Uwagi z przeglądów instalacji i urządzeń w obiektach

Post autor: STANCA » czw maja 11, 2006 8:12

Ostatnie tematy wykazały potrzebę wymiany doświadczeń w tym zakresie. Zamieszczanie naszych zastrzeżeń pomoże zwrócić uwagę na wiele problemów. Instalacje są w złym stanie. Trzeba o tym pisać i wiedzieć co i gdzie napisać.

Przykład z pewnego przeglądu bez badań i pomiarów, fragment:

Zasilanie budynku szkoły 1400m kw.:
Wykonane jest wadliwie, brak możliwości na zewnątrz, lub przy wejściu budynku wyłączenia zasilania np. w czasie akcji gaśniczej.
Obecnie wyłącznik główny zasilania obiektu znajduje się w przedsionku toalety.
W przypadku akcji gaśniczej nikt go tam nie znajdzie i dodatkowo jest zamknięty. Innej możliwości wyłączenia zasilania obiektu jak w transformatorze razem z częścią wsi nie ma.

Dz. U. nr 75 poz. 690 podaje:
bo zamknięte na kłódkę.
Wykonać pożarowy wyłącznik zasilania całego obiektu zgodnie z Dz. U. nr 75 poz. 690
z 2002 r
kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.
3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

Budynek zasilany jest z linii napowietrznej i nie posiada własnego uziomu,
co w przypadku zerwania lub upalenia przewodu PEN grozi zniszczeniem urządzeń elektronicznych w całym obiekcie.
Wykonać uziemienie rozdzielni (podparcie PEN) połączone z Szyną Wyrównania Potencjałów.

Biblioteka:
Modernizowane oświetlenie nie spełnia warunków PN-84/E-02033, PN-EN 12464-1:2004
Wadliwie rozmieszczone oprawy.

Mam tego więcej z czasem podam, chętnie nauczę się czegoś od Was. Przyjmuję uwagi krytyczne.
Stanisław
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

KSKRAK_Krystyn
Ekspert
Ekspert
Posty: 5267
Rejestracja: czw lip 24, 2003 8:26
Lokalizacja: Kraków

Uwagi z przeglądów instalacji i urządzeń w obiektach

Post autor: KSKRAK_Krystyn » czw maja 11, 2006 11:00

Witam Kolegę Stanisława (STANCA) i wszystkich Kolegów na FORUM.
W poście Kolegi brakuje mi danych kiedy szkoła została wybudowana i kiedy i jakie były wykonywane modernizacje?
Czy zasilanie (przyłącz) jest:
1. całkowicie napowietrzny?
2. czy z linii napowietrznej jest podłączony kablem ziemnym?
Jeżeli poz. 2, to czy na słup przyłączeniowy posiada uziom?
Cd. nastąpi.
Krystyn Kupras KSKRAK (c) Wszelkie prawa zastrzeżone.

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5730
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Uwagi z przeglądów instalacji i urządzeń w obiektach

Post autor: STANCA » czw maja 11, 2006 12:33

całkowicie napowietrzny
5-7 lat temu zmieniono linię
słup nie uziemiony
dalej do budynku napowietrzne i czort wie gdzie połączyli
Rozdzielnica , przed licznikowe, i licznik w toalecie dobrze zabezpieczone przed dziećmi. Pozamykane.
W przypadku np zadymienia jak ktoś znajdzie to tylko siekierami i łomami można mieć dostęp do gł. wył budynku, bo kluczyki są gdzieś.

Mam już informację, mają to po mojej interwencji, gdzie było więcej takich kwiatków przerabiać.
Stanisław
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

KSKRAK_Krystyn
Ekspert
Ekspert
Posty: 5267
Rejestracja: czw lip 24, 2003 8:26
Lokalizacja: Kraków

Uwagi z przeglądów instalacji i urządzeń w obiektach

Post autor: KSKRAK_Krystyn » czw maja 11, 2006 13:18

Witam Kolegę Stanisława (STANCA) i wszystkich Kolegów na FORUM.
STANCA pisze: Mam już informację, mają to po mojej interwencji, gdzie było więcej takich kwiatków przerabiać.
No to ktoś pomyślał.
STANCA pisze: 5-7 lat temu zmieniono linię
A gdzie książka obiektu budowlanego w której powinien być zapis czy to było 5 czy 7 lat temu.
Zapewne domyślam się że szkoła ta nie posiada również instrukcji eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.
Czy my elektrycy jak Kolega i inni mamy odwalać czarną robotę za innych.
Pytam gdzie są:
1. OIIB aby kontrolować obiekty budowlane?
2. SANEPIDaby dbać o wzrok dzieci w szkole?
3. Straż Pożarna aby kontrolować obiekty budowlane?
4. PIP aby dbać o bezpieczeństwo pracowników, nauczycieli i dzieci?

Odpowiem na to pytanie.
Wszyscy z nich są zajęci staniem w kolejkach po swoją wypłatę ufundowaną przez przymusowych sponsorów, czyli nas podatników.
Krystyn Kupras KSKRAK (c) Wszelkie prawa zastrzeżone.

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5730
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Uwagi z przeglądów instalacji i urządzeń w obiektach

Post autor: STANCA » czw maja 11, 2006 13:46

Dzięki za uwagi, dokładnie i na temat!

Proszę zamieszczajcie tu kwiatki ze swojej łączki.

Stanisław
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5730
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Uwagi z przeglądów instalacji i urządzeń w obiektach

Post autor: STANCA » czw maja 11, 2006 14:20

podaję następny kawałek, kotłownia po modernizacji 1,5 roku temu:

Kotłownia
Brak połączeń wyrównawczych.
Wykonać połączenia wyrównawcze zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r.

W kotłowni wadliwie wykonano zasilanie pieca podłączając go z najbliższego punktu oświetlenia. Był już moment gdzie zimą podczas awarii oświetlenia nie działał piec CO.
Wykonać nowy osobno zabezpieczony obwód zasilany z najbliższej rozdzielni.


był to kolejny fragment. Podłączenie elektryczne pieca wykonał pracownik, pomocnik hydraulika. Nie pytajcie czy dał wyniki pomiarów.

Brak połączeń wyrównawczych, wpięcie w aluminiową instalację oświetlenia z nowym piecem przez pomocnika. Samo życie!
Stanisław
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Yeti55
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1487
Rejestracja: wt mar 09, 2004 23:12
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Uwagi z przeglądów instalacji i urządzeń w obiektach

Post autor: Yeti55 » pt maja 12, 2006 16:20

Znajomemu pomagam (pilnuje wykonania) instalacji elektr w domku. Zaproponował mi to trochę późno, gdy już stały mury, więc fachowcy zapomnieli o uziomie fundamentowym, pies go drapał bo projekt nie przewidywał odgromówki a zasilanie z ZK było TN-S z odgromnikami. Instalacja zrobiona, tynki skończyli i bałwany wlazły na dach. Przy okazji kładzenia dachówek zrobili instalację odgromową. Na dachu jakoś uniknęli błędów, ale przewody odprowadające 6 mm zakończone nad ziemią z jednej strony 0.5 metra od wejścia kabla zasilającego i przyłącza wodnego, drugi przewód odprowadzający 0.3 m od przyłącza gazowego, przewody dyndaja tuż nad ziemią bo nie ma ich do czago podłączyć. Jak to zobaczyłem szczęka opadła mi chyba do kolan.
Bicie uziomów to niepewna sprawa bo to na górce, w ziemi ładny piasek i uzyskanie rozsądnej wartości uziomów to pewnie po chyba po 3 pręty ok 9-12mb na jeden uziom, zostaje tylko otok i problemy z przyłączami nie mówiąc o dodatkach w rozdzielni głównej
pozdrawiam Paweł

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5730
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Uwagi z przeglądów instalacji i urządzeń w obiektach

Post autor: STANCA » pt maja 12, 2006 17:36

Każdemu przyszłemu inwestorowi proponuję w umowie z kierującym robotami dopisać:
wszelkie niepotrzebne przekucia i brakujące elementy wynikające z przepisów PB i PN wykona kierujący na własny koszt.

Do kierujących budowami nowe technologie nie docierają.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5730
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Uwagi z przeglądów instalacji i urządzeń w obiektach

Post autor: STANCA » ndz maja 14, 2006 14:19

Kolejny fragment z moich protokołów oględzin:

6. Przy schodach do wejścia nr 25 pod stertą kamieni znajduje się wiązka niezabezpieczonych
przewodów YDYp prowadząca w ziemię w kierunku garaży. Jest to wykonanie niedopuszczalne i zagrażające bezpieczeństwu ze względu na sposób ułożenia i niewłaściwie zastosowany materiał. Skontrolować należy zasilanie pozostałych garaży.
Do ziemi należy stosować kable YKY.


w domu wielorodzinnym wykonano po każdym liczniku mieszkaniowym zasilanie do wolno stojącego garażu właściciela. YDYp i na dodatek zakopane płytko w ziemie bez osłon. Szok!

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5730
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Uwagi z przeglądów instalacji i urządzeń w obiektach

Post autor: STANCA » pn maja 15, 2006 13:11

kolejny fragment z przeprowadzonych oględzin w barze w 2002 roku.


Stwierdzono:
W 6 urządzeniach typu Bemar, przewody w pojedynczej izolacji zasilające świetlówkę wiszą nad parującymi pojemnikami z jedzeniem.
Jest to rozwiązanie konstrukcyjne niedopuszczalne z punktu widzenia normy PN-IEC 60364-4-41:2000 której punkt 413.2.2 brzmi:

„ W urządzeniu elektrycznym nadającym się do pracy, wszystkie części przewodzące oddzielone od części czynnych tylko izolacją podstawową, powinny być osłonięte obudową izolacyjną zapewniającą stopień ochrony co najmniej IP-2X”. W tym przypadku ze względu na skraplającą się parę na przewodach stopień ochrony IP powinien być wyższy.

Zalecono:
Poprawne wykonanie oświetlenia pojemników zgodne z obowiązującymi Normami.

przepisał Stanisław