Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków

Post autor: elmontjs » czw mar 21, 2019 16:32

Witam . Zwracam się do kolegów, którzy obsługują stare stacje SN. Szukam dokumentacji technicznej (DTR) do wyłącznika WMPWZ - jest już dawno wycofany z produkcji, ale jeszcze czasem gdzieś funkcjonuje. Chodzi mi głownie o wartość rezystancji styków. Producent podawał ten parametr jako spadek napięcia, ale nie pamiętam już jaki. Z góry dziękuje uczynnym za przeszukanie swoich zbiorów ;)
Człowiek uczy się całe życie i ...



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
Rosol44
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 406
Rejestracja: śr sie 27, 2014 15:40

Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków

Post autor: Rosol44 » pn mar 25, 2019 16:50

tą wartość określa norma. Rząd jest mikro omów, więc wynik pomiaru nie może przekraczać dopuszczalnej wartości.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1630
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków

Post autor: elmontjs » pn mar 25, 2019 20:57

Rosol44 pisze:
pn mar 25, 2019 16:50
tą wartość określa norma.
norma określa czasy własne w tym niejednoczesność, rezystancję styków podaje producent.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1816
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków

Post autor: Simcode » wt mar 26, 2019 19:07

Przejrzałem DTR tego wyłącznika nie ma tam danych o rezystywności styków. Są opisy rysunki schematy i tabelka (górne zdjęcie) . Przepraszam że odwrotnie. W podobnych wyłącznikach typu WMP tego samego wytwórcy ( ZWAR) znajdujemy informację o tej oporności. Przejrzałem protokóły pomiarów tego typu wyłączników i w nich niema wzmianki o oporności tylko wartość spadku napięcia pradu stałego podczas badania. Zresztą podobne zapisy znalazłem przy DTR wyłączników SCJ / SCI.
Załączniki
WP_20190326_13_06_14_Pro.jpg
WP_20190326_13_16_18_Pro.jpg

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1630
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków

Post autor: elmontjs » wt mar 26, 2019 20:45

Simcode pisze:
wt mar 26, 2019 19:07
tylko wartość spadku napięcia pradu stałego podczas badania
No właśnie o to chodzi , o spadek napięcia przy badaniu metodą techniczną (w Twoim protokole to pozycja 39, tylko nie jestem pewien, czy dotyczy wyłącznika WMPWZ ) , ale bardzo dziękuje za pomoc.
Człowiek uczy się całe życie i ...

akki78
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 54
Rejestracja: śr sty 30, 2013 15:03

Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków

Post autor: akki78 » wt mar 26, 2019 22:01

Witam.
Zgodnie z obietnicą, w DTR-ce ZWAR,
WMPWZ 1-6/4/1,5
WMPWZ-10/4/1,5
WMPWZ-12/0,6/16
WMPWZ/S-12/0,6/16
Pomiar oporności czynnej toru prądowego-pomiar spadku napięcia przy prądzie stałym o wartości 100 A, który nie może być większy niż 7 mV.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1630
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków

Post autor: elmontjs » wt mar 26, 2019 22:29

Wielki dzięki kolego akki78, dokładnie o to mi chodziło; ta wartość "chodziła" mi po głowie, ale nie byłem pewien. Mam dług wdzięczności. Teraz mogę zacząć robotę ;)
Człowiek uczy się całe życie i ...

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1816
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków

Post autor: Simcode » wt mar 26, 2019 22:37

akki78 pisze:
wt mar 26, 2019 22:01
Pomiar oporności czynnej toru prądowego-pomiar spadku napięcia przy prądzie stałym o wartości 100 A, który nie może być większy niż 7 mV.
Na której to stronie ,sprawdzę sobie bo o 100 A pisało ale nie dostrzegłem tej wartości oporu.

akki78
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 54
Rejestracja: śr sty 30, 2013 15:03

Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków

Post autor: akki78 » wt mar 26, 2019 23:03

Proszę bardzo.
W dwóch miejscach: w zestawieniu danych technicznych i w punkcie 3.5.10
Jeśli to pomoże to fajnie :)