNS

Post autor: Simcode » pn kwie 22, 2019 21:24

Elektro-Serwis pisze:
pn kwie 22, 2019 10:28
Mój post był oderwany od postu kolegi pit84 , Ja zadałem osobne pytanie odnośnie do sytuacji z Mojego podwórka .
Dlatego to było pytanie do ciebie , dla twojego tematu.

ODPOWIEDZ