Wyłączniki nadprądowe w instalacjach eletrycznych

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Mich@l1986
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 2
Rejestracja: pt sty 15, 2021 8:55

Wyłączniki nadprądowe w instalacjach eletrycznych

Post autor: Mich@l1986 » pt sty 15, 2021 9:08

Witam kolegów.
Mam pytanie odnośnie stosowania wyłączników nadprądowych w instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym.
Mianowicie chodzi o to, że spotkałem się ostatnio z wieloma głosami, że od jakiegoś czasu gniazdka w domu zabezpiecza się wyłącznikami B20, a obwody oświetlenia wyłącznikami B16.
Proszę o informację czy jest jakiś przepis mówiący jakie zabezpieczenia należy stosować?
Ja stosuje zawsze na gniazdkach wyłączniki B16, a na oświetlenie B10.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2034
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Wyłączniki nadprądowe w instalacjach eletrycznych

Post autor: Simcode » pt sty 15, 2021 11:27

Mich@l1986 pisze:
pt sty 15, 2021 9:08
Ja stosuje zawsze na gniazdkach wyłączniki B16, a na oświetlenie B10.
I tego się trzymaj.
Mich@l1986 pisze:
pt sty 15, 2021 9:08
z wieloma głosami, że od jakiegoś czasu gniazdka w domu zabezpiecza się wyłącznikami B20, a obwody oświetlenia wyłącznikami B16.
Niech te głosy podają jakikolwiek przepis , normę że wolno takie wartości stosować. Bo ja znam przepisy że należy stosować w gniazdkach 16 A. Jeśli nie podają ci takiego to nich idą się paś na łąkę.

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 652
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Wyłączniki nadprądowe w instalacjach eletrycznych

Post autor: luka2nd » pt sty 15, 2021 12:12

Simcode pisze:
pt sty 15, 2021 11:27
Niech te głosy podają jakikolwiek przepis , normę że wolno takie wartości stosować. Bo ja znam przepisy że należy stosować w gniazdkach 16 A. Jeśli nie podają ci takiego to nich idą się paś na łąkę.
Przepisów raczej na to nie ma. Ale zdrowy rozsądek mówi, że nie wyłącznik o prądzie znamionowym 20A raczej słabo zabezpieczy gniazdo instalacyjne, którego prąd znamionowy wynosi 16A :)

Nie wspominam już o samoczynnym wyłączeniu, ale to i tak indywidualna sprawa, bo i tak za każdym razem trzeba wykonać pomiar.

Mich@l1986
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 2
Rejestracja: pt sty 15, 2021 8:55

Wyłączniki nadprądowe w instalacjach eletrycznych

Post autor: Mich@l1986 » pt sty 15, 2021 12:29

Dziękuje bardzo za odpowiedzi i potwierdzenie tego co sam myślałem.

virEL
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: wt sty 12, 2021 20:09

Wyłączniki nadprądowe w instalacjach eletrycznych

Post autor: virEL » sob sty 30, 2021 14:34

a to nie zależy czasem od przekroju kabla ?:) nie do tego się dopiero zabezpieczenia ? :)

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2054
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Wyłączniki nadprądowe w instalacjach eletrycznych

Post autor: elmontjs » sob sty 30, 2021 23:51

virEL pisze:
sob sty 30, 2021 14:34
a to nie zależy czasem od przekroju kabla ?:) nie do tego się dopiero zabezpieczenia ?
Co z tego, że do gniazda 230V pociągniesz 10mm2, jak gniazdo ma dopuszczalne obciążenie 16A. Więc wyzwalacz ma zabezpieczyć najsłabszy punkt, w tym wypadku to styki gniazda.
Człowiek uczy się całe życie i ...