Rosol44
- Elektryk zadeklarowany

- Posty: 413
- Rejestracja: śr sie 27, 2014 15:40
Post
autor: Rosol44 » ndz mar 17, 2019 19:38
Oczywiście, że załatwi. Połączenia elektrodowe tworzone są przez bezpośrednie łączenie par metali. Proszę zwrócić uwagę, że identyczna sytuacja powstaje poprzez łączenie miedzi z aluminium. Dzięki zastosowania przekładki AL-Cu problem korozji styków jest rozwiązany. Ja na budowie stosuje tego rodzaju rozwiązania i nic się nie dzieje.
Rosol44
-
bezpiecznik123
- Elektryk zadeklarowany

- Posty: 647
- Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29
Post
autor: bezpiecznik123 » pn mar 18, 2019 14:23
Rosol44 pisze: ↑ndz mar 17, 2019 19:38
Oczywiście, że załatwi. Połączenia elektrodowe tworzone są przez bezpośrednie łączenie par metali.
Do końca tego nie widzę, bo uziom ze stali jest w betonie i w gruncie, który nadal otacza beton. Jak dla mnie to inna sytuacja niż przekładki Cu/Al która nie ma wspólnego otoczenia (prócz powietrza). Być może się mylę. Inna sprawa to taka że pod posadzkę już nie "zajrzymy" i to praktycznie dyskwalifikuje stal ocynkowaną, bo nie mamy możliwości jej kontroli.
bezpiecznik123
-
Darom
- Rozmówca

- Posty: 1139
- Rejestracja: sob maja 28, 2005 11:41
- Lokalizacja: Łódź
Post
autor: Darom » wt mar 19, 2019 15:28
bezpiecznik123 pisze: ↑pn mar 18, 2019 14:23
Rosol44 pisze: ↑ndz mar 17, 2019 19:38
Oczywiście, że załatwi. Połączenia elektrodowe tworzone są przez bezpośrednie łączenie par metali.
Do końca tego nie widzę, bo uziom ze stali jest w betonie i w gruncie, który nadal otacza beton. Jak dla mnie to inna sytuacja niż przekładki Cu/Al która nie ma wspólnego otoczenia (prócz powietrza). Być może się mylę. Inna sprawa to taka że pod posadzkę już nie "zajrzymy" i to praktycznie dyskwalifikuje stal ocynkowaną, bo nie mamy możliwości jej kontroli.
Sytuacja z przekładkami kupalowymi jest zupełnie inna, jak słusznie zauważył kolega bezpiecznik123. W innym miejscu tworzy się ogniwo, które powoduje korozję. Proponowane przez Rosol444 przekładki nic nie dadzą, no chyba, że będą izolacyjne

. W takich przypadkach stosuje się bariery potencjału (do łączenia dwóch uziemień niezgodnych potencjałowo).
pzdr
-DAREK-
谦虚 使 人 进步
Darom
-
bezpiecznik123
- Elektryk zadeklarowany

- Posty: 647
- Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29
Post
autor: bezpiecznik123 » wt mar 26, 2019 17:43
Rosol44 pisze: ↑ndz mar 17, 2019 19:38
Oczywiście, że załatwi.
Zatem wygląda na to że instalacje kolegi są źle wykonane.
bezpiecznik123
-
Rosol44
- Elektryk zadeklarowany

- Posty: 413
- Rejestracja: śr sie 27, 2014 15:40
Post
autor: Rosol44 » śr mar 27, 2019 23:54
Wygląda na to, że nie

bo unikam tworzenia ogniw, a zastosowanie przekładek jest "chuchaniem na zimne". Uziom kratowy jest z miedzi i bednarki w budynkach również (wymóg Inwestora), na części obiektu krata wykonana jest z bednarki stalowej cynkowanej a uziemiane konstrukcje są ocynkowane oraz odizolowane od stali pogrążonej w betonie. Zdarzają się konstrukcje ocynkowane uziemione bednarką miedzianą i tam jest zastosowana przekładka z nierdzewki. Po co? Bo na bezpośrednich stykach po opadach deszczu i po jakimś czasie w miejscach tych pojawiały się wykwity korozji cynku.
Rosol44
-
STANCA
- Ekspert

- Posty: 5780
- Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
- Lokalizacja: gmina Kobierzyce
Post
autor: STANCA » ndz maja 12, 2019 16:50
Będąc w ostatnim tygodniu na targach w Poznaniu zaszedłem na
stoisko firmy DEHN, gdzie wziąłem kilka materiałów.
W ręce wpadła mi broszura
"UZIOMY FUNDAMENTOWE". Jest tam sporo opisów, fotek rozwiązań i przykłady
dokumentacji pomiaru ciągłości uziemienia z propozycją ciekawego formularza opartego na normie DIN 18014:2014-03 (strona 19 i 20).
https://www.dehn.pl/sites/default/files ... owe_pl.pdf
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
STANCA
-
zygimar
- Rozmówca

- Posty: 532
- Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30
Post
autor: zygimar » pn maja 13, 2019 13:35
Dzięki.
zygimar
-
STANCA
- Ekspert

- Posty: 5780
- Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
- Lokalizacja: gmina Kobierzyce
Post
autor: STANCA » pt maja 17, 2019 14:02
Przypomnę jeszcze link już kiedyś wskazywany na forum:
Edward Musiał Politechnika Gdańska
UZIOMY FUNDAMENTOWE I PARAFUNDAMENTOWE
http://www.edwardmusial.info/pliki/uzio ... entowe.pdf
może się komuś przyda.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"