Uszkodzenie rozdziału PEN w ZK

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2134
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Uszkodzenie rozdziału PEN w ZK

Post autor: Simcode » pn paź 11, 2021 21:33

roberto pisze:
pn paź 11, 2021 21:13
w następstwie rozdzielenia funkcji przewodu PEN na dwa przewody PE i N powstaje układ TN-S
A kiedy powstaje TN-C-S ?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3375
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Uszkodzenie rozdziału PEN w ZK

Post autor: opornik » pn paź 11, 2021 21:50

Simcode pisze:
pn paź 11, 2021 21:33
roberto pisze:
pn paź 11, 2021 21:13
w następstwie rozdzielenia funkcji przewodu PEN na dwa przewody PE i N powstaje układ TN-S
A kiedy powstaje TN-C-S ?
Że co?
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2134
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Uszkodzenie rozdziału PEN w ZK

Post autor: Simcode » pn paź 11, 2021 22:36

opornik pisze:
pn paź 11, 2021 21:50
Że co?
No czego nie rozumie? Mamy typy sieci zasilającej TN -C lub TN-C-S lub jeszcze TN-S .
Wiec pytam kiedy powstaje TN-C-S bo jak po rozdzieleniu w sieci TN-C PEN- a na PE i N mamy TN-S .

Pe.te
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 6
Rejestracja: ndz paź 10, 2021 11:01

Uszkodzenie rozdziału PEN w ZK

Post autor: Pe.te » wt paź 12, 2021 6:51

Luna.Vulpo pisze:
pn paź 11, 2021 20:54
Czyli ostatecznie w sprawnej instalacji chcesz zewrzeć jeszcze raz PE i N? Czy nie?
Tak jak na rysunku. To to pierwsze rcd może częściej wybijać niż zwykle.
Nie tak jak na rysunku, tylko od razu w pierwszej rozdzielnicy (pomocniczej) znajdującej się zaraz po wejściu WLZ do budynku. Ona zawiera jedynie ochronniki i rozłącznik główny (nie RCD).
Czyli narysowana przez Ciebie zwora powinna być jeszcze przed ochronnikami i przed rozłącznikiem głównym, tuż po wejściu WLZ do budynku. Od tego momentu sieć ma konfigurację TN-C-S, czyli wszystkie odbiory, łącznie z RCD, a nawet z rozłącznikiem głównym, są już w sieci TN-C-S

Obrazowo, po założeniu zwory o której piszę powyżej, to mi to wyglada tak:
- punkt rozdziału PEN „przesuwa się” z ZK do RG
- przewody PE i N w lini WLZ pracują rownolegle jako „dwużyłowy” przewód PEN
- dotychczasowy punkt rozdziału w ZK staje się niczym innym jak uziemionym PEN w ZK
- linia WLZ pracuje w konfiguracji TN-C
- rozdział PEN następuje z RG (pomocniczej) gdzie jest on od razu uziemiony i od tego momentu mamy sieć TN-C-S

I wydaje mi się że z wszystko byłoby OK poza… niezgodnością z warunkami/projektem, który mówi o rozdziale PEN w ZK a nie w RG…

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2178
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Uszkodzenie rozdziału PEN w ZK

Post autor: elmontjs » wt paź 12, 2021 8:11

Kolego Pe.te nikt nie poprze Twojego pomysłu bo jest on, jak sam zauważyłeś:
Pe.te pisze:
wt paź 12, 2021 6:51
niezgodnością z warunkami/projektem, który mówi o rozdziale PEN w ZK a nie w RG…
i dodam jeszcze , że norma też potwierdzi ten punkt widzenia.
Jeżeli to Twój prywatny dom, i wykonasz takie łączenie, zrobisz to na własną odpowiedzialność. Wolałbym, żebyś jednak wykazał się i odpowiedzialnością oraz mądrością i raz na jakiś czas a konkretnie nie rzadziej niż 5 lat, zlecił przegląd instalacji elektryczne dla swojego bezpieczeństwa, świętego spokoju i ... ubezpieczyciela ;), ten ostatni może czasem (odpukać) wygrzebać tą nieszczęsna zworę, jak przyjdzie mu wypłacać odszkodowanie - miej to też na uwadze. Pomiary i oględziny fachowca wychwycą takie usterki.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
Luna.Vulpo
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 89
Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51

Uszkodzenie rozdziału PEN w ZK

Post autor: Luna.Vulpo » wt paź 12, 2021 10:29

Simcode pisze:
pn paź 11, 2021 22:36
opornik pisze:
pn paź 11, 2021 21:50
Że co?
No czego nie rozumie? Mamy typy sieci zasilającej TN -C lub TN-C-S lub jeszcze TN-S .
Wiec pytam kiedy powstaje TN-C-S bo jak po rozdzieleniu w sieci TN-C PEN- a na PE i N mamy TN-S .
:???: Skromnie się przyznam, że też nie rozumiem. :-( No bo ja jakoś tak rozumiałem te typy sieci jako całość, tj. razem z generatorem/transofrmatorem. A nie, że do pewnego punktu jest jakiś tam typ sieć a potem jakaś inny. Dobrze rozumiem? czy źle? :???:

Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 636
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Uszkodzenie rozdziału PEN w ZK

Post autor: roberto » wt paź 12, 2021 11:33

roberto

Pe.te
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 6
Rejestracja: ndz paź 10, 2021 11:01

Uszkodzenie rozdziału PEN w ZK

Post autor: Pe.te » wt paź 12, 2021 19:37

elmontjs pisze:
wt paź 12, 2021 8:11
i ... ubezpieczyciela ;), ten ostatni może czasem (odpukać) wygrzebać tą nieszczęsna zworę, jak przyjdzie mu wypłacać odszkodowanie
Z tym ubezpieczycielem to nie takie proste (dla ubezpieczyciela), bo musi istnieć ciąg przyczynowo-skutkowy. Ale oczywiście nikt nie ma ochoty, czasu ani zbędnych pieniędzy, żeby w sądzie udowadniać ubezpieczycielowi, że to iż aku auta elektrycznego podłączonego na noc do ładowania wybuchły, bo była założona rzeczona zwora… Tak więc generalnie zgadzam się.

joiyres
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: śr paź 20, 2021 14:49

Uszkodzenie rozdziału PEN w ZK

Post autor: joiyres » śr paź 20, 2021 15:14

Witam,
chciałbym podłączyć się do tematu w związku z rozdziałem PEN.
Budynek z lat 60, w części wymieniono instalacje na 3 przewodową. Budynek nie posiada uziemienia. Czy jest norma wymagająca uziemienia listwy PE przy rozdziale PEN wewnątrz budynku? Nurtuje mnie to pytanie a nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi (oczywiście są posty z lat 2000 ale nie wiem czy się coś od tego czasu zmieniło).

Awatar użytkownika
LaryP
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 3
Rejestracja: śr cze 14, 2017 16:07
Lokalizacja: Koszalin

Uszkodzenie rozdziału PEN w ZK

Post autor: LaryP » śr paź 20, 2021 16:57

Luna.Vulpo pisze:
pn paź 11, 2021 20:54
Czyli ostatecznie w sprawnej instalacji chcesz zewrzeć jeszcze raz PE i N? Czy nie?
Tak jak na rysunku. To to pierwsze rcd może częściej wybijać niż zwykle.
Pierwsza różnicówka "PO" nie załączy się ponieważ prąd popłynie przez PE i N w teorii pół na pół. Powstanie prąd różnicowy i cyk wyłączone.

ODPOWIEDZ