Mam pytanie dotyczące uziomu np. w halach.
Standardowo wykonywany jak fundamentowy - w każdej stopie słupów bednarka.
Stopy połączone bednarkami - połączenia wyrównawcze. Co daje nam wypadkową niska wartość rezystancji uziemienia.

Patrząc teraz na obecny stan wiedzy nie należy łączyć stali cynkowanej w gruncie z uziomem w betonie - szybsze korodowanie stali w gruncie.

Czy ułożenie taśmy pod posadzką na foli zapewni ochronę przed środowiskiem gleby?
Taśma od góry zalana betonem.
Nie ma możliwości umieszczenia taśmy w posadzce.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Solidne mierniki w najlepszej cenie
 

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 603
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Uziom fundamentowy w hali magazynowej

Post autor: bezpiecznik123 » wt mar 12, 2019 9:02

Taśmę w ziemi pomiędzy stopami trzeba pokryć betonem tak jak mówi norma - pokrycie min 5 cm z każdej strony. Jeżeli nie to stal nierdzewna co i tak pewnie podroży koszty.

Awatar użytkownika
Rosol44
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 408
Rejestracja: śr sie 27, 2014 15:40

Uziom fundamentowy w hali magazynowej

Post autor: Rosol44 » wt mar 12, 2019 15:13

Taśmę nie ocynkowaną układasz w betonie, tworzy się otulina mająca właściwości antykorozyjne. Obie bednarki łączysz poprzez przekładki ze stali nierdzewnej i po temacie.

zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 506
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Uziom fundamentowy w hali magazynowej

Post autor: zygimar » śr mar 13, 2019 11:22

Taśma jest w stopach.
Połączenia między stopami też miały być w betonie ale niestety nie mogą być.
Jak zwykle kasy nie ma na inna bednarkę.
I problem

Awatar użytkownika
Rosol44
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 408
Rejestracja: śr sie 27, 2014 15:40

Uziom fundamentowy w hali magazynowej

Post autor: Rosol44 » czw mar 14, 2019 9:02

to jakie jest pytanie?

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 603
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Uziom fundamentowy w hali magazynowej

Post autor: bezpiecznik123 » czw mar 14, 2019 11:38

zygimar pisze:
śr mar 13, 2019 11:22
Jak zwykle kasy nie ma na inna bednarkę.
Czyli co kasa jest w milionach na halę, a na bednarkę ze stali nierdzewnej nie ma ?

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 505
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Uziom fundamentowy w hali magazynowej

Post autor: luka2nd » czw mar 14, 2019 19:11

bezpiecznik123 pisze:
czw mar 14, 2019 11:38
zygimar pisze:
śr mar 13, 2019 11:22
Jak zwykle kasy nie ma na inna bednarkę.
Czyli co kasa jest w milionach na halę, a na bednarkę ze stali nierdzewnej nie ma ?
A czy kogoś to dziwi? Bednarka nierdzewna jest 5 razy droższa od ocynkowanej. Kol. Zygimar pisze, że
Połączenia między stopami też miały być w betonie ale niestety nie mogą być.
Co oznacza, że bednarki nierdzewnej nie było w wycenie. Można zgłosić głównemu wykonawcy konieczność zastosowania innej bednarki, za dodatkową opłatą nieprzewidzianą w pierwotnej ofercie, ale jak znam życie, to kierownik budowy popuka się w czoło - dla nich nierdzewne bednarki to fanaberia.

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 603
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Uziom fundamentowy w hali magazynowej

Post autor: bezpiecznik123 » pt mar 15, 2019 7:06

luka2nd pisze:
czw mar 14, 2019 19:11
Co oznacza, że bednarki nierdzewnej nie było w wycenie. Można zgłosić głównemu wykonawcy konieczność zastosowania innej bednarki, za dodatkową opłatą nieprzewidzianą w pierwotnej ofercie, ale jak znam życie, to kierownik budowy popuka się w czoło - dla nich nierdzewne bednarki to fanaberia.
Ja tam nie widzę problemu. Kierownik robót dokonuje wpisu do dziennika budowy że podjęto decyzję o zastosowaniu standardowej bednarki i po temacie.

Awatar użytkownika
Rosol44
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 408
Rejestracja: śr sie 27, 2014 15:40

Uziom fundamentowy w hali magazynowej

Post autor: Rosol44 » pt mar 15, 2019 8:06

Skąd ten wspaniały pomysł o bednarce nierdzewnej? Tą są jakieś tereny o wyjątkowym agresywnym gruncie? Żeby nie doszło do tworzenia ogniwa wystarczy w miejscach połączeń zastosować przekładki z blach nierdzewnej i po problemie.
bezpiecznik123 pisze:
pt mar 15, 2019 7:06
Kierownik robót dokonuje wpisu do dziennika budowy że podjęto decyzję o zastosowaniu standardowej bednarki i po temacie.
to jest dobre:) pozdrowienia dla kierownika budowy który pozwoli aby w dzienniku budowy ktoś mu paszkwile wypisywał. Jakby do mnie przyszedł ktoś z takim tematem to też bym się po pukał w czoło i wysłał go na doszkolenie.

Bednarka do słupów ma być spawana czy łączona przez połączenia skręcane?

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 603
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Uziom fundamentowy w hali magazynowej

Post autor: bezpiecznik123 » ndz mar 17, 2019 17:52

Rosol44 pisze:
pt mar 15, 2019 8:06
Skąd ten wspaniały pomysł o bednarce nierdzewnej?
A to sama przekładka z podkładki załatwia sprawę ? Bo jakoś tego nie wiedzę ?

ODPOWIEDZ